    • Nicolas BernaertsN Online
      Nicolas Bernaerts @Gilles15001
      last edited by

      @Gilles15001 Je viens de publier une v15.1beta19 qui devrait régler le problème de détection de votre compteur PME/PMI en exploitant les étiquettes ADS et également MESURES1.
      N'ayant pas le moyen de le tester simplement, merci de me confirmer que l'analyse était la bonne.

      G 1 Reply Last reply Reply Quote
      • G Offline
        Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
        last edited by

        @Nicolas-Bernaerts
        Bravo Nicolas,
        Je suis impressionné 😵
        Avec un grand merci.
        Gilles
        8048c5f9-afd0-42c3-a87c-d7add88f55c5-image.png

        Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Nicolas BernaertsN Online
          Nicolas Bernaerts @Gilles15001
          last edited by

          @Gilles15001 🙂
          Coté courbes, tout est ok maintenant ?

          G 1 Reply Last reply Reply Quote
          • G Offline
            Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
            last edited by

            @Nicolas-Bernaerts
            Les courbes fonctionnent.
            Je n'ai pas encore de donnée dans historique mais je pense qu'il faut attendre.
            Si vous visiter un jour prochain le village touristique de Salers dans le cantal, je serai heureux de vous rencontrer.
            Merci, merci, merci....

            Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
            • Nicolas BernaertsN Online
              Nicolas Bernaerts @Gilles15001
              last edited by

              @Gilles15001 Merci pour l'invitation.
              Votre région est superbe.
              Ce sera avec un grand plaisir !

              G 1 Reply Last reply Reply Quote
              • G Offline
                Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
                last edited by

                @Nicolas-Bernaerts
                Bonjour Nicolas,
                Je tiens d'abord a vous souhaiter mes meilleurs voeux pour 2026.
                Votre programme fonctionne parfaitement avec mon compteur ACE 6000, bravo !
                J'aurai besoin de commander 2 relais a partir de 2 consignes de puissances.
                J'ai pour cela mis le nez dans la téléinfo avec un arduino nano,
                j'arrive a consulter les messages mais je ne comprend pas comment vous calculez
                la consommation instantanée.
                Je ne trouve que 4 valeurs EA_s, ER+_s, ER-_s et EAPP_s qui évoluent a chaque message.
                Je suis novice mais passionné.
                Merci de votre aide.

                G 1 Reply Last reply Reply Quote
                • G Offline
                  Gilles15001 @Gilles15001
                  last edited by

                  Bonjour,
                  j'ai enfin trouvé la formule:
                  (EA_s) - (EA_s précedent) / (tempo 8 secondes pour moi) * 36000
                  tant que (EA_s) >= (EA_s précedent) .

                  Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Nicolas BernaertsN Online
                    Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                    last edited by

                    @Gilles15001 bonsoir,
                    Attention, vous devez prendre en compte deux éléments :

                    • Il faut moyenner la valeur sinon vous risquez de switcher à chaque message en cas de valeur aux limites
                    • vous devez intégrer que lors du switch du relai la puissance linky va être modifié de la valeur de la charge et que c'est normal. Il faut prendre en compte cette différence.
                    G 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • G Offline
                      Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
                      last edited by

                      @Nicolas-Bernaerts Merci Nicolas,
                      En fait je pense utiliser 2 relais :
                      le 1er relai à 55 kw (fonction maintien)
                      le 2ème relai à 70 kw (fonction coupure)
                      5dc5cc37-f8b8-4b5e-8909-6aeaedc664e1-image.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • G Offline
                        Gilles15001
                        last edited by

                        Bonsoir Nicolas,
                        Un petit complément pour être plus clair.
                        J'ai un contrat PME de 72 Kw de puissance souscrite.
                        Lorsque je dépasse 70 Kw je recherche la machine qui consomme
                        en coupant la machine 1 puis la 2 puis la trois etc ...
                        Je garde alors ces relais enclenchés tant que la puissance atteinte est supérieure 55 Kw.
                        Lorsque la puissance est inférieure à 55 Kw je libère tous les relais de coupure.
                        Bien sur ceci n'est valables qu'avec un compteur PME qui ne disjoncte pas lorsque
                        la puissance souscrite est dépassée, il enregistre la moyenne de puissance toutes les 10 minutes.
                        Merci de votre gentillesse.
                        Gilles

                        Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Nicolas BernaertsN Online
                          Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                          last edited by

                          @Gilles15001 Sur mon GitHub j'ai publié un firmware qui devrait répondre a votre besoin. Il s'appelle offload et gère le délestage. Il s'abonne au linky et fait du délestage dès qu'une puissance max est atteinte. Il gère des priorités pour avoir plusieurs délestage actifs.

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • First post
                            Last post

                          5

                          Online

                          5.8k

                          Users

                          544