@benoitdm said in Problème de fils pilotes, passer les optos en 3.3V:

@benoitdm said in Problème de fils pilotes, passer les optos en 3.3V:

Bonjour,
j'ai monté ma carte remora v1.3 avec les opto blanc de chez toshiba (Forward Current entre 4.5 et 7.5mA) seulement ils n'avaient plus de 390Ω alors j'ai installé des 470Ω.
En 5V ils ne fonctionnaient pas donc je suis passé en 3.3V comme indiqué plus haut. Ça a fonctionné nickel puis j'ai laissé ce projet en pause 2 mois et en rallumant : plus rien ! Les optos ne font plus le job :(

J'ai repassé les opto en 5V pour tester, rien non plus, retour en 3.3V toujours rien ! Pourtant ça a fonctionné il y a 2 mois ! Je suis un peu perdu ...

Sur le schema je mesure une tension de 3.1V entre la borne FP1A et la patte 1 de OP1, donc ça fait bien : 3.1V/470Ω=6.6mA ? on est bien dans la plage du constructeur ?

Est ce qu'il est possible de cramer les opto (le datasheet est un peu hermétique pour moi :/) ? Avez vous des suggestions pour tester la carte ?

Merci d'avance !

Edit : aux bornes de la résistance attachée à la patte 1 de OP1 je mesure 1.9V soit 4.0mA ... Quelle est la mesure qu'il faut faire ? entre la borne FP1A et la patte 1 de OP1 ou aux bornes de la résistance ?

Edit : j'ai résolu mes problèmes, voici le résumé si ça peut aider quelqu'un :

les optocoupleurs ne laissent passer que des tensions alternatives, donc inutile de tester la continuité de tension sur l'optocoupleur ou de mettre 5V sur la phase du bornier du remora. Ça ne fonctionne pas. Il faut y mettre 220V ! pour mes tests j'avais branché le transformateur 220V/5V à une prise électrique grâce à une ancienne rallonge coupée et j'avais repiqué la phase arrivant sur le transfo directement sur la phase du bornier du remora. Là aussi boulette : une prise électrique ayant 2 plots : l'un est la phase l'autre le neutre ! Donc depuis un certain temps je branchais toujours ma rallonge de la même façon et mon repiquage utilisait le neutre et non la phase ... donc pas de signal en sortie du remora ! dernier point : sur l'ensemble de mes radiateurs, 3 ne fonctionnaient pas et ils partageaient le même disjoncteur. Un de ces radiateurs avait un défaut de câblage entre la phase et le neutre nuisant aux 2 autres radiateurs !