Skip to content
  • Blog
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo

Community Forum

  1. Home
  2. Categories
  3. Remora
  4. Problème de fils pilotes, passer les optos en 3.3V

Problème de fils pilotes, passer les optos en 3.3V

Scheduled Pinned Locked Moved Remora
remoeraoptofilspilote3v3
19 Posts 7 Posters 19.4k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • G Offline
    G Offline
    Ghislain
    wrote on last edited by
    #7

    Salut @AuFilElec merci ça répond totalement à mes questions. Je pensais que c'était plus compliqué... Par contre je me posais la question si un courant ne pouvait pas passer à travers la LED rouge même éteinte (courant du fuite du MCP23017) à priori dans la datasheet il y a des pullup mais je n'ai pas regardé si elles sont utilisées ou pas sur les sorties.

    Je vais recalculer tout ça.

    Ce que je comprends d'après ma lecture des différents posts c'est que passer en 3v3 sollicite d'avantage le régulateur du Wemos dans mon cas. Il faudrait donc que je calcule la marge restante par rapport à Imax qu'il sait fournir.

    Le mieux serait donc de rester en 5v et de mettre des résistances plus adéquates ?

    Encore merci pour tes réponses.

    AuFilElecA 1 Reply Last reply
    • G Ghislain

      Salut @AuFilElec merci ça répond totalement à mes questions. Je pensais que c'était plus compliqué... Par contre je me posais la question si un courant ne pouvait pas passer à travers la LED rouge même éteinte (courant du fuite du MCP23017) à priori dans la datasheet il y a des pullup mais je n'ai pas regardé si elles sont utilisées ou pas sur les sorties.

      Je vais recalculer tout ça.

      Ce que je comprends d'après ma lecture des différents posts c'est que passer en 3v3 sollicite d'avantage le régulateur du Wemos dans mon cas. Il faudrait donc que je calcule la marge restante par rapport à Imax qu'il sait fournir.

      Le mieux serait donc de rester en 5v et de mettre des résistances plus adéquates ?

      Encore merci pour tes réponses.

      AuFilElecA Offline
      AuFilElecA Offline
      AuFilElec
      wrote on last edited by
      #8

      @Ghislain

      Oui, tu peux très bien alimenter les opto en 5V, à partir du moment où tu modifies la résistance à chaque entrée des opto.
      Le jumper a été mis en place, je pense, pour avoir le choix de l'opto à installer (TLP168J ou SF22S4).
      Pour la LED rouge, je ne sais pas. Effectivement, chez moi aussi la LED s'allume très légèrement lorsque je branche l'alimentation 5V sur la carte, contrairement à l'alimentation du Wemos par l'USB. A vrai dire, je n'ai pas cherché plus loin, je me posais d'autres questions. Mais, ça peut valoir le coup d'investiguer.

      1 Reply Last reply
      • CharlesC Offline
        CharlesC Offline
        Charles
        wrote on last edited by Charles
        #9

        Oui car avec le 5V, quand la sortie du MCP est a 1 (normalement pas passant) on se retrouve avec la LED alimentée entre 5V et 3.3V et ça peut déclencher l'opto aussi, j'avais calculé les valeurs pour une alim en 5V elles étaient proche de 1K de mémoire, faut que je retrouve mes notes à ce sujet

        1 Reply Last reply
        • G Offline
          G Offline
          Ghislain
          wrote on last edited by
          #10

          Ca peut être une piste alors, en tout cas je suis passé en 3v3 et plus de soucis, tout va bien, pas de reboot.

          1 Reply Last reply
          • N Offline
            N Offline
            Nico Co
            wrote on last edited by
            #11

            Salut,
            Jai une remora 1.3 depuis un mois mais j'avais des pb avec les fils pilotes, je devais alimenter en 4.5v pour que tout fonctionne . A cette tension la remora rebootait lorsque ma charge électrique etait élevée...
            Je suis passé en 3.3v comme expliqué. Et maintenant plus de reboot, et je peux alimenter la carte remora en 5v.
            Par contre j'ai un drole de comportement sur le relais du chauffe eau depuis le passage en 3.3v.
            La commande semble inversée, quand la led est allumé le relais (g6ds) est ouvert (0v aux bornes) et quand la led est éteinte alors le relais est fermée (5v aux bornes)...
            Je peux m'arranger avec jeedom pour contourner le pb mais jai peur que quelque chose dysfonctionne...

            AuFilElecA 1 Reply Last reply
            • N Nico Co

              Salut,
              Jai une remora 1.3 depuis un mois mais j'avais des pb avec les fils pilotes, je devais alimenter en 4.5v pour que tout fonctionne . A cette tension la remora rebootait lorsque ma charge électrique etait élevée...
              Je suis passé en 3.3v comme expliqué. Et maintenant plus de reboot, et je peux alimenter la carte remora en 5v.
              Par contre j'ai un drole de comportement sur le relais du chauffe eau depuis le passage en 3.3v.
              La commande semble inversée, quand la led est allumé le relais (g6ds) est ouvert (0v aux bornes) et quand la led est éteinte alors le relais est fermée (5v aux bornes)...
              Je peux m'arranger avec jeedom pour contourner le pb mais jai peur que quelque chose dysfonctionne...

              AuFilElecA Offline
              AuFilElecA Offline
              AuFilElec
              wrote on last edited by
              #12

              @Nico-Co

              Effectivement, j'ai remarqué le même problème avec des optos en 3.3V. C'est pour ça que j'ai proposé une pull request à @Charles , mais il est vrai que je n'ai pas vérifié si le problème était présent avec des optos en 5V.

              1 Reply Last reply
              • N Offline
                N Offline
                Nico Co
                wrote on last edited by Nico Co
                #13

                Hello,
                Tout fonctionne bien mais ça m’énerve que la commande du chauffe-eau soit inversée...
                Donc, je pense que je vais faire le test avec des 680 Ohm. Qu'en pensez-vous ?

                W 1 Reply Last reply
                • C Offline
                  C Offline
                  cedric
                  wrote on last edited by
                  #14

                  Bonjour,

                  J'ai monté ma carte en v1.3 et je rencontre également des problèmes pour commander mes fils pilotes. Je n'ai aucune tension au niveau des sorties des optos qd j'envoie un ordre depuis les API http. Quelque soit l'ordre envoyé : 0v systématiquement. En amont des FP par contre j'ai bien du 5V. J'ai des optos blancs également. Est ce ces symptômes semble adaptés à la solution proposée dans ce post ?

                  Je n'ai pas vraiment l'habitude de manipuler l'électronique, d'ou ma question suivante : quelle technique utilisez-vous pour couper la piste de 5V du PCB ? Ça m'embêterait de l'endommager...et c'est tellement minuscule.

                  Merci à tous !

                  1 Reply Last reply
                  • G Offline
                    G Offline
                    Ghislain
                    wrote on last edited by
                    #15

                    Bonjour,

                    Pour couper la piste rien de plus simple qu'une lame de cutter, il faut bien "creuser" pour être sûr de l'avoir bien rompue. Pour en être doublement sûr, vous testez au multimètre la non continuité.

                    Cdlt

                    1 Reply Last reply
                    • N Nico Co

                      Hello,
                      Tout fonctionne bien mais ça m’énerve que la commande du chauffe-eau soit inversée...
                      Donc, je pense que je vais faire le test avec des 680 Ohm. Qu'en pensez-vous ?

                      W Offline
                      W Offline
                      weado
                      wrote on last edited by
                      #16

                      @nico-co said in Problème de fils pilotes, passer les optos en 3.3V:

                      Hello,
                      Tout fonctionne bien mais ça m’énerve que la commande du chauffe-eau soit inversée...
                      Donc, je pense que je vais faire le test avec des 680 Ohm. Qu'en pensez-vous ?

                      @nico-co , est-ce que le test à donner quelque chose ? Car je dois commander mes pièces, mais je ne sais pas si je prends des 390 Ohms ou des 680 Ohms.

                      Merci de votre retour.

                      AuFilElecA N 2 Replies Last reply
                      • W weado

                        @nico-co said in Problème de fils pilotes, passer les optos en 3.3V:

                        Hello,
                        Tout fonctionne bien mais ça m’énerve que la commande du chauffe-eau soit inversée...
                        Donc, je pense que je vais faire le test avec des 680 Ohm. Qu'en pensez-vous ?

                        @nico-co , est-ce que le test à donner quelque chose ? Car je dois commander mes pièces, mais je ne sais pas si je prends des 390 Ohms ou des 680 Ohms.

                        Merci de votre retour.

                        AuFilElecA Offline
                        AuFilElecA Offline
                        AuFilElec
                        wrote on last edited by
                        #17

                        @weado

                        Une variable a été mise en place pour gérer ce problème. Elle s'appelle RELAIS_REVERSE et se trouve dans le fichier remora.h.

                        1 Reply Last reply
                        • W Offline
                          W Offline
                          weado
                          wrote on last edited by
                          #18

                          OK, merci de ton retour plus que rapide 😉 donc uniquement des 390 Ohms.

                          1 Reply Last reply
                          • W weado

                            @nico-co said in Problème de fils pilotes, passer les optos en 3.3V:

                            Hello,
                            Tout fonctionne bien mais ça m’énerve que la commande du chauffe-eau soit inversée...
                            Donc, je pense que je vais faire le test avec des 680 Ohm. Qu'en pensez-vous ?

                            @nico-co , est-ce que le test à donner quelque chose ? Car je dois commander mes pièces, mais je ne sais pas si je prends des 390 Ohms ou des 680 Ohms.

                            Merci de votre retour.

                            N Offline
                            N Offline
                            Nico Co
                            wrote on last edited by
                            #19

                            @weado , salut désolé je n'ai pas suivi forum depuis un moment...
                            Finalement je n'ai rien testé et je suis resté en 390ohm... car ca marche trop bien comme ca.

                            1 Reply Last reply

                            Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                            Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                            With your input, this post could be even better 💗

                            Register Login
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            0

                            Online

                            5.8k

                            Users

                            565

                            Topics

                            5.3k

                            Posts

                            Top Topics

                            Popular Tags

                            teleinfo
                            25 topics
                            arduino
                            19 topics
                            remora
                            16 topics
                            esp8266
                            10 topics
                            arduipi
                            10 topics
                            raspberry
                            8 topics
                            wifinfo
                            7 topics
                            broadcast
                            7 topics
                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Blog
                            • Categories
                            • Recent
                            • Tags
                            • Popular
                            • Users
                            • Groups