Téléinfo semble erronée
-
Bon ca deconne a nouveau, chose très bizarre car ca a bien fonctionné pendant plusieurs jours avant que je ne change le code source. Je penche donc vers un problème logiciel plutot que matériel...
-
Intéressant. J'en suis plus ou moins à la même conclusion
-
Bonjour,
j'ai pas touché à la partie téléinfo dans les dernières révisions et cette partie avec la librairie fonctionne très bien avec des Arduino/PI/Particle, alors je pense à un truc genre qui met la zone avec d'autres fonctionnalités. Est ce que l'un d'entre vous à une version avec particle et peut confirmer qu'il n'y a pas de soucis avec ? (juste pour être sûr)
Sinon je viens de publier un 'dirty fix' pour ça sur le repo, possible de l'essayer et me faire un retour ?
Merci à vous pour votre aide. -
J'ai mis à jour ce midi avec la dernière révision du dépôt.
Et j'ai toujours le problème, voici le retour JSON :
{
"_UPTIME":12663,"IINST":2,"IMAX":61,"HHPHC":"D","MOTDETAT":0,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":13073392,"HCHP":38786901,"PTEC":"HP..","IINHC":"D","PAPP":"00390ADCO","SC":60,"ADCO":,"ISOUHCHC":13073392
} -
@bsheep
Super, donc c'est pas à l'ajout de la valeur dans la linked list que ça merde, c'est bien à la sortie des datas de la liste, je vais ajouter un test de checksum ici aussi, on va finir par trouver -
@bsheep
Je viens de faire une modif dans le repo, si tu peux testerAprès j'ai encore une petite idée au cas ou.
-
Test en cours sur ta dernière modif ... wait and see
-
Alors après un uptime de 5545 (donc pour le reset, ça m'a l'air pas mal), j'ai l'apparition des variables MAT, SC ... Donc le problème persiste.
-
@alban
Attention le test/fix test n'est fait que pour le retour json via une requête genrehttp://192.168.1.201/tinfo
pas via l'interface WEB{ "_UPTIME":91,"ADCO":31428067147,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":468432,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":180,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0 }
-
Ok au temps pour moi.
Voici ce retour :{ "_UPTIME":6063,"ADCO":20322182086,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":58734546,"HCHP":78768257,"PTEC":"HP..","IINST":20,"IMAX":47,"PAPP":4510,"HHPHC":"D","MOTDETAT":400000,"MAT":400000 }
D'ailleurs à quoi correspond MOTDETAT ?
-
J'ai bossé sur le soft des compteurs j'ai eu la spec entre les mains de mémoire c'est utilisé par comme des flags internes, par exemple si tu as tenté d'ouvrir ton compteur ou des choses comme ça, mais je ne me souviens plus des valeurs et leurs significations !!
-
Pas grave. Je vais essayer de trouver l'info
-
@Charles ton dernier commit du 13 janvier semble avoir résolu les problèmes de téléinfo. Chez moi les valeurs sont correctes depuis 24h.
Merci beaucoup.Question hors sujet : j'ai vu passer un commit "interface web" : Comment y accède t-on ?
-
Derniere version installée mais encore des problèmes de teleinfo :
{ "_UPTIME":7552,"ADCO":40928055338,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":13090877,"HCHP":38866674,"IINST":6,"IMAX":61,"PAPP":1360,"HHPHC":"D","ISOUHCHC":13090877,"MOTDETAT":"000000OUSC" }
-
@bsheep
c'est un truc de fou, je re-vérifie la checksum avant l'envoi en json comment le retour peut être mauvais ?
je viens de mettre un debug sur le repo, tu vas recevoir en cas de mauvaise checksum dans la trame JSON un "_Error":"Message d erreur en clair", peux tu essayer et me remonter le message quand il arrive (si il arrive quand tu as des données corrompues) ?
Merci à toi -
Je teste également
-
Bon, je ne sais pas pourquoi pas, suite à cette modif anodine, je repars pour un cycle de reset tous les 180 ou 200 en uptime ... je laisse pour ce soir ...
-
Je viens de mettre à jour le code... reste plus qu'a attendre que l'erreur ne survienne.
Merci pour le travail Charles ! -
Au bout de 4h, voici ce que j'obtiens, je n'ai rien qui rentre dans la fonction _Error:
{ "_UPTIME":13036,"ADCO":40928055338,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":13101464,"HCHP":38924456,"PTEC":"HP..","IINST":19,"IMAX":61,"PAPP":4360,"MOTDETAT":0,"HHPHC":"DADCO","SC":60 }
Pour la mise en prod, j'ai refait un git clone du dépot et juste changé les paramètres WiFi.
Je précise que je suis toujours avec l'EDI arduino 1.6.5. Faut-il que je refasse les tests avec la nouvelle version 1.6.7 ? -
@bsheep
Non tu n'es pas obligé d'avoir la 1.6.7 de l'IDE c'est juste du confort et l'OTA depuis l'IDE (qd ta board apparait dans les network port)
Bon la liste chaînée n'est donc pas corrompue si tu n'as pas l'erreur, on va essayer autre chose, je viens de changer la méthode de détection de nombre JSON et ajouté un saut de ligne pour lire plus facilement, ça donne qq chose comme çaTu peux essayer la MAJ ?
{ "_UPTIME":91 ,"ADCO":2147483647 ,"OPTARIF":"HC.." ,"ISOUSC":15 ,"HCHC":472723 ,"HCHP":0 ,"PTEC":"HC.." ,"IINST":1 ,"IMAX":1 ,"PAPP":140 ,"HHPHC":3 ,"MOTDETAT":0 }