Skip to content
  • Blog
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo

Community Forum

  1. Home
  2. Categories
  3. Téléinfo
  4. Denky D4
  5. Trames corrompues MQTT

Trames corrompues MQTT

Scheduled Pinned Locked Moved Denky D4
72 Posts 8 Posters 21.9k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Gauthier BG Gauthier B

    @Charles meme resultat avec une autre alimentation (et un autre cable USB)
    Je suis bien sur les connecteurs I1/I2, j'avais une teleinfo en mode historique via un montage perso avant.

    La configuration est bien en mode standard, mais plante ("reset") des que je connecte le cable de teleinfo.
    Sans le cable branché, aucun plantage (mais aussi forcement aucune info...)

    CharlesC Offline
    CharlesC Offline
    Charles
    wrote on last edited by
    #63

    @Gauthier-B tu pourrais ne pas connecter la téléinfo et mettre le résultat complet du log de démarrage stp et ensuite connecter la téléinfo ?

    Si tu peux faire avec avec les logs passés en mode full avant (configure logging / WebLog / Debug) ce serait top

    Merci à toi

    Gauthier BG 1 Reply Last reply
    • CharlesC Charles

      @Gauthier-B tu pourrais ne pas connecter la téléinfo et mettre le résultat complet du log de démarrage stp et ensuite connecter la téléinfo ?

      Si tu peux faire avec avec les logs passés en mode full avant (configure logging / WebLog / Debug) ce serait top

      Merci à toi

      Gauthier BG Offline
      Gauthier BG Offline
      Gauthier B
      wrote on last edited by
      #64

      @Charles voici les logs de demarrage en mode debug

      00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
      00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F4, Count 3064
      00:00:00.055 QPC: Count 1
      00:00:00.057 CFG: CR 326/699, Busy 0
      00:00:00.068 NRG: Init driver 15
      00:00:00.069 SRC: Restart
      00:00:00.071 Project tasmota - Tasmota Version 12.5.0.2(teleinfo)-2_7_4_9(2023-05-11T17:02:17)
      00:00:00.072 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
      00:00:00.108 SNS: Hardware Serial
      00:00:00.109 TIC: using hardware serial
      00:00:00.162 WIF: Attempting connection...
      00:00:00.499 WIF: Connecting to AP1 X_24 Channel 1 BSSId 82:8A:20:D1:1F:DE in mode 11n as tasmota-C75B4A-6986...
      00:00:01.502 WIF: Connected
      00:00:01.753 HTP: Web server active on tasmota-C75B4A-6986 with IP address 192.168.0.198
      00:00:02.434 WIF: DNS resolved '2.pool.ntp.org' (37.59.63.125) in 23 ms
      00:00:02.467 RTC: UTC 2023-05-29T16:54:53, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
      17:54:53.000 RTC: Synced by NTP
      17:54:53.286 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.5.0.2(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C75B4A_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
      17:54:53.288 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-C75B4A-6986","IPAddress":"192.168.0.198"}}
      17:54:53.289 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":3029}}
      17:54:54.711 HTP: Main Menu
      17:54:56.632 HTP: Console
      17:54:57.492 QPC: Reset
      17:54:58.414 RSL: STATE = {"Time":"2023-05-29T17:54:58","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":2.957,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"X_24","BSSId":"82:8A:20:D1:1F:DE","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      17:54:58.420 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-05-29T17:54:58","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-05-12T13:50:30","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000},"TIC":{}}
      17:54:58.422 NRG: Energy reset by invalid data
      17:54:59.443 APP: Boot Count 3029
      17:55:00.349 CFG: Saved to flash at FB, Count 3065, Bytes 4096
      
