Ordres Fil Pilote ne fonctionnent pas...

Scheduled Pinned Locked Moved Remora
remoraacovafil pilote
20 Posts 7 Posters 12.1k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • CharlesC Offline
    CharlesC Offline
    Charles
    wrote on last edited by
    #9

    @matteo2712

    J'avais oublié que tu avais une version 1.2, donc c'est pas les optos.
    Comme dit @LaFrite il faut mesurer la tension sur le bornier du fil pilote pour valider.

    M 1 Reply Last reply
    • CharlesC Charles

      @matteo2712

      J'avais oublié que tu avais une version 1.2, donc c'est pas les optos.
      Comme dit @LaFrite il faut mesurer la tension sur le bornier du fil pilote pour valider.

      M Offline
      M Offline
      matteo2712
      wrote on last edited by
      #10

      @Charles @LaFrite @ctc74

      Bonjour,

      Alors, voici le résultat de mes mesures de tension sur mes borniers fil pilote :

      0_1450389630355_mesures.png

      Il y a des valeurs anormales comme vous pouvez le constater sur le FP7 par exemple, ainsi que sur le FP2 en mode A.

      Autre chose : est il normal d'avoir une légère inertie en mode C ou j'ai quelques Volts qui circulent sur le bornier, alors que je devrais avoir 0 ?

      Merci d'avance de votre aide ... en espérant que vous avez des pistes ...

      thanks //

      1 Reply Last reply
      • Dany21000D Offline
        Dany21000D Offline
        Dany21000
        wrote on last edited by
        #11

        D'ailleurs, je me demande comment faire pour arriver avec un simple multimètre tester le signal envoyé.
        Confort = 0V
        Eco = pleine alternance 230v
        Hors-Gel = Demi alternance négative
        Arrêt = Demi alternance postivive

        Contrôler le signal des modes confort et éco est facile.
        Mais pour les modes hors-gel et arrêt ... je me pose cette question.

        Le signal étant alternatif, que l'alternance soit positive ou négative, il y a toujours 115V environ sur le voltmètre.

        M 1 Reply Last reply
        • Dany21000D Dany21000

          D'ailleurs, je me demande comment faire pour arriver avec un simple multimètre tester le signal envoyé.
          Confort = 0V
          Eco = pleine alternance 230v
          Hors-Gel = Demi alternance négative
          Arrêt = Demi alternance postivive

          Contrôler le signal des modes confort et éco est facile.
          Mais pour les modes hors-gel et arrêt ... je me pose cette question.

          Le signal étant alternatif, que l'alternance soit positive ou négative, il y a toujours 115V environ sur le voltmètre.

          M Offline
          M Offline
          matteo2712
          wrote on last edited by
          #12

          @Dany-GINHOUX

          Bonjour,

          Tu as raison, un simple multimètre ne convient pas pour mesurer parfaitement la tension sur les modes à tension variable. Pour cela, il faut en effet un multimètre True RMS dont je ne dispose pas.

          J'ai mis le selecteur du multimètre en tension continue pour obtenir les valeurs de crête (positive et négative pour le A et le H) --> même si je sais que c'est pas la meilleure des solutions...

          Par contre l'idée était de voir si j'avais bien du courant sur mes borniers car mes radiateurs n’interprètent toujours pas les ordres des fil pilote.

          Si tu as des idées, n'hésites pas à m'en faire part.

          Merci.

          1 Reply Last reply
          • Dany21000D Offline
            Dany21000D Offline
            Dany21000
            wrote on last edited by Dany21000
            #13

            Oula, j'ai deux radiateurs qui sont en mode confort sur lesquels les relais n'arrêtent pas de commuter.
            La cause : la remora ne bloque pas le courant en sortie (confort = aucun signal).
            J'ai parfois 10 50 120 et 230V... Les valeurs changent en permanence

            En mode H A et E pas de soucis... D'ailleurs je me demande si en E le radiateur affiche un comportement particulier.

            Ce qui est étrange c'est que ce n'est pas le jeedom qui envoi des ordre, ce que j'ai commencé par croire, je l'ai donc déconnecté du réseau pour qu'il ne donne plus d'ordre au remora.

