Skip to content
  • Blog
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo

Community Forum

  1. Home
  2. Categories
  3. Téléinfo
  4. Denky D4
  5. Bonjour Nicolas

Bonjour Nicolas

Scheduled Pinned Locked Moved Denky D4
41 Posts 3 Posters 9.0k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • G Gilles15001

    @Nicolas-Bernaerts
    Je ne comprend pas ?
    Voici quelque copie d'écran.
    Merci Nicolas.

    7508c4c6-5fa7-4a67-81bb-7f60276d4e63-image.png

    eb9c30fc-ec4b-4b16-839e-0da3b326dd5f-image.png

    72574614-8348-4302-84ae-8e2f45fed169-image.png

    Nicolas BernaertsN Offline
    Nicolas BernaertsN Offline
    Nicolas Bernaerts
    wrote on last edited by
    #29

    @Gilles15001 je crois comprendre ...
    Votre compteur n'envoie pas l'étiquette ADS qui est normalement la première étiquette émise par un compteur PME PMI.
    De ce fait, le décodage du protocole PME PMI n'est pas activé.
    C' est à se demander pourquoi ENEDIS se fatigue à publier des protocoles 🙂
    Je vais voir si une étiquette complémentaire peut être utilisée en complément de ADS pour détecter le compteur PME PMI. Cela devrait régler le problème.

    1 Reply Last reply
    • G Gilles15001

      @Nicolas-Bernaerts
      Je ne comprend pas ?
      Voici quelque copie d'écran.
      Merci Nicolas.

      7508c4c6-5fa7-4a67-81bb-7f60276d4e63-image.png

      eb9c30fc-ec4b-4b16-839e-0da3b326dd5f-image.png

      72574614-8348-4302-84ae-8e2f45fed169-image.png

      Nicolas BernaertsN Offline
      Nicolas BernaertsN Offline
      Nicolas Bernaerts
      wrote on last edited by
      #30

      @Gilles15001 Je viens de publier une v15.1beta19 qui devrait régler le problème de détection de votre compteur PME/PMI en exploitant les étiquettes ADS et également MESURES1.
      N'ayant pas le moyen de le tester simplement, merci de me confirmer que l'analyse était la bonne.

      G 1 Reply Last reply
      • Nicolas BernaertsN Nicolas Bernaerts

        @Gilles15001 Je viens de publier une v15.1beta19 qui devrait régler le problème de détection de votre compteur PME/PMI en exploitant les étiquettes ADS et également MESURES1.
        N'ayant pas le moyen de le tester simplement, merci de me confirmer que l'analyse était la bonne.

        G Offline
        G Offline
        Gilles15001
        wrote on last edited by
        #31

        @Nicolas-Bernaerts
        Bravo Nicolas,
        Je suis impressionné 😵
        Avec un grand merci.
        Gilles
        8048c5f9-afd0-42c3-a87c-d7add88f55c5-image.png

        Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply
        • G Gilles15001

          @Nicolas-Bernaerts
          Bravo Nicolas,
          Je suis impressionné 😵
          Avec un grand merci.
          Gilles
          8048c5f9-afd0-42c3-a87c-d7add88f55c5-image.png

          Nicolas BernaertsN Offline
          Nicolas BernaertsN Offline
          Nicolas Bernaerts
          wrote on last edited by
          #32

          @Gilles15001 🙂
          Coté courbes, tout est ok maintenant ?

          G 1 Reply Last reply
          • Nicolas BernaertsN Nicolas Bernaerts

            @Gilles15001 🙂
            Coté courbes, tout est ok maintenant ?

            G Offline
            G Offline
            Gilles15001
            wrote on last edited by
            #33

            @Nicolas-Bernaerts
            Les courbes fonctionnent.
            Je n'ai pas encore de donnée dans historique mais je pense qu'il faut attendre.
            Si vous visiter un jour prochain le village touristique de Salers dans le cantal, je serai heureux de vous rencontrer.
            Merci, merci, merci....

            Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply
            • G Gilles15001

              @Nicolas-Bernaerts
              Les courbes fonctionnent.
              Je n'ai pas encore de donnée dans historique mais je pense qu'il faut attendre.
              Si vous visiter un jour prochain le village touristique de Salers dans le cantal, je serai heureux de vous rencontrer.
              Merci, merci, merci....

              Nicolas BernaertsN Offline
              Nicolas BernaertsN Offline
              Nicolas Bernaerts
              wrote on last edited by
              #34

              @Gilles15001 Merci pour l'invitation.
              Votre région est superbe.
              Ce sera avec un grand plaisir !

              G 1 Reply Last reply
              • Nicolas BernaertsN Nicolas Bernaerts

                @Gilles15001 Merci pour l'invitation.
                Votre région est superbe.
                Ce sera avec un grand plaisir !

                G Offline
                G Offline
                Gilles15001
                wrote on last edited by
                #35

                @Nicolas-Bernaerts
                Bonjour Nicolas,
                Je tiens d'abord a vous souhaiter mes meilleurs voeux pour 2026.
                Votre programme fonctionne parfaitement avec mon compteur ACE 6000, bravo !
                J'aurai besoin de commander 2 relais a partir de 2 consignes de puissances.
                J'ai pour cela mis le nez dans la téléinfo avec un arduino nano,
                j'arrive a consulter les messages mais je ne comprend pas comment vous calculez
                la consommation instantanée.
                Je ne trouve que 4 valeurs EA_s, ER+_s, ER-_s et EAPP_s qui évoluent a chaque message.
                Je suis novice mais passionné.
                Merci de votre aide.

                G 1 Reply Last reply
                • G Gilles15001

                  @Nicolas-Bernaerts
                  Bonjour Nicolas,
                  Je tiens d'abord a vous souhaiter mes meilleurs voeux pour 2026.
                  Votre programme fonctionne parfaitement avec mon compteur ACE 6000, bravo !
                  J'aurai besoin de commander 2 relais a partir de 2 consignes de puissances.
                  J'ai pour cela mis le nez dans la téléinfo avec un arduino nano,
                  j'arrive a consulter les messages mais je ne comprend pas comment vous calculez
                  la consommation instantanée.
                  Je ne trouve que 4 valeurs EA_s, ER+_s, ER-_s et EAPP_s qui évoluent a chaque message.
                  Je suis novice mais passionné.
                  Merci de votre aide.

                  G Offline
                  G Offline
                  Gilles15001
                  wrote on last edited by
                  #36

                  Bonjour,
                  j'ai enfin trouvé la formule:
                  (EA_s) - (EA_s précedent) / (tempo 8 secondes pour moi) * 36000
                  tant que (EA_s) >= (EA_s précedent) .

                  Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply
                  • G Gilles15001

                    Bonjour,
                    j'ai enfin trouvé la formule:
                    (EA_s) - (EA_s précedent) / (tempo 8 secondes pour moi) * 36000
                    tant que (EA_s) >= (EA_s précedent) .

                    Nicolas BernaertsN Offline
                    Nicolas BernaertsN Offline
                    Nicolas Bernaerts
                    wrote on last edited by
                    #37

                    @Gilles15001 bonsoir,
                    Attention, vous devez prendre en compte deux éléments :

                    • Il faut moyenner la valeur sinon vous risquez de switcher à chaque message en cas de valeur aux limites
                    • vous devez intégrer que lors du switch du relai la puissance linky va être modifié de la valeur de la charge et que c'est normal. Il faut prendre en compte cette différence.
                    G 1 Reply Last reply
                    • Nicolas BernaertsN Nicolas Bernaerts

                      @Gilles15001 bonsoir,
                      Attention, vous devez prendre en compte deux éléments :