      CharlesC 1 Reply Last reply
      • Gauthier BG Gauthier B

        @Charles voici les logs de demarrage en mode debug

        00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
        00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F4, Count 3064
        00:00:00.055 QPC: Count 1
        00:00:00.057 CFG: CR 326/699, Busy 0
        00:00:00.068 NRG: Init driver 15
        00:00:00.069 SRC: Restart
        00:00:00.071 Project tasmota - Tasmota Version 12.5.0.2(teleinfo)-2_7_4_9(2023-05-11T17:02:17)
        00:00:00.072 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
        00:00:00.108 SNS: Hardware Serial
        00:00:00.109 TIC: using hardware serial
        00:00:00.162 WIF: Attempting connection...
        00:00:00.499 WIF: Connecting to AP1 X_24 Channel 1 BSSId 82:8A:20:D1:1F:DE in mode 11n as tasmota-C75B4A-6986...
        00:00:01.502 WIF: Connected
        00:00:01.753 HTP: Web server active on tasmota-C75B4A-6986 with IP address 192.168.0.198
        00:00:02.434 WIF: DNS resolved '2.pool.ntp.org' (37.59.63.125) in 23 ms
        00:00:02.467 RTC: UTC 2023-05-29T16:54:53, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
        17:54:53.000 RTC: Synced by NTP
        17:54:53.286 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.5.0.2(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C75B4A_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
        17:54:53.288 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-C75B4A-6986","IPAddress":"192.168.0.198"}}
        17:54:53.289 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":3029}}
        17:54:54.711 HTP: Main Menu
        17:54:56.632 HTP: Console
        17:54:57.492 QPC: Reset
        17:54:58.414 RSL: STATE = {"Time":"2023-05-29T17:54:58","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":2.957,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"X_24","BSSId":"82:8A:20:D1:1F:DE","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        17:54:58.420 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-05-29T17:54:58","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-05-12T13:50:30","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000},"TIC":{}}
        17:54:58.422 NRG: Energy reset by invalid data
        17:54:59.443 APP: Boot Count 3029
        17:55:00.349 CFG: Saved to flash at FB, Count 3065, Bytes 4096
        
        CharlesC Offline
        CharlesC Offline
        Charles
        wrote on last edited by
        #65

        @Gauthier-B ok la partie config semble ok pour moi, tu as activé d'autres chose dans la config de tasmota (MQTT, Domoticz, ....) Tu n'as rien de branché sur TX/RX ?
        L'idée étant d'avoir vraiment la config minimale.

        Si tu pouvais mettre une photo du montage complet peut être je verrais un truc

        Gauthier BG 1 Reply Last reply
        • CharlesC Charles

          @mat si tu es en mode historique, ça devrait fonctionner (la led bleue doit clignoter effectivement) avec le potentiomètre au milieu.

          Pour information j'ai activé l'affichage des erreurs energyconfig stats

          Voici le total depuis 37 jours soit environ 250 erreurs/jours (bad checksum) sur environ 86400 trames journalières
          75d5cac5-e38d-4ca2-a296-d62d253433a3-image.png

          M Offline
          M Offline
          mat
          wrote on last edited by
          #66

          @Charles Au surprenant que cela paraisse, le passage en mode standard a résolu les problèmes de checksum... plus aucun message d'erreur
          Je n'ai pas touché à la resistance entre l'appel à EDF pour passer en standard et le passage effectif.
          Je ne sais pas quoi en conclure... mais la bonne nouvelle c'est que ça marche !

          CharlesC 1 Reply Last reply
          • M mat

            @Charles Au surprenant que cela paraisse, le passage en mode standard a résolu les problèmes de checksum... plus aucun message d'erreur
            Je n'ai pas touché à la resistance entre l'appel à EDF pour passer en standard et le passage effectif.
            Je ne sais pas quoi en conclure... mais la bonne nouvelle c'est que ça marche !

            CharlesC Offline
            CharlesC Offline
            Charles
            wrote on last edited by
            #67

            @mat pour être certain de bien comprendre la téléinfo arrivant sur GPIO13 faisait un reset en Historique et en Standard tout est ok, c'est bien ça ? Du coups tu as reconfiguré la teleinfo en standard energyconfig standard dans l'intervalle, nous sommes bien d'accord ?

