Point Resistances uTéléinfo V2 et Linky mode Standard
-
@hugozak merci, comme chez beaucoup, je ne comprends pas pourquoi chez certains ça ne fonctionne pas.
pour info la resistance d'entrée sur les Micro Téléinfo USB est deja changée en 1.2K (mais le silk indique 4K7) ce n'était pas la peine de le faire
Voici les schémas associés, ce sont ses valeurs qui seront positionnés lors des prochains envois.
Celui du uTéléinfo
Voici celui du PITIinfo mais qui est déjà comme ça depuis le dernier batch et personne ne semble avoir rencontré de problème avec ce montage. La petite subtilité dans celui ci l'opto est au 3.3V et dans l'autre au 5V.
-
Edit Octobre 2022
Depuis quelques mois déjà j'avais ajusté ces valeurs et on avait enfin trouvé un compromis fonctionnant sur tous les types de compteurs et les 2 modes du Linky (standard et historique)
Les valeurs qui sont positionnées à ce jour sur tous les modules (donc ajustées par rapports aux valeurs indiquées ci dessus) sont les suivantes :
La résistance d'entrée est une 220 Ohm et celle sortie d'optocpupleur est une 3.3 KOhm
Jusqu'ici on n'avait plus le moindre soucis jusqu'a ce qu'on commence à rencontrer des erreurs de checksum avec certains Linky en mode standard. Je dis bien certains, car j'ai un Linky depuis 1 mois (enfin !!) en mode standard et ça fonctionne parfaitement avec ces valeurs.
On pourrait ré-ajuster ces valeurs mais le truc c'est que l'on va forcément casser la réception d'anciens compteurs et comme je n'ai pas le panel de tous les compteurs possibles sous la main pour tester (c'est fou une telle disparité de niveau entre les sorties teleinfo des différents compteurs surtout que c'est normé) on va devoir
- Trouver des utilisateurs avec le soucis
- Faire différents tests hors ligne avec eux
Pour le moment nous avons @Samquad et @Obi_Yoann et même @Barbu-Dor
Sur les tests effectués sur mon Linky on peu augmenter la sensibilité en diminuant R3 (mais qui est quand même déjà basse avec 220 Ohm) et/ou en augmentant R4 (genre 10K). Sur mon Linky j'ai commencé à perdre des valeurs lorsque R4 arrivait vers 1.5K et si dans le même temps je diminuais R3 ça revenait.
-
Bonjour Charles,
Je sais pas comment t'envoyer des messages en MP depuis ce forum, mais voici ma requête.
Je suis l'heureux propriétaire d'un uTéléinfo V2 de ta conception. Le mode Historique marche très bien, mais le mode standard pose problème.Je n'ai pas le matériel pour changer les résistances CMS que tu préconises. J'ai peur de tout péter avec mon faire a souder de cowboy. Toi qui a l'habitude, la finesse et la délicatesse, et qui connait ça par coeur, serais-tu OK pour me le faire si je te l'envoie par courrier ?
J'imagine que tu préfèrerais consacrer tes neurones et ton temps à des choses plus consistantes. Ceci dit, je construis un routeur solaire avec un raspberry + Node-Red + modbus SDM230 + uTeleinfo. Je partagerai ma conception à la communauté une fois les problèmes résolus.
Merci pour ton sens du SAV, ce serait vraiment super si tu acceptes. A bientôt et bonne journé à toi. Antoine
-
@Monsieur-Antoine tu l'as acheté quand le module ? si tu peux faire une photo HD ca m'aiderait, en fait si tu as une 220Ohm en entrée il suffit d'ajouter une 1K en serie sur le fil teleinfo donc pas de soudure sauvage sur le PCB, certainement plus simple pour toi non ?
-
Hello @Charles,
Pour ma part, j'ai un pitinfo v1.3 (R3 = 1200 Ohm), et j'avais beaucoup de trames corrompues en mode standard (le mode historique fonctionnait parfaitement).
J'ai testé de mettre une 220 en parallèle de R3, pour augmenter la sensibilité, mais ça ne fonctionnait plus du tout. Du coup j'ai testé l'inverse, j'ai mis un potentiomètre en série (sur le fil), et j'ai joué avec les valeurs. J'ai réussi à avoir quelque chose qui fonctionne parfaitement au dessus de ~400 Ohm (au niveau du potentiomètre) et ce jusqu'à la valeur maximale du potentiomètre (1800 Ohm).
Donc pour résumer, chez moi cela fonctionne sans aucun problème avec R3 supérieur à 1600 Ohm et au moins jusqu'à 4200 Ohm !
-
@tms merci pour ce super retour.
Tu es certain que tu avais une 1.2K sur ton PiTinfo V1.3, de mémoire certains avait 1.2K de marqué sur le PCB mais une 220.
Par ailleurs tu l'utilises sur un PI donc alimenté en 3.3V c'est bien ça ?
-
J'ai unPITInfo V1.2 sur un raspberry pi zero W.
Avec un linky en mode standard, j'avais des problèmes deréception.
J'ai soudé (tant bien que mal) une résistancede 4k7 en parralèle de la 10k :
J'ai maintenant des trames presque propres, à l'exception de PJOURF+1 :PRM XXXXXXXXXXXXXX 3 RELAIS 000 B NTARF 01 N NJOURF 00 & NJOURF+1 00 B OURF+1 00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE 9 ADSC 032261344329 4 VTIC 02 J DATE E231028093259 J NGTF BASE < LTARF BASE F EAST 000067148 ) EASF01 000067148 < EASF02 000000000 # EASF03 000000000 $ EASF04 000000000 % EASF05 000000000 & EASF06 000000000 ' EASF07 000000000 ( EASF08 000000000 ) EASF09 000000000 * EASF10 000000000 " EASD01 000067148 : EASD02 000000000 ! EASD03 000000000 " EASD04 000000000 # IRMS1 002 0 URMS1 236 E PREF 06 E PCOUP 06 _ SINSTS 00412 M SMAXSN E231028084241 00535 : SMAXSN-1 E231027201443 01305 N CCASN E231028090000 00314 9 CCASN-1 E231028080000 00369 UMOY1 E231028093000 236 2 STGE 003A0001 : MSG1 PAS DE MESSAGE <
Le code python :
'# !/usr/bin/env python3 '# -*- coding: utf-8 -*- import serial import sys standard = True baudrate = 9600 port = '/dev/ttyAMA0' mode = "Standard" print("Teleinfo : Mode {}".format(mode)) print("Port : {}".format(port)) print("Vitesse : {}".format(baudrate)) print("\r\n") tinfo = serial.Serial( port=port, baudrate=baudrate, parity=serial.PARITY_EVEN, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, bytesize=serial.SEVENBITS) while True: c = tinfo.read(1) sys.stdout.write(c)
-
@Vavincavent peux tu essayer de mettre une résistance de 1K en série avec un des fils de la téléinfo ?
-
@Charles j'essaierai dans la semaine, si je trouve une résistance.
-
@Charles , J'ai testé sans résistance avec picocom, pas de problème.
J'ai retesté en modifiant mon programme, pas de problème!# !/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import serial import sys standard = True baudrate = 9600 port = '/dev/ttyAMA0' mode = "Standard" print("Teleinfo : Mode {}".format(mode)) print("Port : {}".format(port)) print("Vitesse : {}".format(baudrate)) print("\r\n") tinfo = serial.Serial( port=port, baudrate=baudrate, parity=serial.PARITY_EVEN, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, bytesize=serial.SEVENBITS) while True: # lecture d'une ligne de données line = tinfo.readline() dec = line.decode('utf8') print (dec, end='')
-
Bonjour,
Je suis aussi en grosse galère parce que j'ai bêtement activé le mode Standard, pensant que le module était compatible. L'activation s'est faite en moins de 24h et je galère depuis 10 jours pour repasser en mode standard, ça semble être super mal parti.
J'ai vu ces différents posts (dont celui-ci) qui parlait de problèmes en mode standard, et vu le temps que ça va prendre pour repasser en historique, je vais tenter de changer la fameuse résistance.
Mon problème est maintenant de savoir quel type de résistance se trouve sur le uTeleinfo V2, sur github je n'ai trouvé que la V3. Est-ce bien une SMD 0603 ?
Merci
Sébastien -
@brotherseb peux tu poster une photo haute résolution de ton module ce sera plus simple, car y il avait qq changements, mais tu peux déja essayer de mettre en série une résistance classique de 1K avec un des fils de la téléinfo (peu importe lequel) ça devrait solutionner ton problème.
-
@Charles J'ai (malheureusement) déjà testé la résistance de 1K, ça n'a pas résolu mon problème.
Voici une photo du module, de ce que je comprends il faudrait que je change R6 (sur laquelle il est écrit 103 donc j'imagine 10K ?) pour mettre 3.3K à la place ?
R3 sur mon module semble être à 1.2K, je ne sais pas s'il faut prévoir une 220 à la place ?
Merci pour ton aide
-
@brotherseb arf bien tenté
R3 sur mon module semble être à 1.2K, je ne sais pas s'il faut prévoir une 220 à la place ?
non c'est une 220 Ohm (remplacé à la mimine par moi même) donc dans tous les cas soit tu mets une 1K2 à la place (ou la 1K en série plus simple)
Voici une photo du module, de ce que je comprends il faudrait que je change R6 (sur laquelle il est écrit 103 donc j'imagine 10K ?) pour mettre 3.3K à la place ?
Tout à fait même une 4K7 devrait faire l'affaire
-
@Charles Ah oui je l'ai lue à l'envers
Mais du coup j'en reviens à ma question initiale : de quel type de résistance il s'agit ? Ca ressemble à des SMD 0603 mais je préfère avoir confirmation avant d'en acheter
Merci encore !
-
@brotherseb Ah oui pardon c'est du SMD 0603
-
@Charles Top merci Commande passée, y'a plus qu'à les recevoir et les mettre Merci encore !!
-
@Charles Petit update, après changement de R6 (par une 3.3K) et ajout d'une 1K en série sur un des fils liés au linky, tout remarche nickel Merci encore !