Bonjour Nicolas
-
Je suis nouveau et j'apprécie beaucoup votre travail mais je ne comprend pas tout car j'ai trop peu de compétences en électronique.
Je viens de recevoir le lecteur de téléinformation Denky D4 ESP32 TIC,
J'ai flashé votre bin "tasmota-teleinfo-4m.bin".
Mon compteur est un ACE 6000 avec une puissance souscrite de 72 kw.
Les informations ne remontent pas lorsque je me connecte sur le rj45.
Je me suis procuré la cartes "Mini RS232 vers TTL MAX3232" mais je ne
sait pas comment la connecter.
Merci de votre aide.
Cordialement
Gilles -
@Gilles15001 bonsoir,
Merci pour les remerciements.
Concernant le firmware, il faut bien prendre la version denkyD4 et pas la version esp32 4m générique.
Pour l'interface avec le compteur PME PMI et le Denky D4, je n'ai jamais testé. Mais je pense que l'interface nécessite une adaptation.
C'est sans aucune certitude car jamais testé, mais je vous préconise d'ajouter une diode 1n4148 sur l'une des entrées teleinfo entre le compteur et le Denky D4. Cela devrait adapter le signal destiné au Denky.Compteur -> 1n4148 -> denkyD4
Une seule diode avec cathode (anneau) côté entrée Tic Denky. L'autre entrée en direct depuis le compteur.
A tester, mais sans aucune certitude.
-
Bonjour Nicolas,
Merci de votre gentillesse.
J'ai installé la diode 1n4148 et maintenant la led bleu du Denky D4 clignote
mais je n'ai pas d'info qui remonte.
J'ai reflashé avec le firmware "tasmota32-teleinfo-denkyd4.bin".
J'ai relancé "Autoconf".
j'ai déclaré dans "Configure Teleinfo" le mode Historique.
J'ai redémarré.
J'ai peut être oublié quelque chose.
Très cordialement
Gilles
-
@Gilles15001 si la diode clignote, c'est plutôt bon signe.
L'ACE 6000 est peut être configuré en 9600 bauds. Choisissez le mode standard et rebootez pour tester.
Si cela ne fonctionne toujours pas, c'est qu'il est configuré dans une vitesse non standard. Je suis en train de préparer une version avec détection automatique de la vitesse du compteur. Je pourrai publier une version bêta pour tester une vitesse non standard.
-
@Nicolas-Bernaerts
Bonjours Nicolas,J'ai configuré en mode STANDARD puis redémarré mais je n'ai toujours pas de données.
Je vous joins le fichier de la console.Il y a quelques années j'ai développé un petit montage électronique de délestage qui fonctionne toujours bien mais il manque de précision au niveau du contrôle des puissances.
Je vous joins aussi un petit schéma de l'installation.
Ma puissance souscrite est de 72 kw.
Les compteurs PME permettent de dépasser cette puissance sans disjoncter, ils calculent la moyenne sur 10 minutes.
J'ai des pointes à 100 kw environ mais ce montage me permet de ne pas dépasser les 72 kw (ou presque pas).
Je pense que ce délestage pourrait intéresser des professionnels, aussi si vous souhaitez le commercialiser, je serais heureux de vous fournir, gracieusement bien sur, toutes mes sources.
Merci beaucoup,
Gilles
Tasmota Denky D4 Ace6000.txt
-
@Gilles15001 bonjour Gilles,
Le compteur PME PMI peut être configuré sur des vitesses non standard.
Essayez en mode console :baudrate 2400
restart 1Le module va redémarrer à 2400 bauds
Essayez également 4800 et 19200.
-
Bonsoir Nicolas,
J'ai essayé en mode console en tapant:
"Baudrate 2400" puis reboot depuis le menu principal.
J'ai essayé 4800 et 19200.
Toujours rien !
Je ne veux pas gâcher votre week-end,
y'a pas le feu !
Alors, bon week-end,
avec un grand MERCI. -
@Gilles15001 avez vous essayé d'ajuster le potard en entrée Tic du Denky D4 ? Le problème de réception peut venir de là également.
-
@Nicolas-Bernaerts Bonjour Nicolas,
J'ai essayé divers réglages du potard, j'ai eu la led jaune d'allumée fixe, maintenant elle reste éteinte.
Est ce que j'ai installé la bonne version de Tasmota :
(Tasmota 14.6.0 (tasmota) par Theo Arends ?
Je fouille sur le forum pour m'assuré de ne pas avoir fait de bêtise !
Encore un grand merci pour votre prise en charge. -
@Gilles15001 les binaires sont disponibles sur mon repository github
https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo/binaryPour une mise a jour OTA, il faut prendre la version https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/blob/master/teleinfo/binary/tasmota32-teleinfo-denkyd4.bin
-
@Nicolas-Bernaerts Bonsoir Nicolas,
J'ai fait la mise à jour OTA avec ce dernier fichier mais je n'ai toujours pas de données.
Lorsque je fait "Auto-Conf" je suis obligé de débrancher électriquement pour pouvoir reprendre la main.
Merci. -
@Gilles15001 je n'ai jamais utilisé l'auroconf sur le Denky D4. Est ce que dans configuration / module c'est bien le Denky D4 qui est choisi pour vous ?
-
@Nicolas-Bernaerts
C'est bien Denky D4 (v1.3a) dans configuration / module
Merci -
@Gilles15001 est ce que après avoir débranché (suite à l'autoconf) le Denky est correctement configuré ?
-
@Charles Bonjour Charles,
Merci de votre aide.
Comme déjà indiqué, je suis passionné mais encore novice dans ce domaine,
aussi j'essaie de trouver des réponses dans le forum avant de vous solliciter.
Je pense que la configuration est bonne, mais ....?
Je vous joins le dernier fichier de la console.
Merci Charles
Teleinfo.txt