Je viens de recevoir mon Denky D4 et je dois dire que la mise en route sur HA a été simple. Je suis totalement satisfait.
Toutefois, il me semble que certaines infos ne sont as reçues (ou extraites) dans le cas du triphasé. Je suis totalement novice sur Tasmota et me demande comment savoir si ce sont des infos non evoyées ou non décodées.
Est il possible de vérifier les trames du Linky pour savoir si les infos sont émises?
-
@labu73 tu dois voir passer les trames dans le menu
consoles/console
de tasmota lors de l'envoi de celles-ci en mode Energy ou MQTTEnergy (mode sensor)
21:20:52.510 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"Time":"2023-01-29T21:20:52","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-17T07:02:10","Total":4355.347,"Yesterday":45.564,"Today":36.789,"Period":0,"Power":3445,"ApparentPower":3510,"ReactivePower":672,"Factor":0.98,"Voltage":234,"Current":15.000,"Load":33},"TIC":{"VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":4355347,"EASF02":2100956,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":2254391,"EASD02":2100955,"URMS1":234,"PCOUP":9,"SINSTS":3445,"CCASN":4498,"STGE":"002A4401","RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF+1":0,"EASF01":2254391,"NJOURF":0,"EASD03":0,"00":235,"0":798,"IRMS1":15,"PREF":9,"000":822,"SMAXSN-1":7390,"SMAXSN":7790,"H230127113000":1202,"000000":2201388,"PRM":2147483647,"EASD04":0,"CCASN-1":766,"ADSC":"022261185164","UMOY1":233,"EASF08":0}}
MQTT
21:20:56.089 MQT: wemos_teleinfo_E96814/tele/SENSOR = {"TIC":{"VTIC":2,"NGTF":"HC-12H30","LTARF":"HEURES PLEINES","EAST":4355350,"EASF02":2100959,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":2254391,"EASD02":2100959,"URMS1":235,"PCOUP":9,"SINSTS":3450,"CCASN":4498,"STGE":"002A4401","RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF+1":0,"EASF01":2254391,"NJOURF":0,"EASD03":0,"00":235,"0":798,"IRMS1":15,"PREF":9,"000":822,"SMAXSN-1":7390,"SMAXSN":7790,"H230127113000":1202,"000000":2201388,"PRM":2147483647,"EASD04":0,"CCASN-1":766,"ADSC":"022261185164","UMOY1":233,"EASF08":0}}
Tout ce qui est renvoyé par le compteur et renvoyé en MQTT ou en mode Energy, mais pour vérifier le mieux et de regarder avec MQTT Explorer en te connectant sur ton broker et regarder ce qui transite
-
Eh bien, je ne connaissais pas cet outil mais il est top.
Donc Linky ne serait pas très causant...
Y aurait il plus de choses en mode standard vu que je suis actuellement en historique?
{"TIC":{"ADCO":"xxxxxxxxxx",
"OPTARIF":"BASE",
"ISOUSC":10,
"BASE":584476,
"PTEC":"TH..",
"IINST1":0,
"IINST2":0,
"IINST3":0,
"IMAX1":60,
"IMAX2":60,
"IMAX3":60,
"PMAX":7120,
"PAPP":420,
"HHPHC":"A",
"MOTDETAT":0,
"PPOT":0}} -
Pour clôturer le sujet, le Linky est par défaut en historique et de fait assez peu causant. En passant en standard, tout est rentré dans l'ordre.
On a donc tout ce qu'il faut pour gérer correctement le Triphasé en tarif Tempo.
-
@labu73 Top, merci pour le retour.