      Bravo Nicolas,
      Je suis impressionné 😵
      Avec un grand merci.
      Gilles
      8048c5f9-afd0-42c3-a87c-d7add88f55c5-image.png

      Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Nicolas BernaertsN Online
        Nicolas Bernaerts @Gilles15001
        last edited by

        @Gilles15001 🙂
        Coté courbes, tout est ok maintenant ?

        G 1 Reply Last reply Reply Quote
        • G Offline
          Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
          last edited by

          @Nicolas-Bernaerts
          Les courbes fonctionnent.
          Je n'ai pas encore de donnée dans historique mais je pense qu'il faut attendre.
          Si vous visiter un jour prochain le village touristique de Salers dans le cantal, je serai heureux de vous rencontrer.
          Merci, merci, merci....

          Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
          • Nicolas BernaertsN Online
            Nicolas Bernaerts @Gilles15001
            last edited by

            @Gilles15001 Merci pour l'invitation.
            Votre région est superbe.
            Ce sera avec un grand plaisir !

            G 1 Reply Last reply Reply Quote
            • G Offline
              Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
              last edited by

              @Nicolas-Bernaerts
              Bonjour Nicolas,
              Je tiens d'abord a vous souhaiter mes meilleurs voeux pour 2026.
              Votre programme fonctionne parfaitement avec mon compteur ACE 6000, bravo !
              J'aurai besoin de commander 2 relais a partir de 2 consignes de puissances.
              J'ai pour cela mis le nez dans la téléinfo avec un arduino nano,
              j'arrive a consulter les messages mais je ne comprend pas comment vous calculez
              la consommation instantanée.
              Je ne trouve que 4 valeurs EA_s, ER+_s, ER-_s et EAPP_s qui évoluent a chaque message.
              Je suis novice mais passionné.
              Merci de votre aide.

              G 1 Reply Last reply Reply Quote
              • G Offline
                Gilles15001 @Gilles15001
                last edited by

                Bonjour,
                j'ai enfin trouvé la formule:
                (EA_s) - (EA_s précedent) / (tempo 8 secondes pour moi) * 36000
                tant que (EA_s) >= (EA_s précedent) .

                Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                • Nicolas BernaertsN Online
                  Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                  last edited by

                  @Gilles15001 bonsoir,
                  Attention, vous devez prendre en compte deux éléments :

                  • Il faut moyenner la valeur sinon vous risquez de switcher à chaque message en cas de valeur aux limites
                  • vous devez intégrer que lors du switch du relai la puissance linky va être modifié de la valeur de la charge et que c'est normal. Il faut prendre en compte cette différence.
                  G 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • G Offline
                    Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
                    last edited by

                    @Nicolas-Bernaerts Merci Nicolas,
                    En fait je pense utiliser 2 relais :
                    le 1er relai à 55 kw (fonction maintien)
                    le 2ème relai à 70 kw (fonction coupure)
                    5dc5cc37-f8b8-4b5e-8909-6aeaedc664e1-image.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • G Offline
                      Gilles15001
                      last edited by

                      Bonsoir Nicolas,
                      Un petit complément pour être plus clair.
                      J'ai un contrat PME de 72 Kw de puissance souscrite.
                      Lorsque je dépasse 70 Kw je recherche la machine qui consomme
                      en coupant la machine 1 puis la 2 puis la trois etc ...
                      Je garde alors ces relais enclenchés tant que la puissance atteinte est supérieure 55 Kw.
                      Lorsque la puissance est inférieure à 55 Kw je libère tous les relais de coupure.
                      Bien sur ceci n'est valables qu'avec un compteur PME qui ne disjoncte pas lorsque
                      la puissance souscrite est dépassée, il enregistre la moyenne de puissance toutes les 10 minutes.
                      Merci de votre gentillesse.
                      Gilles

                      Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • Nicolas BernaertsN Online
                        Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                        last edited by

                        @Gilles15001 Sur mon GitHub j'ai publié un firmware qui devrait répondre a votre besoin. Il s'appelle offload et gère le délestage. Il s'abonne au linky et fait du délestage dès qu'une puissance max est atteinte. Il gère des priorités pour avoir plusieurs délestage actifs.

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • First post
                          Last post

                        5

                        Online

                        5.8k

                        Users

                        544

                        Topics

                        5.1k

                        Posts

                        Top Topics

                        Popular Tags

                        teleinfo
                        25 topics
                        arduino
                        19 topics
                        remora
                        16 topics
                        esp8266
                        10 topics
                        arduipi
                        10 topics
                        raspberry
                        8 topics
                        wifinfo
                        7 topics
                        broadcast
                        7 topics
                        Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB