      Bonjour

      Mon linky est en mode standard tarif base avec revente de surplus solaire.
      J'utilise la version tasmota teleinfo officielle V12.1.1.2 et pas supérieure car les autres plus récentes ne fonctionnent pas (reboot en boucle à cause de saturation de buffer en réception)
      Actuellement ca fonctionne partiellement avec ces erreurs permanentes dans mes logs:

      18:18:11.519 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2D != 0x42
      18:18:11.520 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x22
      18:18:11.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5C != 0x5D
      18:18:11.764 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x26
      18:18:12.009 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x56
      

      je tente de compiler avec visual studio PlatformIO un firmware pour tester le module téléinfo de @Nicolas-Bernaerts à partir des sources tasmota V12.5.0 et de ces fichiers V11.1 sous https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo

      Je cherche à tester cette version de téléinfo car elle pourrait peut être régler mes problèmes...
      J'essaye de compiler un firmware pour un Wemos mini d1 8266 et j'ai des erreurs de compilation que je ne sais pas résoudre. Voici le log de build

       *  Executing task: C:\Users\sbouv\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --environment tasmota-teleinfo 
      
      Processing tasmota-teleinfo (platform: https://github.com/tasmota/platform-espressif8266/releases/download/2023.04.00/platform-espressif8266.zip; framework: arduino; board: esp8266_1M)
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
      *** use provided user_config_override.h as planned ***
      *** use provided platformio_override.ini as planned ***
      *** use provided platformio_tasmota_cenv.ini as planned ***
      CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/esp8266_1M.html   
      PLATFORM: Espressif 8266 (2023.4.0) > Espressif Generic ESP8266 Tasmota 1M sketch NO FS
      HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 972.00KB Flash
      PACKAGES:
       - framework-arduinoespressif8266 @ 2.7.4+9
       - tool-esptoolpy @ 1.40501.0 (4.5.1)
       - toolchain-xtensa @ 2.40802.200502 (4.8.2)
      Converting tasmota.ino
      LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
      LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ strict
      Found 59 compatible libraries
      Scanning dependencies...
      Dependency Graph
      |-- Adafruit CCS811 Library @ 1.0.0
      |-- Adafruit MAX31865 library @ 1.0.1
      |-- Adafruit MCP9808 Library @ 1.1.2
      |-- Adafruit PM25 AQI Sensor @ 1.0.6
      |-- Adafruit seesaw Library @ 1.3.1
      |-- Adafruit SGP30 Sensor @ 1.2.0
      |-- Adafruit SGP40 Sensor @ 1.1.0
      |-- Adafruit VEML7700 Library @ 1.0.0
      |-- BME8563
      |-- headers
      |-- EEPROM 24C128_256_521
      |-- I2Cdevlib-Core
      |-- MPU6050 I2C
      |-- Mutichannel_Gas_Sensor @ 0.0.1
      |-- UdpListener @ 1.0
      |-- Unishox Compressor Decompressor highly customized and optimized for ESP8266 and Tasmota @ 1.0
      |-- VL53L0X @ 1.0.2
      |-- VL53L1X @ 1.0.1
      |-- TLS mini client derived from Arduino @ 1.0
      |-- Adafruit TSL2591
      |-- base64 @ 1.1.1
      |-- BME68x
      |-- DNSServer @ 1.1.1
      |-- ESP8266HTTPClient @ 1.2
      |-- ESP8266httpUpdate @ 1.3
      |-- ESP8266mDNS @ 1.2
      |-- ESP8266WebServer @ 1.0
      |-- ESP8266WiFi @ 1.0
      |-- Ext-printf @ 1.0
      |-- FrogmoreScd30
      |-- FrogmoreScd40
      |-- FTP
      |-- HPMA115S0 Arduino Library @ 1.0.0
      |-- IRremoteESP8266 @ 2.8.5
      |-- JSMN JSON parser customized and optimized for ESP8266 and Tasmota @ 1.0
