    Recent
    • RE: Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky

      Salut @Arly

      Pour partager tes sources avec tout le monde, il te faut un dépôt sur Github.
      Pour commencer, tu dois te créer un compte et ensuite, tu crées un repository.
      Il te faudra aussi avoir le programme Git sur ton ordinateur, pour pouvoir pousser tes sources sur ton repository sur Github.
      Je t'invite à regarder l'aide fournit par Github, ils expliquent bien la marche à suivre pour toutes les plateformes.
      Bon courage,
      Manuel

      posted in WifInfo
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Problème déconnexion wemos

      Salut @Guillaume-Wattier

      Là, comme ça, ça me paraît compliqué de te répondre. Il faudrait que tu récupères les logs du Wemos lors du plantage et que tu nous fournisses la configuration de ta Remora.

      Bonne soirée,
      Manuel

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Remora v1.4

      Salut @KipK

      Merci, mais le projet est de Thibault Ducret et Charles-Henri Hallard. Je tente de maintenir ce projet en vie, car je trouve que c'est un bon outil.

      Ton aide ne serait pas de trop et je te remercie de proposer de participer. Comme tu pourras le constater, sur le dépôt du projet Remora, il y a déjà @Jon qui propose de nouvelles fonctionnalités très intéressantes, comme le MQTT, les ordres confort -1 et -2, ainsi que la gestion du Linky en version historique.

      Pour les PCB, je t'ai déjà répondu par mail.

      Pour les #ifdef, je les trouve très pratique, même si, il est vrai, il faut les utiliser avec parcimonie et éviter les imbrications.

      Je pense que le bluetooth n'est pas forcément une très bonne idée, pour les échanges avec une box domotique, car la box n'est pas toujours à portée du tableau. Et la portée du réseau bluetooth est limitée. Je pense qu'il serait plus intéressant de l'utiliser pour la configuration de la Remora, lors de la première utilisation. Merci à @Charles pour cette idée. Mais cela nécessite de créer une application sur Android, et Apple, pour les échanges.

      Pour l'ESP32, il est possible d'utiliser le TTGO ESP32 qui a la même empreinte que le Wemos d1 mini.

      A bientôt,
      Manuel

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Problème TIC linky

      @jon
      Tu as raison, j'avais mal lu. Du moins, j'ai été induit en erreur par la note en rouge, paragraphe 5.2.

      Bon courage
      Manuel

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Problème TIC linky

      Salut @jon

      Je suis heureux que tu es réussi à résoudre ton problème. Je suis étonné, par contre, que la vitesse de transfert soit de 1200 bps. D'après la doc, c'est 9600.
      Mais maintenant que tu as solutionné ton problème, tu vas pouvoir vérifier le bon fonctionnement du linky sur la Remora.

      Manuel

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Problème TIC linky

      Salut @jon

      Il serait préférable que tu te fournisses dans un magasin d'électronique autour de chez toi. Ça coûtera moins cher et ce sera mieux pour la planète.

      Manuel

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Problème TIC linky

      Salut @jon

      D'après la datasheet du MOSFET BSS138, la tension à la gate est suffisante pour le déclencher.

      Par contre, la TIC du Linky est véhiculée à la vitesse de 9600 bauds, contrairement aux anciens compteurs électroniques, qui étaient à 1200 bauds.

      Sais-tu quelle TIC est activée sur ton compteur (historique ou standard ) ? Elle doit être indiquée sur l'afficheur du compteur.

      Manuel

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Développement carte à base de code remora

      Salut @stephane

      Tu trouveras les sources JS dans le fichier /webdev/js/main.js, dans le dépôt de la Remora.

      Bon courage,
      Manuel

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Problème TIC linky

      Salut @jon

      Le Linky fonctionne un peu différemment du compteur électronique tel que nous le connaissons. Il y a fort à parier qu'il y a des modifications à réaliser pour récupérer la télé-info, mais n'ayant pas de compteur Linky sous la main, je n'ai pas pu le vérifier.

