Skip to content
  • Blog
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo

Community Forum

  1. Home
  2. Categories
  3. Téléinfo
  4. Denky D4
  5. Accès au connecteur TIC du compteur Linky / plomb ?

Accès au connecteur TIC du compteur Linky / plomb ?

Scheduled Pinned Locked Moved Denky D4
6 Posts 3 Posters 4.8k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L Offline
    L Offline
    lbailly78
    wrote on last edited by
    #1

    Hello !

    Question bête, mais comment faites-vous pour accéder au bornier de votre linky pour y relier votre module ?
    Le mien est "plombé" je pense :

    IMG_5662 (1).jpeg

    Merci,

    Ludo

    CharlesC 1 Reply Last reply
    • L lbailly78

      Hello !

      Question bête, mais comment faites-vous pour accéder au bornier de votre linky pour y relier votre module ?
      Le mien est "plombé" je pense :

      IMG_5662 (1).jpeg

      Merci,

      Ludo

      CharlesC Offline
      CharlesC Offline
      Charles
      wrote on last edited by
      #2

      @lbailly78 la partie basse est la partie client final, en l'occurence toi, elle n'a pas à être plombée. Mais rassure toi j'ai déjà vu ça, surement un excès de zèle ou de non compréhension de l'installateur. Tu peux faire sauter le plomb pour y accéder, ça m'est arrivé quelques fois chez des clients.

      Attention uniquement le plomb de la partie utilisateur (basse) pas la partie haute bien sur.

      1 Reply Last reply
      • L Offline
        L Offline
        lbailly78
        wrote on last edited by
        #3

        Merci @Charles pour ton retour.

        J'ai regardé et je n'ai que T1 / T2 pas les connecteurs I1, I2, A.

        C'est un vieux linky ?

        IMG_5703.jpeg

        Karim Ben YoussefK 1 Reply Last reply
        • CharlesC Offline
          CharlesC Offline
          Charles
          wrote on last edited by Charles
          #4

          oula alors tu peux faire une photo complète de ton linky ? j'ai limpression que ce modèle est monté dans l'autre sens et je parie que le haut de ton Linky n'est pas plombé ?

          La en bas ça semble vraiment l'arrivée principale, du coups je ne serais pas surpris qu'en haut ce soit la partie utilisateur, je n'ai jamais vu ces modèles

          1 Reply Last reply
          • L lbailly78

            Merci @Charles pour ton retour.

            J'ai regardé et je n'ai que T1 / T2 pas les connecteurs I1, I2, A.

            C'est un vieux linky ?

            IMG_5703.jpeg

            Karim Ben YoussefK Offline
            Karim Ben YoussefK Offline
            Karim Ben Youssef
            wrote on last edited by
            #5

            Bonjour @lbailly78 ,

            Attention, vous avez malheureusement fait une bêtise 😕

            Chaque compteur est composé de deux parties :

            1. Un bornier "distributeur", avec le raccordement amont vers le réseau, le raccordement aval vers le disjoncteur abonné, et le bus Téléreport (borniers T1 et T2). Ne touchez à rien ici, c'est sous la responsabilité du distributeur Enedis et il n'y a aucune protection électrique. Considérez votre installation comme sécurisable uniquement en aval du disjoncteur abonné.
            2. Un bornier "abonné", avec les ports TIC (I1, I2, A) et les contacts sec "heures creuses" (C1, C2). Vous pouvez agir ici sans risque.

            La confusion vient du fait que vous avez un compteur triphasé. Le bornier abonné est sur la partie haute du compteur. Le port TIC est en haut à sur la droite. Si nécessaire, il y a une goulotte pour passer les câbles derrière le compteur, entre la partie haute et un éventuel raccord en bas du compteur.
            Sur les compteurs monophasés, les deux capots sont imbriqués (il faut ouvrir la partie abonné pour ensuite ouvrir la partie distributeur) ; le plombage du capot supérieur n'a donc pas de raison d'être, d'où la remarque de @Charles .

            Je vous incite donc à refermer le capot sur le bornier distributeur, et à rappeler Enedis et/ou votre fournisseur pour leur signaler votre erreur et plaider votre bonne foi. L'ouverture de ce capot est détecté sur le Linky, car c'est une source possible de fraude.

            Bonne journée,

            K.B.

            L 1 Reply Last reply
            • Karim Ben YoussefK Karim Ben Youssef

              Bonjour @lbailly78 ,

              Attention, vous avez malheureusement fait une bêtise 😕

              Chaque compteur est composé de deux parties :

              1. Un bornier "distributeur", avec le raccordement amont vers le réseau, le raccordement aval vers le disjoncteur abonné, et le bus Téléreport (borniers T1 et T2). Ne touchez à rien ici, c'est sous la responsabilité du distributeur Enedis et il n'y a aucune protection électrique. Considérez votre installation comme sécurisable uniquement en aval du disjoncteur abonné.
              2. Un bornier "abonné", avec les ports TIC (I1, I2, A) et les contacts sec "heures creuses" (C1, C2). Vous pouvez agir ici sans risque.

              La confusion vient du fait que vous avez un compteur triphasé. Le bornier abonné est sur la partie haute du compteur. Le port TIC est en haut à sur la droite. Si nécessaire, il y a une goulotte pour passer les câbles derrière le compteur, entre la partie haute et un éventuel raccord en bas du compteur.
              Sur les compteurs monophasés, les deux capots sont imbriqués (il faut ouvrir la partie abonné pour ensuite ouvrir la partie distributeur) ; le plombage du capot supérieur n'a donc pas de raison d'être, d'où la remarque de @Charles .

              Je vous incite donc à refermer le capot sur le bornier distributeur, et à rappeler Enedis et/ou votre fournisseur pour leur signaler votre erreur et plaider votre bonne foi. L'ouverture de ce capot est détecté sur le Linky, car c'est une source possible de fraude.

              Bonne journée,

              K.B.

              L Offline
              L Offline
              lbailly78
              wrote on last edited by
              #6

              Merci @Karim-Ben-Youssef pour vos explications, je vais prendre contact avec Enedis !

              1 Reply Last reply

              Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

              Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

              With your input, this post could be even better 💗

              Register Login
              Reply
              • Reply as topic
              Log in to reply
              • Oldest to Newest
              • Newest to Oldest
              • Most Votes


              4

              Online

              5.8k

              Users

              566

              Topics

              5.3k

              Posts

              Top Topics

              • pas d'affichage
                CharlesC
                Charles
                0
                2
                10

              Popular Tags

              teleinfo
              25 topics
              arduino
              19 topics
              remora
              16 topics
              esp8266
              10 topics
              arduipi
              10 topics
              raspberry
              8 topics
              wifinfo
              7 topics
              broadcast
              7 topics
              Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB
              • Login

              • Don't have an account? Register

              • Login or register to search.
              • First post
                Last post
              0
              • Blog
              • Categories
              • Recent
              • Tags
              • Popular
              • Users
              • Groups