Scheduled Pinned Locked Moved Téléinfo
525 Posts 31 Posters 476.4k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Steph FloS Offline
    Steph FloS Offline
    Steph Flo
    wrote on last edited by
    #31

    Bon j’ai remis ce bin : http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz, puis {"NAME":"WifInfo","GPIO":[7,255,255,210,6,5,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}.
    Pas de résultat sur gpio3 mais ok sur gpio13
    Le problème c’est que j’ai plus la console.
    Cela prouve que mon .bin n’était pas bon. Est ce que c’est possible du coup de me compiler 1 .bin avec la dernière version?
    Elle serai peu être plus robuste.

    1 Reply Last reply
    • pascal MochelP Offline
      pascal MochelP Offline
      pascal Mochel
      wrote on last edited by
      #32

      merci a tous
      cela fonctionne

      9c65bfae-538c-4556-8a5a-9b4c64884035-image.png

      1 Reply Last reply
      • Christophe NicolasC Offline
        Christophe NicolasC Offline
        Christophe Nicolas
        wrote on last edited by Christophe Nicolas
        #33

        Bonjour,
        J'ai vu que dans la toute dernière version de Tasmota il y a une nouvelle option SetOption108 pour la téléinfo.
        Quand elle est activée, la trame téléinfo brute remonte en temps réel en plus de l'info d'énergie.
        C'est excellent mais j'avais 2 petites suggestions d'amélioration :

        1. Ce serait pertinent de mettre un tag "Teleinfo" sur le json envoyé pour pouvoir l'identifier.
          Au lieu d'avoir : { "ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
          Il faudrait : {"Teleinfo":{"ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
          Et éventuellement préciser historique ou standard.

        2. Les trames remontent en temps réel et pourraient saturer mqtt (surtout en mode standard).
          Pourquoi ne pas utiliser la valeur de SetOption108 comme un intervalle d'envoi de la trame teleinfo en secondes (ou dixièmes), et à 0 désactivé.

        1 Reply Last reply
        • CharlesC Offline
          CharlesC Offline
          Charles
          wrote on last edited by
          #34

          Bonjour,

          Merci pour le retour,

          le but du setOption108 c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais un setOption4 1 le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteur 🙂

          Regarde le changement en direct ci-dessous

          7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
          17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
          17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
          17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
          17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
          17:10:21 CMD: setoption4 1
          17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220
          17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1"
          17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"}
          17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
          17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096
          17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
          17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
          

          Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?

          1 Reply Last reply
          • Christophe NicolasC Offline
            Christophe NicolasC Offline
            Christophe Nicolas
            wrote on last edited by
            #35

            Merci pour le retour.
            Oui une fois par seconde ça me semble un bon compromis...
            Cdt,

            1 Reply Last reply
            • CharlesC Offline
              CharlesC Offline
              Charles
              wrote on last edited by
              #36

              je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.

              Christophe NicolasC 1 Reply Last reply
              • CharlesC Charles

                je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.

                Christophe NicolasC Offline
                Christophe NicolasC Offline
                Christophe Nicolas
                wrote on last edited by
                #37

                Oui très bien. Par contre il faut quand même pouvoir identifier la trame si son contenu varie...

                1 Reply Last reply
                • Steph FloS Offline
                  Steph FloS Offline
                  Steph Flo
                  wrote on last edited by
                  #38

                  Bonjour

                  Maintenant que le fonctionnement semble stable en mode standard et historique est ce possible de se pencher sir les compteurs triphasées.
                  J'ai le mien depuis hier et ci besoin je peux faire le cobaille.
                  Je cherche également à faire les modifs moi même donc toutes les infos sont les bienvenues.
                  Merci de votre aide

                  Steph

                  1 Reply Last reply
                  • SebHS Offline
                    SebHS Offline
                    SebH
                    wrote on last edited by
                    #39

                    Bonjour à tous. J'ai pris la dernière version de Tasmota, et mon linky est en mode standard , en HC/HP. J'ai associé la GPIO3 à TInfo Rx(210), et je ne vois rien du tout à l'affichage energy de tasmota (tout est à 0). J'ai pu voir que vous tapiez des lignes de commande dans la console, ce que je n'ai pas fait. La seule chose que j'ai modifié avant compilation , c'est #define USE_TELEINFO , #define USE_TELEINFO_STANDARD, #define MY_LANGUAGE fr_FR

                    Qui peut m'indiquer si une ligne de commande serait a taper ?

