      Bonsoir à tous,

      Je m'amuse bien avec la librairie LibTeleinfo ! Super et bravo.

      Je m'interroge sur les avertissements de dépassement, mode historique, ADPSCallback

      • étiquette ADPS en monophasé.
      • étiquettes ADIR1 à ADIR3 en triphasé (trames courtes).
        Dois-je utiliser cette callback pour délester ?
        Avantages : je n'ai qu'à attendre l'appel, et que ce soit en monophasé ou en triphasé.

      Si j'ai bien compris, elle n'est pas indispensable ? (puisqu'il suffit de comparer les IINSTx avec ISOUSC)
      Inconvénient : je dois surveiller ADPS et les ADIRX.
      Elle pourrait être indispensable si la callback apportait quelque chose que je ne connais pas.
      (exemple : élimination des pointes de courant très brèves. Intégration)
      (questions : Faut-il prendre une marge de sécurité ?
      de quel délai dispose-t-on pour délester ? ce n'est pas très clair pour moi.)
      Ai-je bien compris ?
      Merci pour vos réponses, même très brèves.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • G Offline
        Géryko
        last edited by Géryko

        Bonsoir à tous,

        Compléments pour mon interrogation.
        J'ai créé une trame fictive pour tester ADPS avec IINST = 31A.
        La trame reçue :
        ADCO 031762023755 | OPTARIF BASE | ISOUSC 30 | BASE 11176 | PTEC TH..
        IMAX 90 | PAPP 480 | HHPHC A | MOTDETAT 000000 | IINST 31
        Les trames suivantes avec en plus, ADPS 31

        La callback "void ADPSCallback(uint8_t phase)" renvoie : {"ADPS":49}
        Je m'attendais à avoir : n = numero de la phase 1 à 3 et non 49 !
        Que se passe-t-il ?

        G 1 Reply Last reply Reply Quote
        • G Offline
          Géryko @Géryko
          last edited by

          PS : J'ai trouvé une explication.
          byte 49d = 31h = chiffre 1 = phase 1.
          Donc problème de conversion.

          G 1 Reply Last reply Reply Quote
          • G Offline
            Géryko @Géryko
            last edited by

            Bonjour à tous,
            Autre réponse :
            Voir le document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29 ( version 3 du 01/06/2018)
            en résumé :
            avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 120 s,
            avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,
            avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 9.5 secondes.
            et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 0,2 seconde.

            CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles @Géryko
              last edited by

              @Géryko alors là bravo, merci de partager cette info très pertinente, en gros si on ne dépasse pas trop on a 2 minutes.

              Mais du coups à 1.3 fois la puissance souscrite il se passe quoi ? Rien ?

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • G Offline
                Géryko
                last edited by

                Bonjour Charles,

                1,4 2,5 et 5 sont des exemples ( d'ailleurs erronés.)

                En fait, il faut regarder la courbe du document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29

                Pour 1,3 le délai est de l'ordre de 300 sec ? c'est la limite.
                Je rectifie les valeurs
                avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 220 s,
                avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,
                avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 10 secondes. (arrondi)
                et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 3 secondes.

                A+

                CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                • CharlesC Offline
                  Charles @Géryko
                  last edited by

                  @Géryko said in Je m'interroge sur les avertissements de dépassement:

                  Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf

                  Super, merci à toi, du coups je mets cette courbe ici pour référence.

                  59cfa09d-99e6-43e1-92c3-fb9df82517c5-image.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • First post
                    Last post

                  1

                  Online

                  5.7k

                  Users

                  534

                  Topics

                  5.0k

                  Posts

                  Top Topics

                  • Bonjour Nicolas
                    Nicolas BernaertsN
                    Nicolas Bernaerts
                    0
                    19
                    353

                  • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                    Nicolas BernaertsN
                    Nicolas Bernaerts
                    0
                    7
                    101

                  • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                    CharlesC
                    Charles
                    0
                    5
                    142

                  • CC1101 mini shield pour raspberry
                    CharlesC
                    Charles
                    0
                    5
                    161

                  • CC1101
                    CharlesC
                    Charles
                    0
                    2
                    71

                  Popular Tags

                  teleinfo
                  24 topics
                  arduino
                  19 topics
                  remora
                  16 topics
                  esp8266
                  10 topics
                  arduipi
                  10 topics
                  wifinfo
                  7 topics
                  raspberry
                  7 topics
                  broadcast
                  7 topics
                  Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB