      Bonjour à tous,

      J'utilisais un module tic v1.1 sur un d1 mini depuis quelques mois avec un tarif de base.

      Or, depuis jeudi dernier je suis passé sur une offre tempo, mais depuis je ne reçois plus de données hormis l'ADCO du compteur. Le tech qui est intervenu me dit au téléphone ne pas avoir touché la téléinfo mais j'ai des doutes. Ayant vous des soucis de compatibilité entre l'offre tempo et le firmware tasmota j'ai mis à jour en V 12.4.0.1 via ce web flasher:

      https://tasmota.github.io/install/

      Ai-je mal fait quelque chose ? Dois-je compiler un firmware à la main pour être compatible avec l'offre tempo ?

      Voici ce que j'ai dans les logs :

      22:46:30.310 MQT: tele/tasmota_9B696C/SENSOR = {"TIC":{"ADCO":"709601004137"}}

      Un EnergyConfig me donne :
      22:47:05.587 MQT: tele/tasmota_9B696C/SENSOR = {"TIC":{"ADCO":"709601004137"}}
      22:47:05.678 CMD: EnergyConfig
      22:47:05.681 TIC: Settings Mode:historique, RX:GPIO23, EN:None, Raw:full, Skip:0, Limit:0
      22:47:05.686 MQT: stat/tasmota_9B696C/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}

      Merci de votre aide

      Cordialement,

      Matthias

      Charles 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Charles
        Charles @m4tt39 last edited by

        @m4tt39 non tu as eu le bon reflexe d'une mise à jour mais rien n'a changé coté téléinfo. il me semble avoir déjà vu ça quand la TIC était pas activée, que ca n'envoyait que ADCO (j'ai quelques vieux compteurs dédiés pour tester) peut être ton offre n'est pas compatible TIC historique ?

        Tu peux essayer un des exemples de le libteleinfo comme celui-ci
        https://github.com/hallard/LibTeleinfo/blob/master/examples/ESP32_Passthru/ESP32_Passthru.ino
        et voir sur la sérial ce qui sort vraiement mais je crains que tu ne vois que l'ADCO

        M 1 Reply Last reply Reply Quote
        • M
          m4tt39 @Charles last edited by

          @Charles Bonjour Charles, merci pour ton retour.
          Entre temps j'ai réussi à me faire prêter un autre module teleinfo cartelectronic d'un collègue. Il s'avère que la téléinfo a bien été desactivée sur mon compteur car j'ai également que l'info ADCO qui remonte. Ma régit locale va intervenir pour remplacement mon compteur (il suffirait juste de réactiver la téléinfo) ce n'est pas plus mal car sur le mien la puissance apparente ne remontait pas. Affaire à suivre pour confirmer le retour à la normal avec le module utilisé actuellement. Bonne journée
          Matthias

          Charles 1 Reply Last reply Reply Quote
          • Charles
            Charles @m4tt39 last edited by

            @m4tt39 quand tu auras les trames Tempo tu pourrais mettre le contenu que je vois à quoi ça ressemble pour l'intégrer proprement ?

            Merci à toi

            M 1 Reply Last reply Reply Quote
            • M
              m4tt39 @Charles last edited by

              @Charles Bonjour à tous, après changement de compteur tout est reparti à la normale, cependant j'ai bataillé et j'ai pu récuperer mon compteur soit disant non fonctionnel. La personne qui est intervenu ne s'y connaissait clairement pas car en mode prog j'ai tout simplement remis en service la téléinfo en 10secondes.

              Pas de soucis @Charles tu veux que je te donne une trame extraite de mes logs de la console ?

              Charles 1 Reply Last reply Reply Quote
              • Charles
                Charles @m4tt39 last edited by

                @m4tt39 oui parfait ou le contenu de la trame ENERGY via MQTT

                M 1 Reply Last reply Reply Quote
                • M
                  m4tt39 @Charles last edited by Charles

                  @Charles est-ce que ça te conviens ?

                  "ENERGY": {
                        "TotalStartTime": "2023-02-17T07:44:42",
                        "Total": 0,
                        "Yesterday": 0,
                        "Today": 0,
                        "Power": 410,
                        "Current": 2,
                        "Load": 6
                      },
                      "TIC": {
                        "ADCO": "0310XXXXXXXX",
                        "OPTARIF": "BBR3",
                        "ISOUSC": 30,
                        "BBRHCJB": 23225420,
                        "BBRHPJB": 8101,
                        "BBRHCJW": 5349,
                        "BBRHPJW": 4460,
                        "BBRHCJR": 0,
                        "BBRHPJR": 0,
                        "PTEC": "HCJB",
                        "DEMAIN": "BLAN",
                        "IINST": 2,
                        "IMAX": 16,
                        "PAPP": 410,
                        "HHPHC": "Y",
                        "MOTDETAT": 0
                      }
                    },
                    "ver": 1
                  }
                  
                  Charles 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Charles
                    Charles @m4tt39 last edited by

                    @m4tt39 parfait ah oui en fait c'est l'ancien contrat Bleu Blanc Rouge 🙂

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • L
                      labu73 last edited by

                      Ce sont les trames que j'avais en tempo tri en mode historique, la liste s'allonge fortement en standard.

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • M
                        m4tt39 @Charles last edited by

                        @Charles Je ne suis pas sur un linky je ne sais pas si ça joue et je suis chez une régie locale et non pas chez EDF.

                        1 Reply Last reply Reply Quote