      Bonsoir à tous,

      Je m'amuse bien avec la librairie LibTeleinfo ! Super et bravo.

      Je m'interroge sur les avertissements de dépassement, mode historique, ADPSCallback

      • étiquette ADPS en monophasé.
      • étiquettes ADIR1 à ADIR3 en triphasé (trames courtes).
        Dois-je utiliser cette callback pour délester ?
        Avantages : je n'ai qu'à attendre l'appel, et que ce soit en monophasé ou en triphasé.

      Si j'ai bien compris, elle n'est pas indispensable ? (puisqu'il suffit de comparer les IINSTx avec ISOUSC)
      Inconvénient : je dois surveiller ADPS et les ADIRX.
      Elle pourrait être indispensable si la callback apportait quelque chose que je ne connais pas.
      (exemple : élimination des pointes de courant très brèves. Intégration)
      (questions : Faut-il prendre une marge de sécurité ?
      de quel délai dispose-t-on pour délester ? ce n'est pas très clair pour moi.)
      Ai-je bien compris ?
      Merci pour vos réponses, même très brèves.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • G
        Géryko
        last edited by Géryko

        Bonsoir à tous,

        Compléments pour mon interrogation.
        J'ai créé une trame fictive pour tester ADPS avec IINST = 31A.
        La trame reçue :
        ADCO 031762023755 | OPTARIF BASE | ISOUSC 30 | BASE 11176 | PTEC TH..
        IMAX 90 | PAPP 480 | HHPHC A | MOTDETAT 000000 | IINST 31
        Les trames suivantes avec en plus, ADPS 31

        La callback "void ADPSCallback(uint8_t phase)" renvoie : {"ADPS":49}
        Je m'attendais à avoir : n = numero de la phase 1 à 3 et non 49 !
        Que se passe-t-il ?

        G 1 Reply Last reply Reply Quote
        • G
          Géryko @Géryko
          last edited by

          PS : J'ai trouvé une explication.
          byte 49d = 31h = chiffre 1 = phase 1.
          Donc problème de conversion.

          G 1 Reply Last reply Reply Quote
          • G
            Géryko @Géryko
            last edited by

            Bonjour à tous,
            Autre réponse :
            Voir le document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29 ( version 3 du 01/06/2018)
            en résumé :
            avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 120 s,
            avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,
            avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 9.5 secondes.
            et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 0,2 seconde.

            CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC
              Charles @Géryko
              last edited by

              @Géryko alors là bravo, merci de partager cette info très pertinente, en gros si on ne dépasse pas trop on a 2 minutes.

              Mais du coups à 1.3 fois la puissance souscrite il se passe quoi ? Rien ?

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • G
                Géryko
                last edited by

                Bonjour Charles,

                1,4 2,5 et 5 sont des exemples ( d'ailleurs erronés.)

                En fait, il faut regarder la courbe du document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29

                Pour 1,3 le délai est de l'ordre de 300 sec ? c'est la limite.
                Je rectifie les valeurs
                avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 220 s,
                avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,
                avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 10 secondes. (arrondi)
                et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 3 secondes.

                A+

                CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                • CharlesC
                  Charles @Géryko
                  last edited by

                  @Géryko said in Je m'interroge sur les avertissements de dépassement:

                  Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf

                  Super, merci à toi, du coups je mets cette courbe ici pour référence.

                  59cfa09d-99e6-43e1-92c3-fb9df82517c5-image.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • First post
                    Last post

                  1

                  Online

                  5.4k

                  Users

                  461

                  Topics

                  4.3k

                  Posts

                  Top Topics

                  • Stéphane TheodoreS
                    Wemos téléinfo v1.1 + D1 mini V4 + Tasmota + mode Standard
                  • T
                    Denky D4 - démarrage
                  • Jérémie LeguayJ
                    Câblage Denky-D4
                  • SamquadS
                    Wemos téléinfo V1.1 la led s'allume mais le Wemos mini d1 ne reçois pas de trame TIC

                  Popular Tags

                  teleinfo
                  20
                  arduino
                  19
                  remora
                  16
                  esp8266
                  10
                  arduipi
                  10
                  wifinfo
                  7
                  raspberry
                  7
                  broadcast
                  7
                  Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB