Skip to content
  • Blog
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo

Community Forum

  1. Home
  2. Categories
  3. Remora
  4. Quel relais choisir ? HLS8L ou bien le G6D ?

Quel relais choisir ? HLS8L ou bien le G6D ?

Scheduled Pinned Locked Moved Remora
17 Posts 6 Posters 7.2k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A al85

    Pour info je vous conseil de prendre un relais SSR de ce type:
    http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Automation-and-Safety/G3MB-202P-DC5/?qs=lK7M36XCk6I5q71jdbaHVQ%3D%3D

    Le problème c'est que l'empreinte sur le PCB n'est pas bonne et peut etre quelques composants à changer.

    Avec ce type de relais je n'ai plus de problème pour piloter des contacteurs. Avec les autres j'avais des problème de stabilité lors du changement d'état du contacteur.

    AuFilElecA Offline
    AuFilElecA Offline
    AuFilElec
    wrote on last edited by
    #5

    Salut @al85

    Merci pour cette information précieuse. Le gros avantage de ce relais est qu'il embarque un snubber, ce qui lui permet de limiter les problèmes lors de l'ouverture du contact. Et aussi le fait qu'il est capable d'encaisser 30A en surcharge.

    Par contre, le problème est qu'il ne rentrera pas sur le PCB actuel, car il mesure 24.5mm de long et l'empreinte sur le PCB n'est pas bonne. Donc, soit on fait un adaptateur PCB, mais je pense que nous serons bloqué par la hauteur du boîtier et par les borniers, soit il faut revoir le PCB et là certains ne seront pas très contents.

    1 Reply Last reply
    • A Offline
      A Offline
      al85
      wrote on last edited by
      #6

      Ouia c'est un peu le problème du PCB..
      Je pense avec un adaptateur en mettant le relais à l'horizontal le plus haut possible ca peut passer a ce que je vois.

      Perso je suis pas très pro en création de PCB par contre lol.

      AuFilElecA 1 Reply Last reply
      • A al85

        Ouia c'est un peu le problème du PCB..
        Je pense avec un adaptateur en mettant le relais à l'horizontal le plus haut possible ca peut passer a ce que je vois.

        Perso je suis pas très pro en création de PCB par contre lol.

        AuFilElecA Offline
        AuFilElecA Offline
        AuFilElec
        wrote on last edited by
        #7

        @al85

        Effectivement, j'avais pensé à la même chose. Positionné en // des borniers, il doit pouvoir rentrer dans le boîtier et ne pas être en contact avec d'autres composants.

        Maintenant, il faut réaliser l'adaptateur et faire un test.

        1 Reply Last reply
        • Nicolas SizornN Offline
          Nicolas SizornN Offline
          Nicolas Sizorn
          wrote on last edited by
          #8

          Je pensais que c'était juste une question simple..... Je veux bien tester chez moi la bidouille ne me fais pas peur. Par contre le relais en question n'est plus produit...

          AuFilElecA 1 Reply Last reply
          • Nicolas SizornN Nicolas Sizorn

            Je pensais que c'était juste une question simple..... Je veux bien tester chez moi la bidouille ne me fais pas peur. Par contre le relais en question n'est plus produit...

            AuFilElecA Offline
            AuFilElecA Offline
            AuFilElec
            wrote on last edited by
            #9

            @Nicolas-Sizorn

            Voici le lien vers la nouvelle version: http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Automation-and-Safety/G3MC-202P-DC5/?qs=sGAEpiMZZMsUriz2CNI3EySWfhI0Lk9UZUoSnp9VCnk%3D

            Je l'ai commandé et je suis en train de tenter de réaliser l'adaptateur pour voir ce que ça donne.

            Nicolas SizornN 1 Reply Last reply
            • AuFilElecA AuFilElec

              @Nicolas-Sizorn

              Voici le lien vers la nouvelle version: http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Automation-and-Safety/G3MC-202P-DC5/?qs=sGAEpiMZZMsUriz2CNI3EySWfhI0Lk9UZUoSnp9VCnk%3D

              Je l'ai commandé et je suis en train de tenter de réaliser l'adaptateur pour voir ce que ça donne.

              Nicolas SizornN Offline
              Nicolas SizornN Offline
              Nicolas Sizorn
              wrote on last edited by
              #10

              @AuFilElec
              N'hesite pas à me contacter pour les beta tests 😉

              AuFilElecA 1 Reply Last reply
              • Nicolas SizornN Nicolas Sizorn

                @AuFilElec
                N'hesite pas à me contacter pour les beta tests 😉

                AuFilElecA Offline
                AuFilElecA Offline
                AuFilElec
                wrote on last edited by
                #11

                @Nicolas-Sizorn

                Je vais commencé par me faire un prototype et le tester en local, ensuite je le proposerai à ceux qui m'ont acheté des cartes.
                Je fournirai les plans du PCB lorsqu'ils seront finalisés.

                1 Reply Last reply
                • AuFilElecA Offline
                  AuFilElecA Offline
                  AuFilElec
                  wrote on last edited by
                  #12

                  Après avoir réalisé un prototype et testé sur une platine neuve avec un contacteur ETC225 de chez Hager, le relais type SSR de chez OMRON G3MC-202P-DC5 fonctionne très bien.
                  Il faut maintenant que j'arrive à créer un adaptateur qui va pouvoir se monter facilement sur la platine.
                  J'ai aussi vérifié que le relais passe dans le coffret et c'est OK.

                  1 Reply Last reply
                  • AuFilElecA Offline
                    AuFilElecA Offline
                    AuFilElec
                    wrote on last edited by
                    #13

                    J'ai réalisé un adaptateur pour le nouveau relais. Je l'ai seulement testé avec une plaque à trous, que j'ai repercé et ça fonctionne bien.
                    Je suis en train de réaliser une nouvelle version de la carte Remora en remplacement le relais existant par ce nouveau de type SSR.
                    J'attend qu'elle soit validé avant de vous la proposer, mais pour les impatients, ils la trouveront dans les dépôts de mon Github.
                    N'hésitez pas à me faire vos retours.

                    1 Reply Last reply
                    • A Offline
                      A Offline
                      alexlg
                      wrote on last edited by
                      #14

                      Super, ça tombe bien on s'est planté dans la commande groupé de fin d'année sur le relais, on va pouvoir y installer directement celui-ci via l'adaptateur 🙂

                      Merci pour les recherches et les tests !

                      1 Reply Last reply
                      • C Offline
                        C Offline
                        choupfamily
                        wrote on last edited by
                        #15

                        Bonjour à tous,

                        c'est une bonne nouvelle, mais pour ma part j'utilise la remora avec Jeedom.
                        Je commande le contacteur de mon ballon d'eau chaude via un micromodule récepteur DIO ON/OFF 1000W(17€ TTC chez Leroy Merlin) qui fonctionne avec un RFXCOM RFXtrx433E. Je le pilote à l'aide d'un scenario sous Jeedom qui suit l'état du relais de la remora.
                        Cela fonctionne parfaitement bien...mais implique d'asservir la remora à une box domotique.
                        Pour faire sans, on peut utiliser un second micromodule émetteur commandé directement via le relais de la remora, couplé au premier micromodule (on le trouve aussi chez Leroy Merlin vendu seul ou avec l'autre micromodule).

                        Récepteur pour commander le contacteur
                        0_1483555861934_upload-44ddd06b-9997-43eb-b63a-5bbc3bb957bf

                        Emetteur pour câblage direct via le relais de la remora
                        0_1483556321404_upload-75c43064-7c78-451a-88dd-8099df776afd

                        Il existe aussi des solutions en ZWAVE ou autre, cela évite de jouer du fer à souder et reste très rapide à mettre en oeuvre...en prenant toutes les précautions élémentaires de sécurité pour apporter ces modifications dans son tableau électrique.

                        1 Reply Last reply
                        • Nicolas SizornN Offline
                          Nicolas SizornN Offline
                          Nicolas Sizorn
                          wrote on last edited by
                          #16

                          Des gens sur la région parisienne pour une commande groupé ?

                          1 Reply Last reply
                          • AuFilElecA Offline
                            AuFilElecA Offline
                            AuFilElec
                            wrote on last edited by
                            #17

                            Ne vous emballé pas trop vite. J'ai remarqué d'autres petits soucis qu'il serait judicieux de régler avant de faire de nouvelles plaques. Je vous tiendrai au courant de l'avancer de mes recherches.

                            1 Reply Last reply

                            Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                            Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                            With your input, this post could be even better 💗

                            Register Login
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            0

                            Online

                            5.8k

                            Users

                            565

                            Topics

                            5.3k

                            Posts

                            Top Topics

                            Popular Tags

                            teleinfo
                            25 topics
                            arduino
                            19 topics
                            remora
                            16 topics
                            esp8266
                            10 topics
                            arduipi
                            10 topics
                            raspberry
                            8 topics
                            wifinfo
                            7 topics
                            broadcast
                            7 topics
                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Blog
                            • Categories
                            • Recent
                            • Tags
                            • Popular
                            • Users
                            • Groups