Edit Octobre 2022
Depuis quelques mois déjà j'avais ajusté ces valeurs et on avait enfin trouvé un compromis fonctionnant sur tous les types de compteurs et les 2 modes du Linky (standard et historique)
Les valeurs qui sont positionnées à ce jour sur tous les modules (donc ajustées par rapports aux valeurs indiquées ci dessus) sont les suivantes :
56e72161-3b0d-4f5e-b889-a0264b3122ba-image.png
La résistance d'entrée est une 220 Ohm et celle sortie d'optocpupleur est une 3.3 KOhm
Jusqu'ici on n'avait plus le moindre soucis jusqu'a ce qu'on commence à rencontrer des erreurs de checksum avec certains Linky en mode standard. Je dis bien certains, car j'ai un Linky depuis 1 mois (enfin !!) en mode standard et ça fonctionne parfaitement avec ces valeurs.
On pourrait ré-ajuster ces valeurs mais le truc c'est que l'on va forcément casser la réception d'anciens compteurs et comme je n'ai pas le panel de tous les compteurs possibles sous la main pour tester (c'est fou une telle disparité de niveau entre les sorties teleinfo des différents compteurs surtout que c'est normé) on va devoir
Trouver des utilisateurs avec le soucis Faire différents tests hors ligne avec euxPour le moment nous avons @Samquad et @Obi_Yoann et même @Barbu-Dor
Sur les tests effectués sur mon Linky on peu augmenter la sensibilité en diminuant R3 (mais qui est quand même déjà basse avec 220 Ohm) et/ou en augmentant R4 (genre 10K). Sur mon Linky j'ai commencé à perdre des valeurs lorsque R4 arrivait vers 1.5K et si dans le même temps je diminuais R3 ça revenait.