            1 Reply Last reply
            • O Offline
              O Offline
              omyxcol
              wrote on last edited by
              #14

              Hello, idem pour moi en v1.3 et les optos blanc. Il y a toujours 230v sur tout les modes. Le relais fonctionne bien. Les requêtes http aussi, mais aucun impact sur les tensions au bornier. Je vais investiguer aussi de mon côté.
              A bientôt.

              O 1 Reply Last reply
              • O omyxcol

                Hello, idem pour moi en v1.3 et les optos blanc. Il y a toujours 230v sur tout les modes. Le relais fonctionne bien. Les requêtes http aussi, mais aucun impact sur les tensions au bornier. Je vais investiguer aussi de mon côté.
                A bientôt.

                O Offline
                O Offline
                omyxcol
                wrote on last edited by
                #15

                Bonjour à tous,
                J'ai sorti la bête du tableau, de retour sur table. L'information est correcte jusqu'à l'entrée de r3 par exemple, basculement d état sur requête HTTP. Mais la tension au bornes de l opto p168j ne varie que trop peu de 1.2v à 1.3v. Il me semble que le potentiel n'est pas assez haut pour couper l opto. Du coup il reste passant. J attends votre retour d expérience. Faut il passer les optos en 3.3v?
                À bientôt

                O 1 Reply Last reply
                • O omyxcol

                  Bonjour à tous,
                  J'ai sorti la bête du tableau, de retour sur table. L'information est correcte jusqu'à l'entrée de r3 par exemple, basculement d état sur requête HTTP. Mais la tension au bornes de l opto p168j ne varie que trop peu de 1.2v à 1.3v. Il me semble que le potentiel n'est pas assez haut pour couper l opto. Du coup il reste passant. J attends votre retour d expérience. Faut il passer les optos en 3.3v?
                  À bientôt

                  O Offline
                  O Offline
                  omyxcol
                  wrote on last edited by
                  #16

                  Bon passage des optos en 3.3v ça marche nickel. 😃

                  1 Reply Last reply
                  • Dany21000D Offline
                    Dany21000D Offline
                    Dany21000
                    wrote on last edited by
                    #17

                    J'ai aussi fait des mesures hors phase, avec une simple pile de 9v pour le moment.
                    Je soupçonne aussi les optocoupleur de dysfonctionnes.

                    Je finierai les tests semaine prochaine.
                    Tu peux m'indiquer ce que tu as effectué comme modification ?

                    1 Reply Last reply
                    • F Offline
                      F Offline
                      Fab_33
                      wrote on last edited by
                      #18

                      Charles avait expliqué ici : https://community.hallard.me/topic/85/api/14
                      Pour la modif il y a une piste à couper sur le PCB (noté OPTO) à côté du bornier d'alimentation et refaire une soudure entre la broche du milieu et le côté 3.3V.

                      1 Reply Last reply
                      • CharlesC Offline
                        CharlesC Offline
                        Charles
                        wrote on last edited by
                        #19

                        Oui c'est ça, j'avais prévu le coup au cas ou, soit alimenter les optos en 3V3 soit en 5V (avec le PAD sur le PCB derrière), je préférais la 5V car ça ne tire pas sur le régulateur du NodeMCU mais si c'est confirmé que çà fonctionne en 3V3 c'est bien. Je pense que ça peut dépendre de la tolérance des optos.

                        Pourtant on avait vérifié 2 fois la théorie avec Thibault, il faudrait que je monte mon 1.3 pour vérifier.

                        1 Reply Last reply
                        • F Offline
                          F Offline
                          Fab_33
                          wrote on last edited by
                          #20

                          Le mien ne devrait pas tarder ... Enfin si TME continue sur sa lancée!

                          1 Reply Last reply

                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                          With your input, this post could be even better 💗

                          Register Login
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes


                          0

                          Online

                          5.8k

                          Users

                          565

                          Topics

                          5.3k

                          Posts

                          Top Topics

                          Popular Tags

                          teleinfo
                          25 topics
                          arduino
                          19 topics
                          remora
                          16 topics
                          esp8266
                          10 topics
                          arduipi
                          10 topics
                          raspberry
                          8 topics
                          wifinfo
                          7 topics
                          broadcast
                          7 topics