            M 1 Reply Last reply
            • CharlesC Charles

              @mat pour être certain de bien comprendre la téléinfo arrivant sur GPIO13 faisait un reset en Historique et en Standard tout est ok, c'est bien ça ? Du coups tu as reconfiguré la teleinfo en standard energyconfig standard dans l'intervalle, nous sommes bien d'accord ?

              M Offline
              M Offline
              mat
              wrote on last edited by
              #68

              @Charles Effectivement, en mode historique j'avais des erreurs et en mode standard je n'en ai pas.
              Comme tu l'indiques, j'ai lancé la commande energyconfig standard pour changer le mode.
              Pour info, le Denky est branché au Linky via un cable type téléphonique long de 15 mètres. Je pense que ça joue un peu sur la qualité de la réception.

              1 Reply Last reply
              • CharlesC Charles

                @Gauthier-B ok la partie config semble ok pour moi, tu as activé d'autres chose dans la config de tasmota (MQTT, Domoticz, ....) Tu n'as rien de branché sur TX/RX ?
                L'idée étant d'avoir vraiment la config minimale.

                Si tu pouvais mettre une photo du montage complet peut être je verrais un truc

                Gauthier BG Offline
                Gauthier BG Offline
                Gauthier B
                wrote on last edited by
                #69

                @Charles PXL_20230605_154304399.jpg

                Voici une photo de mon montage.

                Possible que le D1 Mini soit sous tailler pour la lecture des trames standard ? (qui sont transmises plus rapidement et plus grosse que les trames historique)
                Si oui, que conseil tu comme remplacant ?

                1 Reply Last reply
                • Gauthier BG Offline
                  Gauthier BG Offline
                  Gauthier B
                  wrote on last edited by
                  #70

                  @Charles bonjour !

                  Je me permet de venir aux nouvelles.

                  Ton module Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader pourrait regler le probleme ?

                  CharlesC 1 Reply Last reply
                  • Gauthier BG Gauthier B

                    @Charles bonjour !

                    Je me permet de venir aux nouvelles.

                    Ton module Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader pourrait regler le probleme ?

                    CharlesC Offline
                    CharlesC Offline
                    Charles
                    wrote on last edited by
                    #71

                    @Gauthier-B passer en ESP32 ne peut pas faire de mal. tu as moyen de changer le 8266 et mettre un ESP32 sur le shield (et donc garder le shield) ? ça couterais moins cher que le Denky D4.

                    Gauthier BG 1 Reply Last reply
                    • CharlesC Charles

                      @Gauthier-B passer en ESP32 ne peut pas faire de mal. tu as moyen de changer le 8266 et mettre un ESP32 sur le shield (et donc garder le shield) ? ça couterais moins cher que le Denky D4.

                      Gauthier BG Offline
                      Gauthier BG Offline
                      Gauthier B
                      wrote on last edited by
                      #72

                      @Charles Bingo

                      ESP32 (D1 Mini) et ca foncitonne.
                      Soit mon ESP8266 etait en train de mourir, soit la téléinfo Standard c'est trop pour lui

                      Capture.JPG

                      1 Reply Last reply

                      Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                      Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                      With your input, this post could be even better 💗

                      Register Login
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes


                      1

                      Online

                      5.8k

                      Users

                      565

                      Topics

                      5.3k

                      Posts

                      Top Topics

                      Popular Tags

                      teleinfo
                      25 topics
                      arduino
                      19 topics
                      remora
                      16 topics
                      esp8266
                      10 topics
                      arduipi
                      10 topics
                      raspberry
                      8 topics
                      wifinfo
                      7 topics
                      broadcast
                      7 topics
                      Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB
                      • Login

                      • Don't have an account? Register

                      • Login or register to search.
                      • First post
                        Last post
                      0
                      • Blog
                      • Categories
                      • Recent
                      • Tags
                      • Popular
                      • Users
                      • Groups