Skip to content
  • Blog
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo

Community Forum

  1. Home
  2. Categories
  3. Remora
  4. Problème TIC linky

Problème TIC linky

Scheduled Pinned Locked Moved Remora
13 Posts 3 Posters 6.7k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J Jon

    Bonjour,

    J'ai branché ma Remora 1.4 samedi à la TIC du linky mais je n'ai pas reçu de tram téléinformation.

    J'ai appelé aujourd'hui EDF pour activer la TIC, mais le conseillé ma informé que celle-c était bien active.

    Normalement le Linky peut fournir une alimentation entre les borne I1 et A de 13Vrms, je n'ai pas relevé de tension, mais je ne suis pas sûr que mon test au multimètre soit concluant.

    Y-a-t-il un moyen de tester la TIC au niveau des borne I1 et I2 ?

    Merci.
    Jon

    AuFilElecA Offline
    AuFilElecA Offline
    AuFilElec
    wrote on last edited by
    #2

    Salut @jon

    Le Linky fonctionne un peu différemment du compteur électronique tel que nous le connaissons. Il y a fort à parier qu'il y a des modifications à réaliser pour récupérer la télé-info, mais n'ayant pas de compteur Linky sous la main, je n'ai pas pu le vérifier.

    Bon courage,
    Manuel

    1 Reply Last reply
    • J Offline
      J Offline
      Jon
      wrote on last edited by
      #3

      J'ai commandé un petit oscilloscope pour effectuer des analyse à la sortie du linky et au niveau de la broche RX.

      Merci

      1 Reply Last reply
      • J Offline
        J Offline
        Jon
        wrote on last edited by
        #4

        Bonjour,

        J'ai fait des relevés à l'aide d'un oscilloscope et on peut constater sur le graphique que RX est toujours à +3,3v (ch1 jaune)
        En sortie de l’optocoupleur j'ai une tension qui varie de +1.16v à -31mV. (ch2 vert)
        Le MOSFET reste donc ouvert en permanence.
        0_1547307177789_graph1.png

        La tension au niveau de la grille n'est pas suffisante pour fermer le MOSFET ?
        Faut-il modifier une résistance ?

        Merci.
        Jon

        AuFilElecA 1 Reply Last reply
        • J Jon

          Bonjour,

          J'ai fait des relevés à l'aide d'un oscilloscope et on peut constater sur le graphique que RX est toujours à +3,3v (ch1 jaune)
          En sortie de l’optocoupleur j'ai une tension qui varie de +1.16v à -31mV. (ch2 vert)
          Le MOSFET reste donc ouvert en permanence.
          0_1547307177789_graph1.png

          La tension au niveau de la grille n'est pas suffisante pour fermer le MOSFET ?
          Faut-il modifier une résistance ?

          Merci.
          Jon

          AuFilElecA Offline
          AuFilElecA Offline
          AuFilElec
          wrote on last edited by
          #5

          Salut @jon

          D'après la datasheet du MOSFET BSS138, la tension à la gate est suffisante pour le déclencher.

          Par contre, la TIC du Linky est véhiculée à la vitesse de 9600 bauds, contrairement aux anciens compteurs électroniques, qui étaient à 1200 bauds.

          Sais-tu quelle TIC est activée sur ton compteur (historique ou standard ) ? Elle doit être indiquée sur l'afficheur du compteur.

          Manuel

          1 Reply Last reply
          • J Offline
            J Offline
            Jon
            wrote on last edited by
            #6

            Salut @AuFilElec,

            Donc c'est bien ce que je pensais en lisant la datasheet du MOSFET.
            Merci je n'avais pas fait attention dans la doc du linky à la vitesse de transmission, je vais modifier le code pour prendre en compte le linky.
            Je pense qu'il est en mode historique, l'affichage indique ça :
            0_1547395256263_linki_tic.jpg
            Jon

            1 Reply Last reply
            • J Offline
              J Offline
              Jon
              wrote on last edited by
              #7

              @AuFilElec pourrai tu me fournir un MOSFET pour que je puisse vérifier que l'actuel n'est pas

              Jon

              AuFilElecA 1 Reply Last reply
              • J Jon

                @AuFilElec pourrai tu me fournir un MOSFET pour que je puisse vérifier que l'actuel n'est pas

                Jon

                AuFilElecA Offline
                AuFilElecA Offline
                AuFilElec
                wrote on last edited by
                #8

                Salut @jon

                Il serait préférable que tu te fournisses dans un magasin d'électronique autour de chez toi. Ça coûtera moins cher et ce sera mieux pour la planète.

