Denky D4 sur compteur PME/PMI - pas de trames
-
Bonjour,
Après un succès sur Linky Tri en tarif Tempo, merci @Charles , je tente de faire fonctionner un Denky D4 sur un compteur PME/PMI.
J'ai installé la version de @Nicolas-Bernaerts et cela ne fonctionne pas.
En comparant avec mon installation domicile, il me semble que la led bleue doit flasher si il y a de la com. Dans mon cas elle est fixe. Pas de traffic?
Rien non plus sur le serveur TCP.
Je vois avec Enedis pour être certain qu'ils ont activé, il m'ont dit avor réglé le compteur sur 9600bauds.
Si vous avez des pistes de diagnostic, je suis preneur.
Bonne Soirée,
Laurent
-
Quelques infos de lien physique
-
-
@labu73 bonsoir,
J'ai fait fonctionner mon firmware sur un compteur PME/PMI avec un abonnement 120kva.
Mais contrairement au linky, ce compteur intègre une vraie interface série sur le connecteur RJ45.
Les interfaces linky avec opto-coupleur ne fonctionnent donc pas au niveau du lien physique.
Pour faire fonctionner le Denky, il faudra brancher un adaptateur rs232 sur une gpio disponible et la déclarer en TeleInfo rx.Mais désolé je n'ai plus le schéma de l'adaptateur que j'avais fait à l'époque.