<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Je m&#x27;interroge sur les avertissements de dépassement]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonsoir à tous,</p>
<p dir="auto">Je m'amuse bien avec la librairie LibTeleinfo ! Super et bravo.</p>
<p dir="auto">Je m'interroge sur les avertissements de dépassement, mode historique, ADPSCallback</p>
<ul>
<li>étiquette ADPS  en monophasé.</li>
<li>étiquettes ADIR1 à ADIR3 en triphasé (trames courtes).<br />
Dois-je utiliser cette callback pour délester ?<br />
Avantages : je n'ai qu'à attendre l'appel, et que ce soit en monophasé ou en triphasé.</li>
</ul>
<p dir="auto">Si j'ai bien compris, elle n'est pas indispensable ? (puisqu'il suffit de comparer les IINSTx avec ISOUSC)<br />
Inconvénient : je dois surveiller ADPS et les ADIRX.<br />
Elle pourrait être indispensable si la callback apportait quelque chose que je ne connais pas.<br />
(exemple :  élimination des pointes de courant très brèves. Intégration)<br />
(questions : Faut-il prendre une marge de sécurité ?<br />
de quel délai dispose-t-on pour délester ? ce n'est pas très clair pour moi.)<br />
Ai-je bien compris ?<br />
Merci pour vos réponses, même très brèves.</p>
]]></description><link>https://community.ch2i.eu/topic/1419/je-m-interroge-sur-les-avertissements-de-dépassement</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 17:36:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.ch2i.eu/topic/1419.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 09 May 2023 22:49:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Je m&#x27;interroge sur les avertissements de dépassement on Mon, 29 May 2023 15:30:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/g%C3%A9ryko" aria-label="Profile: Géryko">@<bdi>Géryko</bdi></a> said in <a href="/post/5142">Je m'interroge sur les avertissements de dépassement</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Super, merci à toi, du coups je mets cette courbe ici pour référence.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1685374200332-59cfa09d-99e6-43e1-92c3-fb9df82517c5-image.png" alt="59cfa09d-99e6-43e1-92c3-fb9df82517c5-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://community.ch2i.eu/post/5147</link><guid isPermaLink="true">https://community.ch2i.eu/post/5147</guid><dc:creator><![CDATA[Charles]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 May 2023 15:30:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Je m&#x27;interroge sur les avertissements de dépassement on Sun, 28 May 2023 11:06:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonjour Charles,</p>
<p dir="auto">1,4 2,5 et 5 sont des exemples ( d'ailleurs  erronés.)</p>
<p dir="auto">En fait, il faut regarder la courbe du document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29</p>
<p dir="auto">Pour 1,3 le délai est de l'ordre de 300 sec  ?  c'est la limite.<br />
Je rectifie les valeurs<br />
avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu <strong>en 220 s</strong>,<br />
avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,<br />
avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 10 secondes. (arrondi)<br />
et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en <strong>3 secondes</strong>.</p>
<p dir="auto">A+</p>
]]></description><link>https://community.ch2i.eu/post/5142</link><guid isPermaLink="true">https://community.ch2i.eu/post/5142</guid><dc:creator><![CDATA[Géryko]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 May 2023 11:06:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Je m&#x27;interroge sur les avertissements de dépassement on Sat, 27 May 2023 15:25:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/g%C3%A9ryko" aria-label="Profile: Géryko">@<bdi>Géryko</bdi></a> alors là bravo, merci de partager cette info très pertinente, en gros si on ne dépasse pas trop on a 2 minutes.</p>
<p dir="auto">Mais du coups à 1.3 fois la puissance souscrite il se passe quoi ? Rien ?</p>
]]></description><link>https://community.ch2i.eu/post/5138</link><guid isPermaLink="true">https://community.ch2i.eu/post/5138</guid><dc:creator><![CDATA[Charles]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 May 2023 15:25:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Je m&#x27;interroge sur les avertissements de dépassement on Wed, 24 May 2023 10:53:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonjour à tous,<br />
Autre réponse :<br />
Voir le document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf  courbes page 29   ( version 3 du  01/06/2018)<br />
en résumé :<br />
avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 120 s,<br />
avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,<br />
avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 9.5 secondes.<br />
et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 0,2 seconde.</p>
]]></description><link>https://community.ch2i.eu/post/5129</link><guid isPermaLink="true">https://community.ch2i.eu/post/5129</guid><dc:creator><![CDATA[Géryko]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 May 2023 10:53:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Je m&#x27;interroge sur les avertissements de dépassement on Sun, 21 May 2023 07:08:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">PS : J'ai trouvé une explication.<br />
byte 49d = 31h = chiffre 1  = phase 1.<br />
Donc problème de conversion.</p>
]]></description><link>https://community.ch2i.eu/post/5128</link><guid isPermaLink="true">https://community.ch2i.eu/post/5128</guid><dc:creator><![CDATA[Géryko]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 May 2023 07:08:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Je m&#x27;interroge sur les avertissements de dépassement on Sat, 20 May 2023 21:41:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonsoir à tous,</p>
<p dir="auto">Compléments pour mon interrogation.<br />
J'ai créé une trame fictive pour tester ADPS avec IINST = 31A.<br />
La trame reçue :<br />
ADCO  031762023755   |   OPTARIF  BASE   |   ISOUSC  30   |   BASE  11176   |   PTEC  TH..<br />
IMAX  90   |   PAPP  480   |   HHPHC  A   |   MOTDETAT  000000   |   IINST  31<br />
Les trames suivantes avec en plus, ADPS 31</p>
<p dir="auto">La callback "void ADPSCallback(uint8_t phase)"  renvoie  : {"ADPS":49}<br />
Je m'attendais à avoir  : n = numero de la phase 1 à 3 et non 49 !<br />
Que se passe-t-il ?</p>