      J'ai (enfin) terminé de monter ma Remora et de la mettre en place dans mon tableau 🙂

      Mais j'ai l'impression que la téléinfo n'est pas activée chez moi. En attendant, est-ce qu'il y a un inconvénient à mettre le relais « ballon d'eau chaude » de la carte en série avec le contact C1/C2 du disjoncteur ? Le but serait de pouvoir couper le ballon d'eau chaude depuis la Remora, mais que la bascule heures pleines / heures creuses continue tout de même à fonctionner correctement.

      Merci de votre aide !

      AuFilElec 1 Reply Last reply Reply Quote
      • AuFilElec
        AuFilElec @Marc last edited by

        Salut @marc

        Félicitations pour la réalisation de ta Remora.

        Tu peux mettre le relais de ta Remora en série avec le contact ENEDIS, pour l'alimentation de la bobine du contacteur HC, seulement si tu as la version (hardware) V1.4 de la Remora.
        La version v1.4 possède un relais SSR.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote
        • M
          Marc @AuFilElec last edited by

          Salut @aufilelec,

          J'ai bien la version avec relais SSR. Merci pour la confirmation !