    Bonjour Nicolas

    Scheduled Pinned Locked Moved Denky D4
    40 Posts 3 Posters 3.4k Views 2 Watching
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Nicolas BernaertsN Online
      Nicolas Bernaerts @Gilles15001
      last edited by

      @Gilles15001 les erreurs sont liées au fait que le serveur MQTT n'est pas configuré.
      La vitesse est à 1200 bauds. Il faudrait tester le mode standard pour voir si c'est mieux

      Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Nicolas BernaertsN Online
        Nicolas Bernaerts @Nicolas Bernaerts
        last edited by Nicolas Bernaerts

        @Gilles15001 Nous avons testé avec succès la connection d'un denky D4 à un ace6000. Il faut un adaptateur rs232 -TTL. Connecter la sortie du compteur sur le Tx Rs232. Connecter la sortie TTL sur une GPIO du connecteur I2C. Il reste alors a modifier la config du denky pour migrer TeleinfoRx sur la GPIO.
        Je pense décrire le schéma sur ma page GitHub d'ici quelques jours.

        G 2 Replies Last reply Reply Quote
        • G Offline
          Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
          last edited by

          @Nicolas-Bernaerts
          Bonsoir Nicolas,
          J'avais abandonné le projet mais je découvre aujourd'hui votre message.
          Je suis en vacance mais dès mon retour je vais m'empresser de tester cela et je vous tiendrai informé.
          Merci beaucoup.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • G Offline
            Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
            last edited by Gilles15001

            @Nicolas-Bernaerts
            Bonsoir Nicolas,
            Je viens d'installer l'adaptateur RS232->TTL pour mon compteur ACE 6000.
            J'ai bien suivi le schéma avec le TTL > TX sur GPIO 25.
            J'ai flashé le dernier tasmota32-teleinfo-denkyd4.bin.
            J'ai mis le GPIO 8 sur aucun et le GPIO 25 sur TInfo Rx.
            Maintenant je suis heureux car je vois passer des trames 😊
            TéléInfo Messages fonctionne bien.
            Mais :
            TéléInfo Courbes ne fonctionne pas, le graphique est vide.
            TéléInfo Historique ne fonctionne pas non plus.

            Merci de votre aide, félicitations pour votre beau travail.
            Gilles

            Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
            • Nicolas BernaertsN Online
              Nicolas Bernaerts @Gilles15001
              last edited by

              @Gilles15001 il faut peut être faire un
              energyconfig reset
              pour réinitialiser le contrat.
              Logiquement vous devriez avoir des donnees qui apparaissent côté graph et historique.

              G 1 Reply Last reply Reply Quote
              • G Offline
                Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
                last edited by

                @Nicolas-Bernaerts
                Bonjour Nicolas,
                J'ai lancé "powerconfig reset" en mode console, j'ai reçu "Command":"Unknown"
                Désolé je suis novice.
                J'ai donc tout reflashé,
                Les trames fonctionnent, les messages aussi,
                mais toujours pas de courbe ni d"historique
                Merci Nicolas,
                Gilles

                CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                • CharlesC Offline
                  Charles @Gilles15001
                  last edited by

                  @Gilles15001 peut être parce que la commande est energyconfig reset

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • G Offline
                    Gilles15001 @Charles
                    last edited by

                    @Charles
                    Bonjour Charles,
                    "energyconfig reset" fonctionne, contrat réinitialisé.
                    Mais toujours pas de Courbes ni d'Historique.
                    Merci Charles,
                    Gilles

                    Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Nicolas BernaertsN Online
                      Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                      last edited by

                      @Gilles15001 vous avez le bouton teleinfo courbes dans la page d'accueil et aucune courbe n'est affichée si vous le sélectionnez ?

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • G Offline
                        Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
                        last edited by Gilles15001

                        @Nicolas-Bernaerts
                        Je ne comprend pas ?
                        Voici quelque copie d'écran.
                        Merci Nicolas.

                        7508c4c6-5fa7-4a67-81bb-7f60276d4e63-image.png

                        eb9c30fc-ec4b-4b16-839e-0da3b326dd5f-image.png

                        72574614-8348-4302-84ae-8e2f45fed169-image.png

                        Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
                        • Nicolas BernaertsN Online
                          Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                          last edited by

                          @Gilles15001 je crois comprendre ...
                          Votre compteur n'envoie pas l'étiquette ADS qui est normalement la première étiquette émise par un compteur PME PMI.
                          De ce fait, le décodage du protocole PME PMI n'est pas activé.
                          C' est à se demander pourquoi ENEDIS se fatigue à publier des protocoles 🙂
                          Je vais voir si une étiquette complémentaire peut être utilisée en complément de ADS pour détecter le compteur PME PMI. Cela devrait régler le problème.

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Nicolas BernaertsN Online
                            Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                            last edited by

                            @Gilles15001 Je viens de publier une v15.1beta19 qui devrait régler le problème de détection de votre compteur PME/PMI en exploitant les étiquettes ADS et également MESURES1.
                            N'ayant pas le moyen de le tester simplement, merci de me confirmer que l'analyse était la bonne.

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • G Offline
                              Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
                              last edited by

                              @Nicolas-Bernaerts
                              Bravo Nicolas,
                              Je suis impressionné 😵
                              Avec un grand merci.
                              Gilles
                              8048c5f9-afd0-42c3-a87c-d7add88f55c5-image.png

                              Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Nicolas BernaertsN Online
                                Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                                last edited by

                                @Gilles15001 🙂
                                Coté courbes, tout est ok maintenant ?

                                G 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • G Offline
                                  Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
                                  last edited by

                                  @Nicolas-Bernaerts
                                  Les courbes fonctionnent.
                                  Je n'ai pas encore de donnée dans historique mais je pense qu'il faut attendre.
                                  Si vous visiter un jour prochain le village touristique de Salers dans le cantal, je serai heureux de vous rencontrer.
                                  Merci, merci, merci....

                                  Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Nicolas BernaertsN Online
                                    Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                                    last edited by

                                    @Gilles15001 Merci pour l'invitation.
                                    Votre région est superbe.
                                    Ce sera avec un grand plaisir !

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • G Offline
                                      Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
                                      last edited by

                                      @Nicolas-Bernaerts
                                      Bonjour Nicolas,
                                      Je tiens d'abord a vous souhaiter mes meilleurs voeux pour 2026.
                                      Votre programme fonctionne parfaitement avec mon compteur ACE 6000, bravo !
                                      J'aurai besoin de commander 2 relais a partir de 2 consignes de puissances.
                                      J'ai pour cela mis le nez dans la téléinfo avec un arduino nano,
                                      j'arrive a consulter les messages mais je ne comprend pas comment vous calculez
                                      la consommation instantanée.
                                      Je ne trouve que 4 valeurs EA_s, ER+_s, ER-_s et EAPP_s qui évoluent a chaque message.
                                      Je suis novice mais passionné.
                                      Merci de votre aide.

                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • G Offline
                                        Gilles15001 @Gilles15001
                                        last edited by

                                        Bonjour,
                                        j'ai enfin trouvé la formule:
                                        (EA_s) - (EA_s précedent) / (tempo 8 secondes pour moi) * 36000
                                        tant que (EA_s) >= (EA_s précedent) .

                                        Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • Nicolas BernaertsN Online
                                          Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                                          last edited by

                                          @Gilles15001 bonsoir,
                                          Attention, vous devez prendre en compte deux éléments :

                                          • Il faut moyenner la valeur sinon vous risquez de switcher à chaque message en cas de valeur aux limites
                                          • vous devez intégrer que lors du switch du relai la puissance linky va être modifié de la valeur de la charge et que c'est normal. Il faut prendre en compte cette différence.
                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • G Offline
                                            Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
                                            last edited by

                                            @Nicolas-Bernaerts Merci Nicolas,
                                            En fait je pense utiliser 2 relais :
                                            le 1er relai à 55 kw (fonction maintien)
                                            le 2ème relai à 70 kw (fonction coupure)
                                            5dc5cc37-f8b8-4b5e-8909-6aeaedc664e1-image.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            4

                                            Online

                                            5.8k

                                            Users

                                            544

                                            Topics

                                            5.1k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            Popular Tags

                                            teleinfo
                                            25 topics
                                            arduino
                                            19 topics
                                            remora
                                            16 topics
                                            esp8266
                                            10 topics
                                            arduipi
                                            10 topics
                                            raspberry
                                            8 topics
                                            wifinfo
                                            7 topics
                                            broadcast
                                            7 topics
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB