Teleinfo 14.4 (esp32-4m) par Nicolas Bernaerts VS Domoticz
-
Merci pour votre réponse.
Serait il possible d’ajouter la tension instantanée, l’intensité instantanée, puissance instantanée dans les réglages de votre version firmware ?
Votre version est bien et à beaucoup features sympas
Si on pouvez avoir ces 3 paramètres pour domoticz, ce serait parfait
Merci pour le travail énorme que vous avez déjà réalisé
Cordialement,
Christophe
-
Bonsoir @Xrider,
C'est tout a fait possible ...
Mais sachant que le firmware gère le triphasé, il faudrait ajouter tension, courant et puissance pour chacune des phases.
Je vais regarder. -
@Xrider Bonjour, c'est moi qui a filé les infos a Nicolas afin de pouvoir intégrer domoticz dans sa dernière version. Ca fonctionne très bien avec le relevé du linky en mode tempo monophasé ou triphasé. Donc, tu utilises 3 compteurs de type P1SmartMeter (chez moi 4 car j'ai l'injection en plus). Ca te renvoit automatiquement les données de chaque compteur en HP et HC. Ca te renvoit aussi la couleur du tempo en temps réel, la couleur du lendemain, et le type de tarification HP/HC en temps réel. La puissance active est aussi envoyé. Par contre pour ma part aucun intérêt d'avoir la tension, et l'intensité... Tu remarqueras que dans chaque compteur , en fonction des index envoyé par le linky, domoticz te recalcules la puissance instantané sur un créneau de 5 minutes
-
Merci pour vos réponses
@Seb-H
J'ai un compteur linky, mais je ne suis pas declaré producteur.
Si je fais une surproduction avec les PV, la TIC m'enverra t-elle les infos de production diffrente de 0 ?Je suis en HP/HC pour ma part. Les couleurs ne sont donc d'aucune utilité chez moi.
Je confirme que j'ai besoin de récupérer de la tension, intensité et puissance instantanée sur domoticz, comme le faisait l'ancien firmware.
@Nicolas-Bernaerts, si vous pouviez ajouter cela sur votre firmware, ce serait vraiment bien pour les users Domoticz comme moi
Un gros merci pour le travail deja réalisé et le support de votre firmware, qui est clairement le Must Have !
Cordialement,
Xrider
-
@Xrider
Il faut être déclaré comme producteur chez Enedis pour que la TIC transmette l'injection. De plus, il faut demandé a être en transmission standard (9600 bauds)Petite question, à quoi vous sert d'avoir la tension et l'intensité à part ??
Pour ma part, le plus important est d'avoir les incréments de comptage de chaque compteur (domoticz retrace une courbe de puissance active en fonction toutes les 5 minutes), la puissance active pour le fun (compris dans l'envoie de la trame P1 SmartMeter)
-
@Xrider merci pour le must have
J'ai déjà commencé l'ajout de ces données dans l'intégration Domoticz en complément des données déjà publiées.
Étant en cours d'une intégration de ThingsBoard à la demande de @Charles, je publierai les 2 évolutions en même temps.
Fin de ce weekend si tout avance comme prévu ... -
@Nicolas-Bernaerts said in Teleinfo 14.4 (esp32-4m) par Nicolas Bernaerts VS Domoticz:
@Xrider merci pour le must have
J'ai déjà commencé l'ajout de ces données dans l'intégration Domoticz en complément des données déjà publiées.
Étant en cours d'une intégration de ThingsBoard à la demande de @Charles, je publierai les 2 évolutions en même temps.
Fin de ce weekend si tout avance comme prévu ...Impressionnant ! Mille mercis pour tout !
Je testerai cela quand ce sera disponible et je vous ferai un retour sur ce topic avec de jolies captures d'écran !
La communauté domotique française a de la chance de vous avoir à ses côtés@Seb-H said in Teleinfo 14.4 (esp32-4m) par Nicolas Bernaerts VS Domoticz:
@Xrider
Il faut être déclaré comme producteur chez Enedis pour que la TIC transmette l'injection. De plus, il faut demandé a être en transmission standard (9600 bauds)Petite question, à quoi vous sert d'avoir la tension et l'intensité à part ??
Pour ma part, le plus important est d'avoir les incréments de comptage de chaque compteur (domoticz retrace une courbe de puissance active en fonction toutes les 5 minutes), la puissance active pour le fun (compris dans l'envoie de la trame P1 SmartMeter)
Merci pour les précisions.
Je suis déjà en 9600, mais je ne suis pas déclaré producteur chez Enedis. Faut-il faire une demande spéciale, sachant que j'ai réalisé moi-même mon installation ?Concernant la tension et l'intensité, j'habite en campagne et mon village est alimenté en aérien... J'habite dans les Bouches-du-Rhône, où le vent est violent et fréquent. Du coup, nous avons souvent des perturbations sur le réseau (coupures, chutes de tension, etc.).
Avec les logs de Domoticz, je sais où j'en suis (mon installation + Network sont sur reseau ondulé)
De plus, plus j'ai d'information en temps reel, plus je pourrai asservir les equipements en fonction de la consommation.Voici un excellent tutoriel sur le sujet :
https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-routeur-photovoltaique-multi-sources-multi-modes-et-modulaire/ -
@Xrider
Merci pour les précisions.
Je suis déjà en 9600, mais je ne suis pas déclaré producteur chez Enedis. Faut-il faire une demande spéciale, sachant que j'ai réalisé moi-même mon installation ?Il faut revendre son surplus et être déclaré chez Enedis, à partir de là et seulement dans ce cas que l'info sera transmisse par la TIC
Concernant la tension et l'intensité, j'habite en campagne et mon village est alimenté en aérien... J'habite dans les Bouches-du-Rhône, où le vent est violent et fréquent. Du coup, nous avons souvent des perturbations sur le réseau (coupures, chutes de tension, etc.).
Chez moi je fais une détection d'une perte secteur à partir du moment que ma puissance active transmisse par le P1SmartMeter est égale à 0 et que ma production photovoltaique est égale à 0.
J'en profite pour te signaler de faire attention car avec un routeur , tu peux avoir une puissance active vu par le linky à 0 alors que la puissance réactive du linky (P=UxI) est égale a 300WAvec les logs de Domoticz, je sais où j'en suis (mon installation + Network sont sur reseau ondulé)
De plus, plus j'ai d'information en temps reel, plus je pourrai asservir les equipements en fonction de la consommation.Voici un excellent tutoriel sur le sujet :
https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-routeur-photovoltaique-multi-sources-multi-modes-et-modulaire/Pour ma part, j'utilise le routeur MaxPV https://github.com/Jetblack31/MaxPV avec une précision de l'ordre de 10 ms et ca fonctionne vraiment impeccable
-
@Xrider je viens de publier une version ESP32 v14.8-beta qui intègre les nouvelles données Domoticz.
N'ayant pas les moyens de la tester, est ce que c'est ok pour vous ? -
@Nicolas-Bernaerts
Merci Nicolas pour votre célérité
Je testerai ce soir en rentrant du taff -
Un gros merci !!!
ca fonctionne du premier coup !
Merci Nicolas !En phase de test pour quelques jours, je reviendrai vous donner des news d'ici la
@Nicolas-Bernaerts Paypal pour un cafe ?
C'est un minimum -
Salut,
Tout fonctionnait jusqu'a ce jour.
Voici l'erreur que j'obtient maintenant :
Meme après avoir reflash le systeme, idem.
J'ai donc fais un reset complet de la config et tout reconfig a la main.
Tout est revenu dans l'ordre, wait and see
-
@Xrider Cela ressemble fortement à un problème de faiblesse d'alimentation, en particulier si la tension principale n'est pas stable.
Par défaut tasmota réinitialise la configuration gpio après 4 redémarrage intempestifs rapprochés.
Ce comportement peut être modifié avec "SetOption36 0" en mode console.
A tester.
En cas de redémarrage il est important de regarder dans le menu "information" quelle est la cause du redémarrage. -
@Nicolas-Bernaerts
Ahah, ben il y a eu des coupures d'électricité intempestive, ceci explique cela.
Merci pour les infos nicolas -
Bonsoir,
Je vous confirme que je n'ai pas rencontré de bug lié a cette nouvelle version.
Un énorme merci @Nicolas-Bernaerts pour son support, la mise a jour et le développement de ce firmware
-
@Nicolas-Bernaerts, @Seb-H
Un grand merci, j'avais laissé l'esp un peu en plan au bout de ses fils dans le placard électrique, et grâce à la belle intégration domoticz j'ai un fonctionnement tout à l'identique, un compteur p1 peuplé. Et les HC/HP !Je suis en triphasé non tempo, cela m'affiche les bleu blanc rouge, seul le bleu fonctionne (normal), EN REVANCHE, je sais que c'est un cas pas forcément répandu, mais j'aimerais avoir la puissance instantanée de chaque phase.
Elle est affichée de façon parfaite dans l'interface de l'esp (au demeurant incroyablement réactive, bravo), mais je ne les remonte pas dans domoticz.
L'idée à terme est d'avoir un de ces kits solaires qu'on branche dans une prise, et je vais j'imagine devoir choisir une des trois phases, et migrer tout ce qui consomme en permanence sur celle ci (les frigos et tout le fatras informatique), et avoir la remontée dans domoticz me permet d'accéder à une historisation très très très long terme.
C'est un peu comme le tempo, mais par phase plus que par tarif, en somme.
-
@pleasing_bloke bonjour,
Effectivement il ne m'avait pas été demandé la publication des 3 puissances instantanées. Mais c'est tout à fait logique... Je vais regarder comment les ajouter. -
@Nicolas-Bernaerts , un IMMENSE merci !
-
@pleasing_bloke J'ai ajouté un flag permettant de choisir la publication des puissances en W (par défaut) ou en VA.
Quel ESP utilisez vous ?
-
@Nicolas-Bernaerts
Un esp32 tout simple, esp32-4m