Je m'interroge sur les avertissements de dépassement
-
Bonsoir à tous,
Je m'amuse bien avec la librairie LibTeleinfo ! Super et bravo.
Je m'interroge sur les avertissements de dépassement, mode historique, ADPSCallback
- étiquette ADPS en monophasé.
- étiquettes ADIR1 à ADIR3 en triphasé (trames courtes).
Dois-je utiliser cette callback pour délester ?
Avantages : je n'ai qu'à attendre l'appel, et que ce soit en monophasé ou en triphasé.
Si j'ai bien compris, elle n'est pas indispensable ? (puisqu'il suffit de comparer les IINSTx avec ISOUSC)
Inconvénient : je dois surveiller ADPS et les ADIRX.
Elle pourrait être indispensable si la callback apportait quelque chose que je ne connais pas.
(exemple : élimination des pointes de courant très brèves. Intégration)
(questions : Faut-il prendre une marge de sécurité ?
de quel délai dispose-t-on pour délester ? ce n'est pas très clair pour moi.)
Ai-je bien compris ?
Merci pour vos réponses, même très brèves. -
Bonsoir à tous,
Compléments pour mon interrogation.
J'ai créé une trame fictive pour tester ADPS avec IINST = 31A.
La trame reçue :
ADCO 031762023755 | OPTARIF BASE | ISOUSC 30 | BASE 11176 | PTEC TH..
IMAX 90 | PAPP 480 | HHPHC A | MOTDETAT 000000 | IINST 31
Les trames suivantes avec en plus, ADPS 31La callback "void ADPSCallback(uint8_t phase)" renvoie : {"ADPS":49}
Je m'attendais à avoir : n = numero de la phase 1 à 3 et non 49 !
Que se passe-t-il ? -
PS : J'ai trouvé une explication.
byte 49d = 31h = chiffre 1 = phase 1.
Donc problème de conversion. -
Bonjour à tous,
Autre réponse :
Voir le document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29 ( version 3 du 01/06/2018)
en résumé :
avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 120 s,
avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,
avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 9.5 secondes.
et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 0,2 seconde. -
@Géryko alors là bravo, merci de partager cette info très pertinente, en gros si on ne dépasse pas trop on a 2 minutes.
Mais du coups à 1.3 fois la puissance souscrite il se passe quoi ? Rien ?
-
Bonjour Charles,
1,4 2,5 et 5 sont des exemples ( d'ailleurs erronés.)
En fait, il faut regarder la courbe du document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29
Pour 1,3 le délai est de l'ordre de 300 sec ? c'est la limite.
Je rectifie les valeurs
avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 220 s,
avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,
avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 10 secondes. (arrondi)
et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 3 secondes.A+
-
@Géryko said in Je m'interroge sur les avertissements de dépassement:
Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf
Super, merci à toi, du coups je mets cette courbe ici pour référence.