      Bonsoir à tous,

      Je m'amuse bien avec la librairie LibTeleinfo ! Super et bravo.

      Je m'interroge sur les avertissements de dépassement, mode historique, ADPSCallback

      • étiquette ADPS en monophasé.
      • étiquettes ADIR1 à ADIR3 en triphasé (trames courtes).
        Dois-je utiliser cette callback pour délester ?
        Avantages : je n'ai qu'à attendre l'appel, et que ce soit en monophasé ou en triphasé.

      Si j'ai bien compris, elle n'est pas indispensable ? (puisqu'il suffit de comparer les IINSTx avec ISOUSC)
      Inconvénient : je dois surveiller ADPS et les ADIRX.
      Elle pourrait être indispensable si la callback apportait quelque chose que je ne connais pas.
      (exemple : élimination des pointes de courant très brèves. Intégration)
      (questions : Faut-il prendre une marge de sécurité ?
      de quel délai dispose-t-on pour délester ? ce n'est pas très clair pour moi.)
      Ai-je bien compris ?
      Merci pour vos réponses, même très brèves.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • G Offline
        Géryko
        last edited by Géryko

        Bonsoir à tous,

        Compléments pour mon interrogation.
        J'ai créé une trame fictive pour tester ADPS avec IINST = 31A.
        La trame reçue :
        ADCO 031762023755 | OPTARIF BASE | ISOUSC 30 | BASE 11176 | PTEC TH..
        IMAX 90 | PAPP 480 | HHPHC A | MOTDETAT 000000 | IINST 31
        Les trames suivantes avec en plus, ADPS 31

        La callback "void ADPSCallback(uint8_t phase)" renvoie : {"ADPS":49}
        Je m'attendais à avoir : n = numero de la phase 1 à 3 et non 49 !
        Que se passe-t-il ?

        G 1 Reply Last reply Reply Quote
        • G Offline
          Géryko @Géryko
          last edited by

          PS : J'ai trouvé une explication.
          byte 49d = 31h = chiffre 1 = phase 1.
          Donc problème de conversion.

          G 1 Reply Last reply Reply Quote
          • G Offline
            Géryko @Géryko
            last edited by

            Bonjour à tous,
            Autre réponse :
            Voir le document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29 ( version 3 du 01/06/2018)
            en résumé :
            avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 120 s,
            avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,
            avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 9.5 secondes.
            et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 0,2 seconde.

            CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles @Géryko
              last edited by

              @Géryko alors là bravo, merci de partager cette info très pertinente, en gros si on ne dépasse pas trop on a 2 minutes.

              Mais du coups à 1.3 fois la puissance souscrite il se passe quoi ? Rien ?

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • G Offline
                Géryko
                last edited by

                Bonjour Charles,

                1,4 2,5 et 5 sont des exemples ( d'ailleurs erronés.)

                En fait, il faut regarder la courbe du document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29

                Pour 1,3 le délai est de l'ordre de 300 sec ? c'est la limite.
                Je rectifie les valeurs
                avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 220 s,
                avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,
                avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 10 secondes. (arrondi)
                et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 3 secondes.

                A+

                CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                • CharlesC Offline
                  Charles @Géryko
                  last edited by

                  @Géryko said in Je m'interroge sur les avertissements de dépassement:

                  Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf

                  Super, merci à toi, du coups je mets cette courbe ici pour référence.

                  59cfa09d-99e6-43e1-92c3-fb9df82517c5-image.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote

                  Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                  Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                  With your input, this post could be even better 💗

                  Register Login
                  • First post
                    Last post

                  3

                  Online

                  5.8k

                  Users

                  552

                  Topics

                  5.2k

                  Posts

                  Top Topics

                  • Accès à l'interface Serial et/ou Reset du Winky
                    Nicolas BernaertsN