uteleinfo v2.0 trames illisibles avec linky ITRON en 9600 bauds
-
Bonjour,
j'ai un problème sur mon Linky ITRON en TIC Standard pour lire les trames.
J'utilise bien la vitesse de 9600 bauds, mais mon uteleinfo v2.0 me sort cela:picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB1 picocom v1.7 port is : /dev/ttyUSB1 flowcontrol : none baudrate is : 9600 parity is : even databits are : 7 escape is : C-a local echo is : no noinit is : no noreset is : no nolock is : no send_cmd is : sz -vv receive_cmd is : rz -vv imap is : omap is : emap is : crcrlf,delbs, Terminal ready n 0 $ &$ " 0 & 0 0 "0 "00 & "00 " $ & 0 0 0& &"& $0 " " 0 0 0 0 " " "0 0 0 "&0 0 0 $0$ 0 0 " 0 0 "0 " 0" $&0& 0 $ &$ " 0 & 0 0 > "00 & "00 " $ & 0 0 0& &"& $0 " " 0 0" 0 0 " " "0 0 0 "&0 0 0 $0$ 0 0 " 0 0
J'ai essayé sur un autre compteur Linky en TIC Historique, là aucun soucis à 1200 bauds.
Le problème pourrait venir d'où ?
J'ai fouillé un peu partout sans pouvoir comprendre le problème.. -
Bonjour,
Pour le mode STD visiblement il faut changer une résistance comme indiqué ici
https://community.ch2i.eu/topic/37/pitinfo-téléinfo-emoncms-avec-node-red-sur-raspberry-pi-moins-de-30-min-moins-de-10/19 -
Merci, une résistance en parallèle de 10kOhm a réglé le problème. Le soudage n'était pas aisé, n'ayant pas de résistances CMS chez moi...
Il ne reste plus qu'à bidouiller pour traiter ces nombreuses informations dans Domoticz.