    Accès au connecteur TIC du compteur Linky / plomb ?

    Denky D4
    3
    6
    162
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      lbailly78
      last edited by

      Hello !

      Question bête, mais comment faites-vous pour accéder au bornier de votre linky pour y relier votre module ?
      Le mien est "plombé" je pense :

      IMG_5662 (1).jpeg

      Merci,

      Ludo

      CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
      • CharlesC
        Charles @lbailly78
        last edited by

        @lbailly78 la partie basse est la partie client final, en l'occurence toi, elle n'a pas à être plombée. Mais rassure toi j'ai déjà vu ça, surement un excès de zèle ou de non compréhension de l'installateur. Tu peux faire sauter le plomb pour y accéder, ça m'est arrivé quelques fois chez des clients.

        Attention uniquement le plomb de la partie utilisateur (basse) pas la partie haute bien sur.

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • L
          lbailly78
          last edited by

          Merci @Charles pour ton retour.

          J'ai regardé et je n'ai que T1 / T2 pas les connecteurs I1, I2, A.

          C'est un vieux linky ?

          IMG_5703.jpeg

          Karim Ben YoussefK 1 Reply Last reply Reply Quote
          • CharlesC
            Charles
            last edited by Charles

            oula alors tu peux faire une photo complète de ton linky ? j'ai limpression que ce modèle est monté dans l'autre sens et je parie que le haut de ton Linky n'est pas plombé ?

            La en bas ça semble vraiment l'arrivée principale, du coups je ne serais pas surpris qu'en haut ce soit la partie utilisateur, je n'ai jamais vu ces modèles

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • Karim Ben YoussefK
              Karim Ben Youssef @lbailly78
              last edited by

              Bonjour @lbailly78 ,

              Attention, vous avez malheureusement fait une bêtise 😕

              Chaque compteur est composé de deux parties :

              1. Un bornier "distributeur", avec le raccordement amont vers le réseau, le raccordement aval vers le disjoncteur abonné, et le bus Téléreport (borniers T1 et T2). Ne touchez à rien ici, c'est sous la responsabilité du distributeur Enedis et il n'y a aucune protection électrique. Considérez votre installation comme sécurisable uniquement en aval du disjoncteur abonné.
              2. Un bornier "abonné", avec les ports TIC (I1, I2, A) et les contacts sec "heures creuses" (C1, C2). Vous pouvez agir ici sans risque.

              La confusion vient du fait que vous avez un compteur triphasé. Le bornier abonné est sur la partie haute du compteur. Le port TIC est en haut à sur la droite. Si nécessaire, il y a une goulotte pour passer les câbles derrière le compteur, entre la partie haute et un éventuel raccord en bas du compteur.
              Sur les compteurs monophasés, les deux capots sont imbriqués (il faut ouvrir la partie abonné pour ensuite ouvrir la partie distributeur) ; le plombage du capot supérieur n'a donc pas de raison d'être, d'où la remarque de @Charles .

              Je vous incite donc à refermer le capot sur le bornier distributeur, et à rappeler Enedis et/ou votre fournisseur pour leur signaler votre erreur et plaider votre bonne foi. L'ouverture de ce capot est détecté sur le Linky, car c'est une source possible de fraude.

              Bonne journée,

              K.B.

              L 1 Reply Last reply Reply Quote
              • L
                lbailly78 @Karim Ben Youssef
                last edited by

                Merci @Karim-Ben-Youssef pour vos explications, je vais prendre contact avec Enedis !

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • First post
                  Last post

                7

                Online

                5.4k

                Users

                463

                Topics

                4.3k

                Posts

                Top Topics

                • Stéphane TheodoreS
                  Wemos téléinfo v1.1 + D1 mini V4 + Tasmota + mode Standard
                • T
                  Denky D4 - démarrage
                • Thomas DENOLLET
                  Boitier pour dongle MicroTeleinfo v3
                • SamquadS
                  Wemos téléinfo V1.1 la led s'allume mais le Wemos mini d1 ne reçois pas de trame TIC
                • James CWilsonJ
                  The Rise of Rybelsus in Modern Diabetes Care

                Popular Tags

                teleinfo
                20
                arduino
                19
                remora
                16
                esp8266
                10
                arduipi
                10
                wifinfo
                7
                raspberry
                7
                broadcast
                7
                Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB