Tasmota
-
@localhost61 merci ma sonde de température fonctionne!
-
J'utilise la version tasmota teleinfo officielle V12.1.1.2 et pas supérieure car les autres plus récentes ne fonctionnent pas (reboot en boucle à cause de saturation de buffer en réception)
@Samquad de mémoire dans tasmota la core team a changé la gestion du serial et je pense que c'est pour ça que depuis le mode teleinfo standard (uniquement sur ESP8266) pose un soucis de débordement de buffer. Je n'ai pas investigué mais le code série du module énergie de la téléinfo lui n'a pas changé alors que ca fonctionne avec la version 12.1
Clairement les reset systématiques en standard sur ESP8266 sont liés à ce changement, peut être que @Barbu-Dor pourra nous en dire plus.
-
@localhost61 Bonjour,
Logiquement mon fork devrait savoir gérer les contrats Tempo.
Mais n'en ayant pas moi-même, je n'ai pu le tester.Pour info je viens de publier une version 11.2 basée sur Tasmota 12.5 qui gère beaucoup plus efficacement les mises à jour de graphs en live. Les binaires ont également été mis à jour ...
J'ai ajouté une version pour ESP32-S3 16Mb. Cet ESP32 est un pur bonheur à utiliser. Il est hyper véloce et dispose de toute la mémoire nécessaire pour conserver les CSV de consommation sur plusieurs années.
-
@Nicolas-Bernaerts ta 11.1 tourne depuis 3 semaines environ. Je te confirme que le contrat Tempo est bien reconnu, mais les 6 compteurs ne sont pas exploités graphiquement contrairement à un contrat triphasé.
Je suis allé aussi l'installer chez mes 3 frères en standalone, sans serveur domotique, car elle s'y prête bien.
3 contrats tous différents du mien.- Un contrat HC/HP chez EDF.
- Un triphasé chez TotalEnergie avec auto-production photovoltaïque non officielle car en attente de Consuel.
- Un contrat de Base avec un distributeur tiers, l'ELD SICAE ELY et projet photovoltaïque de revente du surplus.
Sur ces 4 modules au total, 2 sont en ESP32 s2 et 2 en Wemos D1. Et tous ont fonctionné du premier coup.
Pour l'un d'entre eux il a quand même fallu retoucher un peu la valeur de 1.2kΩ pour le faire cohabiter avec un ancien délesteur MerlinGerin/Schneider DSE'clic 2V, les 2 fonctionnent maintenant en parallèle sur la TIC historique.
Pour le triphasé aucun affichage graphique, il faut que j'analyse la chose.
Mon Linky était outdoor (branchement de type 2 ) jusqu'au 18/07, jour où Enedis a procédé au déplacement de ma borne et localisé le Linky indoor (type 1). Jour aussi où la relève CPL d'Enedis a cessé de fonctionner !
Pas de soucis avec la mienne, issue de la TIC et je ne m'en suis rendu compte qu'une semaine après en allant sur les sites Enedis et EDF. Je les ai alerté et mon Linky a été remplacé hier le 01/08.
Un compteur qui revient à 0, c'est une situation que Teleinfo 11.1 a du mal à gérer, va falloir que je lui donne un coup de main ^^ . -
@Nicolas-Bernaerts Attention, dans le repository, les .gz des binaires v11.2 n'ont pas été recompilés, ce sont ceux de la v11.1
Après plusieurs uploads sans effet de mon Wemos D1 et le passage par une version minimal de Tasmota v12.5 qui m'a tout foiré et m'a obligé à repasser par le port série... j'ai enfin fini par comprendre ! XD -
@localhost61 Effectivement je n'avais pas chargé les bin.gz qui étaient restés en v11.1. Je viens de tous les recharger. Sorry
-
@Nicolas-Bernaerts c'est pas grave, ça serait trop facile sinon.
Pour le moment je n'ai pas vu de gros changement à part l'icône du Linky qui remplace celui d'EDF dans les messages et intègre le nom du module et le compteur de messages, plus discret.
Par contre je perd l'info Period dans la Main page et je n'ai plus que l'info de couleur du jour dans le Tag LTARF de la page Messages, pas de la période, il manque le préfixe HC/HP.
-
@localhost61 Je crois comprendre ce qu'il se passe. J'ai modifié la procédure de séparation entre l'étiquette et la donnée. La donnée contenant un espace, cela doit créer le problème. Du coup HP BLEU devient BLEU et n'est plus reconnu. Est ce que tu pourrais m'envoyer un trame enregistrée de quelques ko pour que je puisse le reproduire ? Je regarde cela dans les jours qui viennent.
-
This post is deleted! -
This post is deleted! -
This post is deleted! -
@Nicolas-Bernaerts voici la trace: Tempo_v11.2.txt effectuée avec une commande
curl ip:port
dans une boîte de commande Windows, arrêt avec ctrl+C et copier-coller dans un fichier texte. -
Mise en oeuvre du FTP OK avec FileZilla et le couple
teleinfo:teleinfo
(contrairement aux indications contenues dans l'entête de xdrv_96_ftp_server.ino qui ditftp:password
).
Je n'ai pas encore réussi à utiliser le client FTP de Total Commander. -
@Nicolas-Bernaerts En affichage journalier, à quoi correspond la ligne pointillée? Aux valeurs crête?
-
@localhost61 Tout à fait
-
@Nicolas-Bernaerts Dans la page Graph, en mode journalier, on peut utiliser les icônes '<<' ou '>>' pour passer au jour précédent ou suivant.
Mais quelle que soit le graphe affiché, VA, W, V ou cosφ l'affichage reviens au jour courant s'il n'y a pas de donnée disponible pour le jour sélectionné au lieu de sauter l'intervalle des jours vides et afficher la suite des données.
Il y a moyen d'utiliser le menu déroulant et sélectionner la suite, mais ce serait mieux que le programme le fasse automatiquement, non? Surtout si on doit repasser par le calendrier annuel. -
@localhost61 Effectivement, la gestion des pages est encore assez primaire. Je vais essayer de la rendre plus souple pour gérer la navigation à travers les jours ou semaines manquantes. A noter : sur smartphone, le swipe permettra de naviguer à travers les pages tout comme les flèches.
-
@Nicolas-Bernaerts Merci . La mise à jour de
xsns_104_teleinfo_graph
a corrigé efficacement le problème. -
Je viens de réaliser que malgré ses 4Mo de mémoire flash, un ESP32 S2 ne dispose que de 320ko pour stocker les fichiers CSV de la TIC. Soit tout au plus 2 semaines de log. Un ESP8266 avec la même flash dispose de 2Mo .. c'est ballot
-
@localhost61 Tout à fait.
En l'état actuel voici le FS dispo :
ESP8266 4Mb = 2Mb
ESP8266 16Mb = 14Mb
ESP32 4Mb = 2Mb
ESP32S2 4Mb = 320Ko
ESP32S3 16Mb = 10Mb