      |-- LinkedList
      |-- LittleFS(esp8266) @ 0.1.0
      |-- TasmotaLList @ 1.0
      |-- LOLIN_HP303B @ 1.0.0
      |-- MLX90640
      |-- MPU_accel
      |-- NeoPixelBus @ 2.6.7
      |-- OneWire @ 2.3.2
      |-- PubSubClient @ 2.8
      |-- SD(esp8266) @ 2.0.0
      |-- ESP8266SdFat @ 1.1.0
      |-- Sensirion I2C SEN5X @ 0.2.0
      |-- SPI @ 1.0
      |-- TasmotaModbus @ 3.6.0
      |-- TasmotaSerial @ 3.6.0
      |-- Ticker @ 1.0
      |-- Joba_Tsl2561 @ 2.0.10
      |-- BearSSL @ 0.6
      |-- Wire @ 1.0
      Building in release mode
      Compiling .pio\build\tasmota-teleinfo\src\tasmota.ino.cpp.o
      Compiling .pio\build\tasmota-teleinfo\src\tasmota_support\homekit.c.o
      Compiling .pio\build\tasmota-teleinfo\src\tasmota_xsns_sensor\xsns_62_esp32_mi_homekit.c.o
      Generating LD script .pio\build\tasmota-teleinfo\ld\local.eagle.app.v6.common.ld
      Compiling .pio\build\tasmota-teleinfo\libf94\Wire\Wire.cpp.o
      Compiling .pio\build\tasmota-teleinfo\lib855\Adafruit_CCS811-1.0.0.14\Adafruit_CCS811.cpp.o
      Compiling .pio\build\tasmota-teleinfo\lib021\SPI\SPI.cpp.o
      Archiving .pio\build\tasmota-teleinfo\libf94\libWire.a
      Archiving .pio\build\tasmota-teleinfo\lib855\libAdafruit_CCS811-1.0.0.14.a
      Compiling .pio\build\tasmota-teleinfo\lib7bd\Adafruit_MAX31865-1.1.0-custom\Adafruit_MAX31865.cpp.o
      Compiling .pio\build\tasmota-teleinfo\lib94c\Adafruit_MCP9808_Tasmota\Adafruit_MCP9808.cpp.o
      Archiving .pio\build\tasmota-teleinfo\lib021\libSPI.a
      Compiling .pio\build\tasmota-teleinfo\libc40\Adafruit_BusIO\Adafruit_BusIO_Register.cpp.o
      C:/Users/sbouv/Documents/Sam/RPI4/Tasmota/Tasmota-development/tasmota/tasmota_support/support_tasmota.ino: In function 'void SetDevicePower(power_t, uint32_t)':
      C:/Users/sbouv/Documents/Sam/RPI4/Tasmota/Tasmota-development/tasmota/tasmota_support/support_tasmota.ino:322:29: error: 'union SOBitfield6' has no member named 'bistable_single_pin'
               if (Settings->flag6.bistable_single_pin) {  // SetOption152 - (Power) Use single pin bistable
                                   ^
      C:/Users/sbouv/Documents/Sam/RPI4/Tasmota/Tasmota-development/tasmota/tasmota_support/support_tasmota.ino:352:31: error: 'union SOBitfield6' has no member named 'bistable_single_pin'
                 if (Settings->flag6.bistable_single_pin) {  // SetOption152 - (Power) Use single pin bistable
                                     ^
      C:/Users/sbouv/Documents/Sam/RPI4/Tasmota/Tasmota-development/tasmota/tasmota_support/support_tasmota.ino: In function 'void GpioInit()':
      C:/Users/sbouv/Documents/Sam/RPI4/Tasmota/Tasmota-development/tasmota/tasmota_support/support_tasmota.ino:2253:28: error: 'union SOBitfield6' has no member named 'bistable_single_pin'
             if (!Settings->flag6.bistable_single_pin) {  // SetOption152 - (Power) Use single pin bistable
                                  ^
      Archiving .pio\build\tasmota-teleinfo\lib7bd\libAdafruit_MAX31865-1.1.0-custom
      Archiving .pio\build\tasmota-teleinfo\lib94c\libAdafruit_MCP9808_Tasmota.a
      Compiling .pio\build\tasmota-teleinfo\libc40\Adafruit_BusIO\Adafruit_I2CDevice.cpp.o
      Compiling .pio\build\tasmota-teleinfo\libc40\Adafruit_BusIO\Adafruit_SPIDevice.cpp.o
      Compiling .pio\build\tasmota-teleinfo\lib965\Adafruit_PM25AQI-1.0.6\Adafruit_PM25AQI.cpp.o
      *** [.pio\build\tasmota-teleinfo\src\tasmota.ino.cpp.o] Error 1
      ========================================================================================= [FAILED] Took 25.68 seconds =========================================================================================
      
      Environment       Status    Duration
      ----------------  --------  ------------
      tasmota-teleinfo  FAILED    00:00:25.677
      ==================================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:25.677 ==================================================================================== 
      
       *  The terminal process "C:\Users\sbouv\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run', '--environment', 'tasmota-teleinfo'" terminated with exit code: 1. 
       *  Terminal will be reused by tasks, press any key to close it. 
      
      

      Qui saurait me dire d'où vient le problème?
      Existe-t-il une méthode plus simple pour télécharger le firmware qui demanderait mois de compétences technique que visual studio code & plateformIO?

      Merci

      localhost61L CharlesC 3 Replies Last reply Reply Quote
      • localhost61L Offline
        localhost61 @Samquad
        last edited by localhost61

        @Samquad Comme précisé plus haut, les binaires sont disponibles dans son dossier binary du repository.

        Enedis a basculé hier la TIC de mon Linky en mode Standard et j'ai pu tester cette dernière version dans un ESP8266 Wemos D1 mini et c'est un vrai régal à utiliser. La charge CPU n'est que de 19% et l'interface reste fluide.

        Je ne produis pas d'électricité mais j' ai un contrat Tempo.

        Dans la config, j'ai choisi :

        • Tic rate: 9600
        • Msg policy: 3%
        • Msg data: Meter only

        J'ai câblé un prototype selon le schéma de de Nicolas avec une charge de 10kΩ (pour optimiser la bande passante car la porteuse est à 50kHz), mais j'ai remplacé R1 par 820Ω + Potentiomètre 4.7kΩ, l'opto est un Sharp LTV814 et le MosFet l'excellent AO3400. J'ai câblé également un 2e MosFet en parallèle du premier pour commander une LED de visualisation.
        Mon Linky est un Sagemcom, le signal est de 5Vpp, la plage de fonctionnement sans erreur est 1.24kΩ<R1<1.65kΩ.
        À ce propos, le fork de @Nicolas-Bernaerts est bien pratique pour la mise au point, car en cas d'erreur sur le signal, une ligne supplémentaire "Reset/Errors" apparaît dans le menu principal et il n'y a rien à configurer pour ça. Un Restart de Tasmota une fois que le signal est ajusté, que le tableau des valeurs n'affiche plus des zéros et le compteur d'erreur aura disparu.

        Félicitations @Nicolas-Bernaerts , c'est du bon boulot !

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • localhost61L Offline
          localhost61 @Samquad
          last edited by localhost61

          @Samquad said in Tasmota:
          ...

          > C:/Users/sbouv/Documents/Sam/RPI4/Tasmota/Tasmota-development/tasmota/tasmota_support/support_tasmota.ino:322:29: error: 'union SOBitfield6' has no member named 'bistable_single_pin'
          >          if (Settings->flag6.bistable_single_pin) {  // SetOption152 - (Power) Use single pin bistable
          >                              ^
          

          ...
          L'union est définie dans: .\tasmota\include\tasmota_types.h

          @Nicolas-Bernaerts précise bien que pour compiler son code il faut commencer par récupérer le code original de Théo Arendst dans la même version que son fork, donc en 12.5.0 et écraser ces fichiers avec ceux du fork.