      Bon courage,
      Manuel

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: remora 1.0

      Salut @gabriel

      Tu trouveras le code à cette adresse : https://github.com/tducret/programmateur-fil-pilote-wifi

      Joyeux Noël à tous
      Manuel

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Remora v1.4

      Salut @gus

      Je pense qu'il est préférable de choisir un contact NO, cela permettra de ne pas avoir de surprise désagréable en recevant ta facture d'électricité, comme certain de mes clients.
      Si la Remora s'arrête et redémarre, elle repassera automatiquement dans le mode qui convient, en fonction de la téléinfo reçue.
      Tu peux utiliser l'URL suivante (http://ip_du_remora/uptime) pour tester que ta Remora est toujours active. Sinon, tu peux utiliser le shield Battery de Wemos, pour servir d'onduleur.

      Manuel

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • Remora_soft version 1.4.0

      Bonjour à tous,

      Une nouvelle release du code de la Remora a été réalisé. Vous la trouverez dans l'onglet releases du dépôt Github de Charles Henri Hallard.

      Il s'agit de la version v1.4.0. Vous trouverez les modifications apportées dans le fichier CHANGELOG du dépôt.

      Si vous rencontrez des problèmes ou proposer des évolutions, n'hésitez pas à créer un ticket sur le dépôt Github, dans la rubrique Issues.

      Merci pour vos retours.
      Manuel

      posted in Remora remora v1.4.0 release
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Remora v1.4

      Merci à @math19 et @gus pour leur retour sur la version v1.5.

      J'ai repris ma version v1.5 et ajouter un Wemos d1 mini pro, avec le code de la branche master et ça à l'air de fonctionner correctement.

      @gus, pour avoir le contact NF au lieu de NO, sur le relais, tu commentes la variable #RELAIS_REVERSE dans le fichier remora.h.

      Le problème de compilation remonté par @gus, nécessitant l'activation du module OLED, a été réglé sur la branche master.

      Encore merci pour vos retours et vos félicitations, ça fait plaisir.

      Manuel

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: problème de compilation pour remora 1.0

      Salut @gabriel

      Si tu as pris la version master du dépôt Github, il faut que tu déplaces le tag #endif, ligne 159, en ligne 174.

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Remora v1.4

      @marc
      Pour tester la partie haute tension, il faut vérifier la tension (AC), en fonction des ordres envoyés, entre le neutre et la/les sorties de triacs. Il y a un opto par demi alternance, soit une alternance complète avec les 2 optos activés.

      Attention, la partie haute tension est en 230V AC, risque mortel.

      Sinon, tu peux aussi vérifier que les ordres sont bien appliqués en testant la continuité en sortie des optos, toujours en fonction des ordres envoyés.

      • Confort: Pas de continuité sur les 2 optos
      • ECO: Continuité sur les 2 optos
      • HG: Continuité sur l'opto de la face avant du PCB
      • Arrêt: Continuité sur l'opto de la face arrière du PCB

      Ne pas oublier de déconnecter la phase pour effectuer les tests de continuité.

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: problème de compilation pour remora 1.0

      Bonjour @gabriel

      La version 1.0 est maintenant très loin derrière nous et je n'utilise, ni n'assure le code pour le Spark Core. D'ailleurs, il y a déjà bien longtemps que l'on aurait dû supprimer les parties du Spark.
      As-tu déjà commencé par compiler le code avant même de le modifier, rien que pour vérifier qu'il compilait correctement ?

      Manuel

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Remora v1.4

      Salut @math19

      Félicitation pour ta Remora v1.5, pour ma part, elle ne démarrait pas, peut être une mauvaise soudure ou un Wemos défaillant.

      Avec les TLP268J, ils doivent être alimentés en 3.3V et pas en 5V. Tu peux le faire avec le jumper qui se trouve à l'arrière de la carte. C'est peut être pour ça que tu n'arrives pas à contrôler tes radiateurs. Voici le post qui parle des optos en 3.3V.

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Programmateur simple pour Remora

      J'ai finalement trouvé. Il suffit d'éditer la programmation et de renseigner les heures et le mode, sur la zone en question. Et cela plusieurs fois.

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Programmateur simple pour Remora

      @marc

      Par contre, je n'ai pas encore trouvé comment faire plusieurs périodes de confort dans une programmation journalière. Et toi ?

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec
    • RE: Programmateur simple pour Remora

      Salut @marc

      D'après la lecture que j'ai fait du code, c'est SQlite qui est utilisé comme SGBD et pas MongoDB. Par contre, la dépendance est bien dans le fichier package.json du projet.

      posted in Remora
      AuFilElecA
      AuFilElec