                      • Il faut moyenner la valeur sinon vous risquez de switcher à chaque message en cas de valeur aux limites
                      • vous devez intégrer que lors du switch du relai la puissance linky va être modifié de la valeur de la charge et que c'est normal. Il faut prendre en compte cette différence.
                      G Offline
                      G Offline
                      Gilles15001
                      wrote on last edited by
                      #38

                      @Nicolas-Bernaerts Merci Nicolas,
                      En fait je pense utiliser 2 relais :
                      le 1er relai à 55 kw (fonction maintien)
                      le 2ème relai à 70 kw (fonction coupure)
                      5dc5cc37-f8b8-4b5e-8909-6aeaedc664e1-image.png

                      1 Reply Last reply
                      • G Offline
                        G Offline
                        Gilles15001
                        wrote on last edited by
                        #39

                        Bonsoir Nicolas,
                        Un petit complément pour être plus clair.
                        J'ai un contrat PME de 72 Kw de puissance souscrite.
                        Lorsque je dépasse 70 Kw je recherche la machine qui consomme
                        en coupant la machine 1 puis la 2 puis la trois etc ...
                        Je garde alors ces relais enclenchés tant que la puissance atteinte est supérieure 55 Kw.
                        Lorsque la puissance est inférieure à 55 Kw je libère tous les relais de coupure.
                        Bien sur ceci n'est valables qu'avec un compteur PME qui ne disjoncte pas lorsque
                        la puissance souscrite est dépassée, il enregistre la moyenne de puissance toutes les 10 minutes.
                        Merci de votre gentillesse.
                        Gilles

                        Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply
                        • G Gilles15001

                          Bonsoir Nicolas,
                          Un petit complément pour être plus clair.
                          J'ai un contrat PME de 72 Kw de puissance souscrite.
                          Lorsque je dépasse 70 Kw je recherche la machine qui consomme
                          en coupant la machine 1 puis la 2 puis la trois etc ...
                          Je garde alors ces relais enclenchés tant que la puissance atteinte est supérieure 55 Kw.
                          Lorsque la puissance est inférieure à 55 Kw je libère tous les relais de coupure.
                          Bien sur ceci n'est valables qu'avec un compteur PME qui ne disjoncte pas lorsque
                          la puissance souscrite est dépassée, il enregistre la moyenne de puissance toutes les 10 minutes.
                          Merci de votre gentillesse.
                          Gilles

                          Nicolas BernaertsN Offline
                          Nicolas BernaertsN Offline
                          Nicolas Bernaerts
                          wrote on last edited by
                          #40

                          @Gilles15001 Sur mon GitHub j'ai publié un firmware qui devrait répondre a votre besoin. Il s'appelle offload et gère le délestage. Il s'abonne au linky et fait du délestage dès qu'une puissance max est atteinte. Il gère des priorités pour avoir plusieurs délestage actifs.

                          G 1 Reply Last reply
                          • Nicolas BernaertsN Nicolas Bernaerts

                            @Gilles15001 Sur mon GitHub j'ai publié un firmware qui devrait répondre a votre besoin. Il s'appelle offload et gère le délestage. Il s'abonne au linky et fait du délestage dès qu'une puissance max est atteinte. Il gère des priorités pour avoir plusieurs délestage actifs.

                            G Offline
                            G Offline
                            Gilles15001
                            wrote on last edited by
                            #41

                            @Nicolas-Bernaerts
                            Merci Nicolas, je regarde ça.

                            1 Reply Last reply

                            Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                            Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                            With your input, this post could be even better 💗

                            Register Login
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            2

                            Online

                            5.8k

                            Users

                            565

                            Topics

                            5.3k

                            Posts

                            Top Topics

                            Popular Tags

                            teleinfo
                            25 topics
                            arduino
                            19 topics
                            remora
                            16 topics
                            esp8266
                            10 topics
                            arduipi
                            10 topics
                            raspberry
                            8 topics
                            wifinfo
                            7 topics
                            broadcast
                            7 topics
                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Blog
                            • Categories
                            • Recent
                            • Tags
                            • Popular
                            • Users
                            • Groups