                    Merci d'avance

                    1 Reply Last reply
                    • CharlesC Offline
                      CharlesC Offline
                      Charles
                      wrote on last edited by
                      #40

                      pour le mode standard c'est setOption102 1, c'est indiqué plus haut 🙂

                      SebHS 1 Reply Last reply
                      • CharlesC Charles

                        pour le mode standard c'est setOption102 1, c'est indiqué plus haut 🙂

                        SebHS Offline
                        SebHS Offline
                        SebH
                        wrote on last edited by SebH
                        #41

                        @Charles

                        Setoption 102 est par défaut à 1 dans le code. Néanmoins, j'ai tenter dans la fenêtre de log de taper cette ligne de commande

                        Voici ce que ca me donne

                        7b0f5330-843a-4bed-80fa-4b8d85db8c02-image.png

                        Et voici le résultat

                        01f05bc5-5600-4694-90d4-64bdd2002a46-image.png

                        Quelqu'un d'autre que moi à tester en mode standard sur un linky ???

                        Sinon pour info, je l'ai connecté sur mon compteur ancienne génération en mode historique, et j'ai modifié la setoption 102 à 0 et je lis bien les données

                        5af392c5-2b46-4c57-a2c4-ba22c379e979-image.png

                        Donc selon moi il y aurait un bug avec le mode standard ?

                        1 Reply Last reply
                        • CharlesC Offline
                          CharlesC Offline
                          Charles
                          wrote on last edited by Charles
                          #42

                          @Seb-H peux tu connecter la téléinfo sur GPIO13 et associer aussi GPIO13 à Tinfo RX, c'est la pin indiqué dans les logs (et pas GPIO3) pour voir ?

                          Ah oui possible bug avec le mode standard, j'ai pas testé et je peux pas j'ai pas de Linky

                          SebHS 2 Replies Last reply
                          • CharlesC Charles

                            @Seb-H peux tu connecter la téléinfo sur GPIO13 et associer aussi GPIO13 à Tinfo RX, c'est la pin indiqué dans les logs (et pas GPIO3) pour voir ?

                            Ah oui possible bug avec le mode standard, j'ai pas testé et je peux pas j'ai pas de Linky

                            SebHS Offline
                            SebHS Offline
                            SebH
                            wrote on last edited by
                            #43

                            @Charles Regarde bien le log, j'ai associé la GPIO13 dans ce dernier essais, et la GPIO3 j'ai essayé la dernière fois (sauf que j'ai pas tenter de forcé la commande setoption 102 a 1 , mais à savoir que dans le code elle forcé par défaut a 1 )Pour ma part, tosmata m'affiche 0 partout (comme si on avait pas de communication ). Sinon sur la GPIO13, si je passe en mode historique ( avec setoption 102 à 0 ) , ca fonctionne bien (j'ai pas essayé en historique sur la GPIO3)

                            1 Reply Last reply
                            • CharlesC Charles

                              @Seb-H peux tu connecter la téléinfo sur GPIO13 et associer aussi GPIO13 à Tinfo RX, c'est la pin indiqué dans les logs (et pas GPIO3) pour voir ?

                              Ah oui possible bug avec le mode standard, j'ai pas testé et je peux pas j'ai pas de Linky

                              SebHS Offline
                              SebHS Offline
                              SebH
                              wrote on last edited by SebH
                              #44

                              @Charles
                              Test refait ce matin avec la dernière version de tasmota.
                              Avec mon linky en mode standard, sur GPIO3

                              33b3fb6f-e288-4940-be8b-42b454a185a9-image.png

                              a56e6de1-6e7e-4736-a1ea-acd0830f16f9-image.png

                              Sur un compteur sagem de production photovoltaique en mode historique sur GPIO 3, ca marche

                              bd17861c-96f3-4344-b4bd-3820b10ae07f-image.png

                              5cc09e0d-faa6-4b08-8872-195fa0c81396-image.png

                              Si jamais , je suis prêt à être le bêta testeur vu que le mien est en mode standard. Donne moi un lien specifique pour faire les test

                              Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply
                              • SebHS SebH

                                @Charles
                                Test refait ce matin avec la dernière version de tasmota.
                                Avec mon linky en mode standard, sur GPIO3

                                33b3fb6f-e288-4940-be8b-42b454a185a9-image.png

                                a56e6de1-6e7e-4736-a1ea-acd0830f16f9-image.png

                                Sur un compteur sagem de production photovoltaique en mode historique sur GPIO 3, ca marche

                                bd17861c-96f3-4344-b4bd-3820b10ae07f-image.png

                                5cc09e0d-faa6-4b08-8872-195fa0c81396-image.png

                                Si jamais , je suis prêt à être le bêta testeur vu que le mien est en mode standard. Donne moi un lien specifique pour faire les test

                                Nicolas BernaertsN Offline
                                Nicolas BernaertsN Offline
                                Nicolas Bernaerts
                                wrote on last edited by Nicolas Bernaerts
                                #45

                                Bonjour,

                                Pour les personnes interessées, j'ai développé une extension de Tasmota gérant la Teleinformation.
                                Cette version de Tasmota a été testée avec un Sonoff Basic et un ESP-01 sur les anciens compteurs blancs et sur les linky mono et tri-phasés.
                                Il dispose également d'une interface web permettant de visualiser le graph de consommation en temps réel ou sur une période pré-définie (jour, semaine, ...).
                                Le firmware est publié et dispo sur Github.
                                https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo

                                SebHS 1 Reply Last reply
                                • Nicolas BernaertsN Nicolas Bernaerts

                                  Bonjour,

                                  Pour les personnes interessées, j'ai développé une extension de Tasmota gérant la Teleinformation.
                                  Cette version de Tasmota a été testée avec un Sonoff Basic et un ESP-01 sur les anciens compteurs blancs et sur les linky mono et tri-phasés.
                                  Il dispose également d'une interface web permettant de visualiser le graph de consommation en temps réel ou sur une période pré-définie (jour, semaine, ...).
                                  Le firmware est publié et dispo sur Github.
                                  https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo

                                  SebHS Offline
                                  SebHS Offline
                                  SebH
                                  wrote on last edited by SebH
                                  #46

                                  @Nicolas-Bernaerts

                                  Bonjour Nicolas, pourquoi tu n'intègres pas ta dans la version officielle comme l'a fait Charles ??

                                  D'ailleurs à ce propros Charles as tu pu débugger ta version pour le mode standard ??

                                  Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply
                                  • Barbu DorB Offline
                                    Barbu DorB Offline
                                    Barbu Dor
                                    wrote on last edited by
                                    #47

                                    Bonjour,

                                    Une modif de Tasmota est en cours pour corriger les problèmes du mode Standard.
                                    Il me reste juste a vérifier que la modif n'a pas dégradé le mode Historique.
                                    Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir une capture brute d'un mode Historique pour que je puisse tester ?

                                    Il me faut une capture binaire, sans conversion sur les LF/CR.

                                    Merci d'avance
                                    Barbudor

                                    1 Reply Last reply
                                    • Barbu DorB Offline
                                      Barbu DorB Offline
                                      Barbu Dor
                                      wrote on last edited by
                                      #48

                                      Bonsoir

                                      Une version est disponible pour test sur le fork suivant :
                                      https://github.com/Joda89/Tasmota/tree/fix_teleinfo_standard

                                      Nous recherchons des testeurs ESP8266 et ESP32, en mode Historique et Standard.
                                      Je peut construire des binaires si besoin

                                      Si tout se passe bien, le fix sera poussé sur Tasmota d'ici fin de semaine.

                                      Merci à tous les volontaires

                                      1 Reply Last reply
                                      • Barbu DorB Offline
                                        Barbu DorB Offline
                                        Barbu Dor
                                        wrote on last edited by
                                        #49

                                        Firmware tasmota et tasmota32 avec option teleinfo
                                        https://drive.google.com/file/d/1TuJJa57bipTLRlwy7cAo5JjDt-Sq89Fd/view?usp=sharing

                                        Des testeurs SVP !!!!!

                                        Merci

                                        Seb HS 1 Reply Last reply
                                        • Barbu DorB Barbu Dor

                                          Firmware tasmota et tasmota32 avec option teleinfo
                                          https://drive.google.com/file/d/1TuJJa57bipTLRlwy7cAo5JjDt-Sq89Fd/view?usp=sharing

                                          Des testeurs SVP !!!!!

                                          Merci

                                          Seb HS Offline
                                          Seb HS Offline
                                          Seb H
                                          wrote on last edited by
                                          #50

                                          @Barbu-Dor

                                          Je vais pouvoir tester ça. A savoir que j'ai un compteur ancienne génération au format historique et un autre compteur linky au format standard.

                                          Barbu DorB CharlesC 2 Replies Last reply

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          0

                                          Online

                                          5.8k

                                          Users

                                          565

                                          Topics

                                          5.3k

                                          Posts

                                          Top Topics

                                          Popular Tags

                                          teleinfo
                                          25 topics
                                          arduino
                                          19 topics
                                          remora
                                          16 topics
                                          esp8266
                                          10 topics
                                          arduipi
                                          10 topics
                                          raspberry
                                          8 topics