Téléinfo semble erronée
-
@Yoan
normalement la dernière modif de la librairie pour remora semble régler le pb de la téléinfo, il faut que je la reporte sur WifInfo. mais je dois terminer un autre projet ESP8266 pour un client, donc toutes les modifs/améliorations que je fais seront reportée dans Remora et WifInfo.Je préfère finir un truc propre et reporter dans les autres après sinon j'ai 3 versions dans la nature et c'est vite ingérable car aucune n'est terminée.
-
@Charles, la dernière version c'est la 05c2326 ? Parce que c'est celle que j'utilise et ça plante à tour de bras. Mon compteur est à 50cm de la remora, et sans connecter la téléinfo ça roule sans soucis. Avec c'est la cata. Le compteur est tout neuf.
-
@Fab_33
tu peux essayer la dernière version, teleinfo connectée mais sans l'avoir compilé dans le code pour voir (commenter le MOD_TELEINFO) car tu sembles être le seul à planter à tour de bras avec la dernière version. -
@Charles ca plante que dans les cas de charge importante et de passage en déléstage. Bon bref pour en avoir le coeur net, j'ai recompilé avec une version toute fraiche du github. Je vous tiens au courant
-
Bon ca n'a pas tardé a planter et plusieurs fois. Ca passe en déléstage alors qu'il n'y a aucune raison (conso de 2A avec un abo de 45A). Je vais tester en désactivant le module et en branchant comme demandé par @Charles
-
Etrange, après une nuit, pas de plantage mais au moment de repasser les chauffages en mode confort, reboot ... Ce n'était jamais arrivé avant lorsque la téléinfo n'était pas branchée.
-
C'est clairement au moment des commutations de grosses charges dans ton tableau électrique, as tu mis une grosse capa genre 1000µF sur le 3V3 ?
-
Non je n'ai pas de capa. Je vais essayer tout d'abord de relier l'écran de câble de téléinfo à la terre pour voir si c'est mieux.
-
Bon avec l'écran à la terre ce n'est pas mieux. Je vais donc mettre une capa quand j'aurais ouvert mes cartons de déménagement !
-
avec 2 capa de 470UF (j'avais que ça sous la main) en parallèle ce n'est pas mieux.
Par contre j'ai souvent le N°1 avec rien d'affiché dans l'interface web. C'est en déléstage. Et je ne comprends pas pourquoi il déleste alors que je ne consomme que 1200W sur mes 9kW ...
D'autre part si ca peut aider en débranchant la téléinfo alors que le remora fonctionne j'ai le numéro à côté du label HCHP qui continue d'augmenter. C'est normal ?
Mon REMORA est juste au dessus du bornier principal en 16mm2 mais il n'y a que la téléinfo qui fait planter ... -
En regardant le PCB il faudrait le faire évoluer pour que la téléinfo soit plus isolée du reste et pas proche de plan de masse ou autre. La résistance de 4k7 pourrait être déplacée pour éviter les problèmes. La capa de 1000 uF pourrait aussi être directement sur le PCB au plus près du nodeMCU
-
Tu pilote ton contacteur de chauffe eau avec la remora ?
-
Non, pas encore ... Du coup l'absence de téléinfo n'est pas trop grave. Mais bon j'aurais aimé virer le contacteur.
-
A propos de débuggage de la ligne série, @Charles il serait peut-être possible d'intégrer ceci : https://github.com/tzapu/WebSocketSerialMonitor
-
La nouvelle version fonctionne avec les WebSockets (la même librairie) et possède un onglet log dans l'interface WEB mais ouais il serait facile de faire un client WebSocket juste pour les log
-
@Fab_33 Effectivement j'ai à peu près les même symptômes : plantage du remora lors des commutations et zone 1 qui reste en délestage après le reboot pendant quelques minutes. De mon côté je contourne le problème en surveillant régulièrement HCHP et HCHC via jeedom qui lance un reset si les valeurs ne changent pas, mais dans certains plantage le nodeMCU ne répond plus au reset via HTTP.
-
Pour le moment j'ai viré la téléinfo, mais c'est un problème car je voulais commander mon ballon thermo avec. Je vais essayer quelques pistes :
- ajouter une capa de 100nF au plus près du NodeMCU (A noter que le WeMOS à cette capa et pas le NodeMCU 1.0)
- Ajouter aussi une 1000uF au plus près (Cette fois c'est le NodeMCU qui a une capa un peu plus grosse)
- Eloigner le fil pilote de mon 16²/230V général
- couper les pistes alimentant R1 et remettre une résistance plus "directe" qui ne vient pas au dessus d'autres pistes ou composants.
A plus long terme, je pense que :
- Eloigner la résistance R1 en la mettant au bord du PCB (actuellement la résistance est juste à côté du NodeMCU et la piste de la téléinfo passe au dessus du 3V3
- Mettre des pullup de 4.7k sur toutes les IO non utilisées du NodeMCU (sur le PCB d'adaptation).
- Mettre les capas mentionnées au dessus sur l'adaptateur NodeMCU
Pour les pullups ont peut essayer avec les résistances internes : Pour @Charles : on pourrait essayer d'initialiser le nodeMCU avec des INPUT_PULLUP et INPUT_PULLUP_16 ? Je sais pas trop ou faire cette modif. Dans le pilotes_setup() de pilotes.cpp ?
-
Bonjour,
J'ai une Remora avec NodeMCU 1.3 et pour le moment que la téléinfo de connecté dessus et j'ai aussi des plantages et des données érronés après une longue quelques heures. J'ai passé plusieurs versions Github et çà s'est amélioré mais pas résolue.
Mes plantages arrivent maintenant essentiellement à 7h30 le matin au changement de tarif HC/HP. Au mieux, le NodeMCU reboot et mon Jeedom le revoit vers 7h45 et parfois la grosse led s'allume en Gris très intense et reste comme çà jusqu'a ce que j'intervienne en appuyant sur le bouton Reset pour la redémarrer. Pendant que la led reste grise, le NodeMCU ne répond plus aux ping et plus aux commandes HTTP mais sur l'OLED, les valeurs de Puissance et l'uptime continuent de s'afficher et de se rafraichir.
J'ai pas constaté de plantage pendant délestage même quand mon OLED affiche DDDDDDD quand j'utlise four, plaques à induction en heure de pointe le week-end.
En attendant, j'ai commandé la dernière version WeMos D1 Mini et la carte adapteur et j'espère que celle là sera vraiment plus stable car je n'ai toujours pas monter mes fils pilotes sur ma rémora tant que je n'ai pas une config stable. -
La commutation HC/HP laisse penser à une brusque montée en charge et donc des parasites qui viennent faire rebooter la carte.
Pour ma part, j'ai fait toutes les modifs que j'avais mentionnées (pas envie de démonter plusieurs fois la carte), excepté l'éloignement du câble de téléinfo car ce n'est pas pérenne dans mon tableau d'utiliser cette solution. J'ai aussi ajouté la led RGB reçue entre temps. Par contre j'ai coupé les fils au plus court pour avoir le blindage le plus proche du bornier. Pour le moment pas de reboot, mais j'attends demain à la remise en route des chauffages en confort.
Par contre au démarrage un passage en délestage direct. Puis c'est revenu en normal. Une tempo serait pas mal en cas de valeur "bizarre" au démarrage. -
Bon ca n'a pas trainé. Un reboot au bout de 45 minutes avec passage en mode délestage. J'étais en train de regarder, la conso était de 8% ... Le retour en non délesté se fait normalement sans reboot et la conso est identique à celle avant le reboot.
Edit : J'ai passé DELESTAGE_RATIO 2. Lors de la mise en charge, pas de problème jusqu'à 35A. Puis suppression de la charge et la remora reboot avec un delestage de niveau 1. Je tente en supprimant le code de délestage, la même manip ne pose pas de problème. A suivre ... De toute façon la téléinfo m'intéresse mais pas le délestage que l'on peut gérer par la domotique.
Edit 2 : Bon ca plante quand même même quand il n'y a rien de particulier ... Je tente avec un monitoring usb de l'ESP