          T'as dû survoler cette étape car c'est vrai que ce n'est pas la méthode habituelle.

          SamquadS 1 Reply Last reply Reply Quote
          • SamquadS Offline
            Samquad @localhost61
            last edited by Samquad

            @localhost61
            Merci pour l'info et le lien du code source.
            J'ai pu compiler et faire mes premier tests.
            J'utilise pitinfo V1.2 pour RPI branché sur Wemos mini d1 8266.
            En fait je contacte 45% d'erreurs, c'est pas étonnant que la version Tasmota avec téléinfo officelle est en difficulté et m'affiche beaucoup d'erreur de checksum!

            Voici mes log:

            0:06:23.187 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-07-08T10:06:23","TIC":{"ADSC":"031861721681","EASD02":"052672883","ERQ3":"001026972","ERQ4":"006043286","IRMS1":"008","URMS1":"229","PREF":"12","PCOUP":"12","SINSTS":"01796","EASF06":"000000000","EASF07":"000000000","SINSTI":"00000","SMAXIN":"E230708094724 01179","EASD03":"000000000","EASD04":"000000000","EAIT":"008449112","CCAIN-1":"E230708093000 00070","RELAIS":"000","ERQ4":"006043286","IRMS1":"008","URMS1":"229","PREF":"12","PCOUP":"12","NJOURF+1":"00","SINSTS":"01788"}}
            10:06:23.493 TIC: Message reset
            10:06:25.676 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-07-08T10:06:25","TIC":{"ADSC":"031861721681","VTIC":"02","DATE":"E230708100620","LTARF":"BASE","EAST":"085309299","EASF01":"048812616","EASF04":"000000000","EASF05":"000000000","SMAXSN-1":"E230707220002 07280","EASF06":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","SMAXIN":"E230708094724 01179","EASD03":"000000000","EASD04":"000000000","EAIT":"008449112","CCAIN-1":"E230708093000 00070","PRM":"12432850902420","IRMS1":"008","URMS1":"229","PREF":"12","PCOUP":"12","SINSTS":"01787","NJOURF+1":"00","SINSTI":"00000","CCASN":"E230708100000 00066","STGE":"003A4101","NTARF":"01","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00"}}
            10:06:25.689 TIC: Message reset
            10:06:27.926 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-07-08T10:06:27","TIC":{"ADSC":"031861721681","VTIC":"02","DATE":"E230708100622","EAST":"085309300","ERQ3":"001026972","EASF01":"048812616","EASF04":"000000000","EASF05":"000000000","SMAXSN-1":"E230707220002 07280","EASF06":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","SMAXIN":"E230708094724 01179","EASD03":"000000000","EASD04":"000000000","EAIT":"008449112","ERQ1":"004363751","RELAIS":"000","IRMS1":"008","IRMS1":"008","URMS1":"229","PREF":"12","PCOUP":"12","SINSTS":"01797","SINSTI":"00000","SINSTI":"00000","CCASN":"E230708100000 00066","CCASN":"E230708100000 00066","CCAIN-1":"E230708093000 00070","NTARF":"01","NJOURF":"00","NTARF":"01","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00"}}
            10:06:29.181 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-07-08T10:06:29","TIC":{"ADSC":"031861721681","VTIC":"02","ERQ2":"000143666","NGTF":"BASE","ERQ4":"006043287","EAST":"085309300","EASF02":"036496683","EASF05":"000000000","SMAXIN-1":"E230707131502 04978","EASF06":"000000000","EASF06":"000000000","CCAIN":"E230708100000 00422","SMAXIN":"E230708094724 01179","EASD03":"000000000","STGE":"003A4101","EASD02":"052672886","PRM":"12432850902420","RELAIS":"000","NTARF":"01","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00","PREF":"12"}}
            10:06:29.195 TIC: Message reset
            10:06:30.179 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-07-08T10:06:30","TIC":{"ADSC":"031861721681","VTIC":"02","ERQ3":"001026972","ERQ4":"006043287","IRMS1":"008","URMS1":"229","PREF":"12","PCOUP":"12","SMAXIN-1":"E230707131502 04978","SMAXSN-1":"E230707220002 07280","SINSTI":"00000","CCAIN":"E230708100000 00422","SMAXIN":"E230708094724 01179","EASD03":"000000000","CCAIN":"E230708100000 00422","EASD02":"052672886","PRM":"12432850902420","STGE":"003A4101","NTARF":"01","PRM":"12432850902420","RELAIS":"000","NTARF":"01","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00"}}
            10:06:31.427 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-07-08T10:06:31","TIC":{"ADSC":"031861721681","VTIC":"02","ERQ3":"001026972","NGTF":"BASE","EAST":"085309302","URMS1":"229","PREF":"12","EASF04":"000000000","EASF05":"000000000","SMAXSN-1":"E230707220002 07280","SINSTI":"00000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD03":"000000000","EASD04":"000000000","EAIT":"008449112","ERQ1":"004363751","STGE":"003A4101","NTARF":"01","URMS1":"229","PREF":"12","PCOUP":"12","SINSTS":"01795","NJOURF+1":"00","SINSTI":"00000","SMAXIN":"E230708094724 01179","CCASN":"E230708100000 00066","CCAIN-1":"E230708093000 00070","MSG1":"PAS DE MESSAGE","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00"}}
            10:06:32.676 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-07-08T10:06:32","TIC":{"ADSC":"031861721681","VTIC":"02","ERQ3":"001026972","LTARF":"BASE","EAST":"085309303","EASF01":"048812620","PREF":"12","PCOUP":"12","SINSTS":"01789","SMAXSN-1":"E230707220002 07280","EASF07":"000000000","SINSTI":"00000","EASF09":"000000000","EASD03":"000000000","EASD04":"000000000","CCAIN":"E230708100000 00422","ERQ1":"004363751","STGE":"003A4101","STGE":"003A4101","URMS1":"229","PREF":"12","RELAIS":"000","NTARF":"01","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00","SMAXIN":"E230708094724 01179"}}
            10:06:33.676 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-07-08T10:06:33","TIC":{"ADSC":"031861721681","VTIC":"02","ERQ3":"001026972","LTARF":"BASE","EAST":"085309303","EASF01":"048812620","PREF":"12","EASF04":"000000000","EASF05":"000000000","EASF06":"000000000","EASF07":"000000000","SINSTI":"00000","EASF10":"000000000","EASD01":"032636414","EASD04":"000000000","CCAIN":"E230708100000 00422","EAIT":"008449112","ERQ1":"004363751","ERQ2":"000143666","URMS1":"229","PREF":"12","RELAIS":"000","PREF":"12","PCOUP":"12","SINSTS":"01797","SMAXSN":"E230708064605 04098","SMAXIN":"E230708094724 01179","CCAIN-1":"E230708093000 00070"}}
            10:06:33.841 TIC: Message reset
            10:06:34.927 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-07-08T10:06:34","TIC":{"ADSC":"031861721681","VTIC":"02","ERQ2":"000143666","EASF08":"000000000","ERQ4":"006043287","EAST":"085309304","URMS1":"229","PREF":"12","PCOUP":"12","SINSTS":"01794","EASF07":"000000000","SINSTI":"00000","SINSTI":"00000","EASD01":"032636414","CCASN":"E230708100000 00066","CCAIN":"E230708100000 00422","EAIT":"008449112","ERQ1":"004363751","ERQ2":"000143666","URMS1":"229","PREF":"12","NTARF":"01","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00","SINSTS":"01797"}}
            10:06:34.982 TIC: Message reset
            

            J'attends la réception du module WeMos Teleinfo que j'ai commandé @Charles pour voir si ça améliore le signal de réception

            localhost61L 1 Reply Last reply Reply Quote
            • localhost61L Offline
              localhost61 @Samquad
              last edited by localhost61

              @Samquad tu as donc une résistance de ligne de 1.2kΩ avec une charge de 10kΩ. Pour améliorer le signal, il suffit que tu trouves une résistance entre 220Ω et 330Ω, tu débranches un fil du Linky et tu la mets en série pour passer à 1.5kΩ.
              ---
              J'ai un multimètre de poche avec fonction oscillo. monovoie et il me trouve une ondulation basse fréquence superposée au signal différentiel, ça pourrait expliquer les erreurs car comme on redresse théoriquement un signal carré on obtient un état 1 continu avec des impulsions négatives de plus en plus fines au fur et à mesure qu'on sature les diodes du photocoupleur. Et plus cette ondulation est amplifiée, plus elle déplace les transitions de ces états 1.
              Je vais tester avec une diode shottky en série...
              ---
              Je viens de mesurer la conso du montage sur 5V : 380mW.

              SamquadS localhost61L 2 Replies Last reply Reply Quote
              • SamquadS Offline
                Samquad @localhost61
                last edited by Samquad

                @localhost61 Merci beaucoup pour ton aide rapide et expertise sur le sujet. Ca fait plusieurs mois que je galère avec ce problème --> depuis que j'ai fait changer le mode historique en mode standard pour récupérer mes index de production solaire.

                Je viens d'ajouter une résistance de 220Ω en série sur un des fils branché sur le linky et je n'ai quasiment plus d'erreur checksum avec la version tasmota téléinfo officielle.

                J'en ai profité pour installer la version Tasmota 12.5.0 by Theo Arends
                Teleinfo 11.1 (esp8266) by Nicolas Bernaerts qui gère plus efficacement la com et ça fonctionne niquel ! je n'ai plus d'erreur !

                Mon wemos mini d1 dédié au téléinfo gère habituellement un compteur d'impulsion (compteur d'eau) et une sonde extérieure 18b20.
                Sais-tu si c'est possible d'ajouter la gestion des sondes 18b20car elle manque à la compilation.
                J'ai essayé de modifier le fichier my_user_config.h en décochant la ligne 1021

                 line 1021:  define THERMOSTAT_SENSOR_NAME                "DS18B20" // Name of the local sensor to be used
                

                Mais j'ai plein d'erreur quand je tente de compiler le programme.
                Est-ce que c'est possible d'ajouter DS18B20 ou est-ce qu'il vaut mieux le gérer avec un autre wemos?

                localhost61L 1 Reply Last reply Reply Quote
                • localhost61L Offline
                  localhost61 @Samquad
                  last edited by localhost61

                  @Samquad non c'est pas là en effet. Les directives d'activation des fonctionnalités commencent toutes par USE_

                  Dans .\tasmota\my_user_config.h
                  il y a (ligne 574)

                  #define USE_DS18x20
                  

                  mais, dans ton projet, il a dû être écrasé dans le fichier .\tasmota\user_config_override.h par la séquence :

                  #undef  USE_DS18x20
                  

                  Qu'il te suffit de désactiver par:

                  // #undef  USE_DS18x20
                  
                  ---
                  

                  J'ai un Wemos D1 dédié pour surveiller la consommation d'eau et de fioul et les températures d'eau. Les compteurs sont assez fiables, même si leur sensibilité n'est pas du niveau du compteur principal, car ils ne détectent pas un filet d'eau. J'ai installé 3 compteurs d'eau FS300A : Dure, Adoucie et Chaude (je mesure l'eau froide qui rentre dans le ballon). Plus un compteur de fioul OF05ZAT que je n'ai pas encore calibré et qui a nécessité de passer en monotube.
                  Les 4 compteurs sont remis à zéro à minuit.
                  Les compteurs fonctionnent en mode interruption pour ne pas rater une seule impulsion. Dans mon cas je préfère séparer les fonctions.

                  SamquadS 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • localhost61L Offline
                    localhost61 @localhost61
                    last edited by

                    @localhost61 said in Tasmota:
                    ...

                    Je vais tester avec une diode shottky en série...

                    La diode schottky c'était une mauvaise idée, ça introduit une dissymétrie qui déséquilibre le signal, et même avec R1=200Ω le photocoupleur ne détecte pas assez de signal, soit moins de 400µA dans la diode pour saturer le transistor !!! (j'imagine que la sortie du Linky doit être le secondaire d'un transfo.).

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • SamquadS Offline
                      Samquad @localhost61
                      last edited by

                      @localhost61 merci ma sonde de température fonctionne!

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • CharlesC Offline
                        Charles @Samquad
                        last edited by

                        @Samquad said in Tasmota:

                        J'utilise la version tasmota teleinfo officielle V12.1.1.2 et pas supérieure car les autres plus récentes ne fonctionnent pas (reboot en boucle à cause de saturation de buffer en réception)

                        @Samquad de mémoire dans tasmota la core team a changé la gestion du serial et je pense que c'est pour ça que depuis le mode teleinfo standard (uniquement sur ESP8266) pose un soucis de débordement de buffer. Je n'ai pas investigué mais le code série du module énergie de la téléinfo lui n'a pas changé alors que ca fonctionne avec la version 12.1

                        Clairement les reset systématiques en standard sur ESP8266 sont liés à ce changement, peut être que @Barbu-Dor pourra nous en dire plus.

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Nicolas BernaertsN Offline
                          Nicolas Bernaerts @localhost61
                          last edited by Nicolas Bernaerts

                          @localhost61 Bonjour,
                          Logiquement mon fork devrait savoir gérer les contrats Tempo.
                          Mais n'en ayant pas moi-même, je n'ai pu le tester.

                          Pour info je viens de publier une version 11.2 basée sur Tasmota 12.5 qui gère beaucoup plus efficacement les mises à jour de graphs en live. Les binaires ont également été mis à jour ...

                          J'ai ajouté une version pour ESP32-S3 16Mb. Cet ESP32 est un pur bonheur à utiliser. Il est hyper véloce et dispose de toute la mémoire nécessaire pour conserver les CSV de consommation sur plusieurs années.

                          localhost61L 2 Replies Last reply Reply Quote
                          • localhost61L Offline
                            localhost61 @Nicolas Bernaerts
                            last edited by localhost61

                            @Nicolas-Bernaerts ta 11.1 tourne depuis 3 semaines environ. Je te confirme que le contrat Tempo est bien reconnu, mais les 6 compteurs ne sont pas exploités graphiquement contrairement à un contrat triphasé.
                            Je suis allé aussi l'installer chez mes 3 frères en standalone, sans serveur domotique, car elle s'y prête bien.
                            3 contrats tous différents du mien.

                            • Un contrat HC/HP chez EDF.
                            • Un triphasé chez TotalEnergie avec auto-production photovoltaïque non officielle car en attente de Consuel.
                            • Un contrat de Base avec un distributeur tiers, l'ELD SICAE ELY et projet photovoltaïque de revente du surplus.

                            Sur ces 4 modules au total, 2 sont en ESP32 s2 et 2 en Wemos D1. Et tous ont fonctionné du premier coup.

                            Pour l'un d'entre eux il a quand même fallu retoucher un peu la valeur de 1.2kΩ pour le faire cohabiter avec un ancien délesteur MerlinGerin/Schneider DSE'clic 2V, les 2 fonctionnent maintenant en parallèle sur la TIC historique.

                            Pour le triphasé aucun affichage graphique, il faut que j'analyse la chose.


