Je m'interroge sur les avertissements de dépassement
- 
 Bonsoir à tous, Je m'amuse bien avec la librairie LibTeleinfo ! Super et bravo. Je m'interroge sur les avertissements de dépassement, mode historique, ADPSCallback - étiquette ADPS en monophasé.
- étiquettes ADIR1 à ADIR3 en triphasé (trames courtes).
 Dois-je utiliser cette callback pour délester ?
 Avantages : je n'ai qu'à attendre l'appel, et que ce soit en monophasé ou en triphasé.
 Si j'ai bien compris, elle n'est pas indispensable ? (puisqu'il suffit de comparer les IINSTx avec ISOUSC) 
 Inconvénient : je dois surveiller ADPS et les ADIRX.
 Elle pourrait être indispensable si la callback apportait quelque chose que je ne connais pas.
 (exemple : élimination des pointes de courant très brèves. Intégration)
 (questions : Faut-il prendre une marge de sécurité ?
 de quel délai dispose-t-on pour délester ? ce n'est pas très clair pour moi.)
 Ai-je bien compris ?
 Merci pour vos réponses, même très brèves.
- 
 Bonsoir à tous, Compléments pour mon interrogation. 
 J'ai créé une trame fictive pour tester ADPS avec IINST = 31A.
 La trame reçue :
 ADCO 031762023755 | OPTARIF BASE | ISOUSC 30 | BASE 11176 | PTEC TH..
 IMAX 90 | PAPP 480 | HHPHC A | MOTDETAT 000000 | IINST 31
 Les trames suivantes avec en plus, ADPS 31La callback "void ADPSCallback(uint8_t phase)" renvoie : {"ADPS":49} 
 Je m'attendais à avoir : n = numero de la phase 1 à 3 et non 49 !
 Que se passe-t-il ?
- 
 PS : J'ai trouvé une explication. 
 byte 49d = 31h = chiffre 1 = phase 1.
 Donc problème de conversion.
- 
 Bonjour à tous, 
 Autre réponse :
 Voir le document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29 ( version 3 du 01/06/2018)
 en résumé :
 avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 120 s,
 avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,
 avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 9.5 secondes.
 et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 0,2 seconde.
- 
 @Géryko alors là bravo, merci de partager cette info très pertinente, en gros si on ne dépasse pas trop on a 2 minutes. Mais du coups à 1.3 fois la puissance souscrite il se passe quoi ? Rien ? 
- 
 Bonjour Charles, 1,4 2,5 et 5 sont des exemples ( d'ailleurs erronés.) En fait, il faut regarder la courbe du document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29 Pour 1,3 le délai est de l'ordre de 300 sec ? c'est la limite. 
 Je rectifie les valeurs
 avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 220 s,
 avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,
 avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 10 secondes. (arrondi)
 et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 3 secondes.A+ 
- 
 @Géryko said in Je m'interroge sur les avertissements de dépassement: Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf Super, merci à toi, du coups je mets cette courbe ici pour référence.  