                Manuel

                1 Reply Last reply
                • J Offline
                  J Offline
                  Jon
                  wrote on last edited by
                  #9

                  Après remplacement du MOSFET le problème était toujours le même sauf que le tension descendait un peut plus mais restait dans les 2,64V, loins des 0v.

                  Après lecture de cet article sur la téléinformation http://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/ de @charleshallard et des différant commentaire.
                  J'ai remplacer la résistance de 4,7kΩ par une de 2.2kΩ, le signal sur rx est maintenant compris entre 3,3v et 0v.

                  La vitesse de la TIC sur le Linky est 1200 en mode historique et doit être 9600 en mode standard.

                  Jon

                  AuFilElecA 1 Reply Last reply
                  • J Jon

                    Après remplacement du MOSFET le problème était toujours le même sauf que le tension descendait un peut plus mais restait dans les 2,64V, loins des 0v.

                    Après lecture de cet article sur la téléinformation http://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/ de @charleshallard et des différant commentaire.
                    J'ai remplacer la résistance de 4,7kΩ par une de 2.2kΩ, le signal sur rx est maintenant compris entre 3,3v et 0v.

                    La vitesse de la TIC sur le Linky est 1200 en mode historique et doit être 9600 en mode standard.

                    Jon

                    AuFilElecA Offline
                    AuFilElecA Offline
                    AuFilElec
                    wrote on last edited by
                    #10

                    Salut @jon

                    Je suis heureux que tu es réussi à résoudre ton problème. Je suis étonné, par contre, que la vitesse de transfert soit de 1200 bps. D'après la doc, c'est 9600.
                    Mais maintenant que tu as solutionné ton problème, tu vas pouvoir vérifier le bon fonctionnement du linky sur la Remora.

                    Manuel

                    1 Reply Last reply
                    • J Offline
                      J Offline
                      Jon
                      wrote on last edited by
                      #11

                      Salut @AuFilElec

                      Dans la doc ils parlent de 9600 bps au chapitre "5.3.Caractéristiques des informations de TIC en mode standard".
                      Pour le mode historique ils indiquent que c'est le même fonctionnement que sur les compteurs électronique et de voir l'ancienne doc "Enedis-NOI-CPT_02E".

                      Le principal c'est que ça fonctionne bien en mode historique.

                      Je ne vais pas passer au mode standard tout de suite, je n'ai pas trop le temps de me pencher sur la LibLibTeleinfo et j'ai besoin des données de la TIC pour avancer sur mes autres projets.

                      Jon

                      AuFilElecA 1 Reply Last reply
                      • J Jon

                        Salut @AuFilElec

                        Dans la doc ils parlent de 9600 bps au chapitre "5.3.Caractéristiques des informations de TIC en mode standard".
                        Pour le mode historique ils indiquent que c'est le même fonctionnement que sur les compteurs électronique et de voir l'ancienne doc "Enedis-NOI-CPT_02E".

                        Le principal c'est que ça fonctionne bien en mode historique.

                        Je ne vais pas passer au mode standard tout de suite, je n'ai pas trop le temps de me pencher sur la LibLibTeleinfo et j'ai besoin des données de la TIC pour avancer sur mes autres projets.

                        Jon

                        AuFilElecA Offline
                        AuFilElecA Offline
                        AuFilElec
                        wrote on last edited by
                        #12

                        @jon
                        Tu as raison, j'avais mal lu. Du moins, j'ai été induit en erreur par la note en rouge, paragraphe 5.2.

                        Bon courage
                        Manuel

                        1 Reply Last reply
                        • CharlesC Offline
                          CharlesC Offline
                          Charles
                          wrote on last edited by
                          #13

                          La solution pouvait aussi peut être là 😉

                          https://community.ch2i.eu/topic/37/pitinfo-téléinfo-emoncms-avec-node-red-sur-raspberry-pi-moins-de-30-min-moins-de-10/13

                          1 Reply Last reply

                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                          With your input, this post could be even better 💗

                          Register Login
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes


                          0

                          Online

                          5.8k

                          Users

                          565

                          Topics

                          5.3k

                          Posts

                          Top Topics

                          Popular Tags

                          teleinfo
                          25 topics
                          arduino
                          19 topics
                          remora
                          16 topics
                          esp8266
                          10 topics
                          arduipi
                          10 topics
                          raspberry
                          8 topics
                          wifinfo
                          7 topics
                          broadcast
                          7 topics
                          Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB
                          • Login

                          • Don't have an account? Register

                          • Login or register to search.
                          • First post
                            Last post
                          0
                          • Blog
                          • Categories
                          • Recent
                          • Tags
                          • Popular
                          • Users
                          • Groups