                            Mon Linky était outdoor (branchement de type 2 ) jusqu'au 18/07, jour où Enedis a procédé au déplacement de ma borne et localisé le Linky indoor (type 1). Jour aussi où la relève CPL d'Enedis a cessé de fonctionner !
                            Pas de soucis avec la mienne, issue de la TIC et je ne m'en suis rendu compte qu'une semaine après en allant sur les sites Enedis et EDF. Je les ai alerté et mon Linky a été remplacé hier le 01/08.
                            Un compteur qui revient à 0, c'est une situation que Teleinfo 11.1 a du mal à gérer, va falloir que je lui donne un coup de main ^^ .

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • localhost61L Offline
                              localhost61 @Nicolas Bernaerts
                              last edited by

                              @Nicolas-Bernaerts Attention, dans le repository, les .gz des binaires v11.2 n'ont pas été recompilés, ce sont ceux de la v11.1
                              Après plusieurs uploads sans effet de mon Wemos D1 et le passage par une version minimal de Tasmota v12.5 qui m'a tout foiré et m'a obligé à repasser par le port série... j'ai enfin fini par comprendre ! XD

                              Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Nicolas BernaertsN Offline
                                Nicolas Bernaerts @localhost61
                                last edited by Nicolas Bernaerts

                                @localhost61 Effectivement je n'avais pas chargé les bin.gz qui étaient restés en v11.1. Je viens de tous les recharger. Sorry

                                localhost61L 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • localhost61L Offline
                                  localhost61 @Nicolas Bernaerts
                                  last edited by localhost61

                                  @Nicolas-Bernaerts c'est pas grave, ça serait trop facile sinon. 🙂


                                  Pour le moment je n'ai pas vu de gros changement à part l'icône du Linky qui remplace celui d'EDF dans les messages et intègre le nom du module et le compteur de messages, plus discret.
                                  Par contre je perd l'info Period dans la Main page et je n'ai plus que l'info de couleur du jour dans le Tag LTARF de la page Messages, pas de la période, il manque le préfixe HC/HP.
                                  Messages 11.1.png

                                  Messages v11.2.png

                                  Main menu v11.1.png

                                  Main menu v11.2.png

                                  Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Nicolas BernaertsN Offline
                                    Nicolas Bernaerts @localhost61
                                    last edited by Nicolas Bernaerts

                                    @localhost61 Je crois comprendre ce qu'il se passe. J'ai modifié la procédure de séparation entre l'étiquette et la donnée. La donnée contenant un espace, cela doit créer le problème. Du coup HP BLEU devient BLEU et n'est plus reconnu. Est ce que tu pourrais m'envoyer un trame enregistrée de quelques ko pour que je puisse le reproduire ? Je regarde cela dans les jours qui viennent.

                                    localhost61L 2 Replies Last reply Reply Quote
                                    • localhost61L Offline
                                      localhost61 @Nicolas Bernaerts
                                      last edited by

                                      This post is deleted!
                                      localhost61L 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • localhost61L Offline
                                        localhost61 @localhost61
                                        last edited by

                                        This post is deleted!
                                        localhost61L 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • localhost61L Offline
                                          localhost61 @localhost61
                                          last edited by localhost61

                                          This post is deleted!
                                          1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • localhost61L Offline
                                            localhost61 @Nicolas Bernaerts
                                            last edited by localhost61

                                            @Nicolas-Bernaerts voici la trace: Tempo_v11.2.txt effectuée avec une commande curl ip:port dans une boîte de commande Windows, arrêt avec ctrl+C et copier-coller dans un fichier texte.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            6

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Bonjour Nicolas
                                              G
                                              Gilles15001
                                              0
                                              15
                                              229

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              36

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              92

                                            • CC1101 mini shield pour raspberry
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              133

                                            • CC1101
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              2
                                              46

                                            Popular Tags

                                            teleinfo
                                            24 topics
                                            arduino
                                            19 topics
                                            remora
                                            16 topics
                                            esp8266
                                            10 topics
                                            arduipi
                                            10 topics
                                            wifinfo
                                            7 topics
                                            raspberry
                                            7 topics
                                            broadcast
                                            7 topics
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB