Tasmota
-
@Charles bonjour à tous
je continu mes essais
j ai un compteur linky
j ai fait le montage avec l optocoupleur et le transistor
je branche sur la D7 de mon WEMOS le port seriej'ai bien corrigé les modifications comme noté ci dessus
j ai tapé setOption102 0 dans la ligne de commandevoici les messages que j'obtiens de WEMOS en fonctionnement
comment etre sur de la communication ?
merci
-
-
Ton linky est bien en mode historique ?
Si oui alors Oscillo ou vérifier 3 fois ton montage, d'ailleurs, c'est quoi le schéma du montage et valeur des resistances ?
-
bonne question c 'est quoi le mode historique et comment on y arrive ?
-
Je ne vais pas détailler ici, ça a déjà été décris et partagé plein de fois par des personnes sur la toile, Google sera ton ami avec un
mode historique standard linky
Déjà un élément de réponse.
https://lucidar.me/fr/home-automation/linky-customer-tele-information/ -
Tasmota commence à vraiment supporter beaucoup de choses mais au niveau IHM c'est jamais très folichon (bien moins bien que ton firmware Charles). Bon après il faut admettre qu'avec home assistant et autres on ne se connecte pas tous les jours directement sur les ESP pour regarder leur interface.... mais bon
Sinon pour les utilisateurs de Home Assistant j'ai également un firmware très simple pour ESPhome, ça se trouve ici pour les intéressés :
https://github.com/schmurtzm/Teleinfo-TIC-with-ESPhome -
@pascal-Mochel
Sinon pour savoir si ton compteur linky est en mode standard ou historique, il suffit de faire défiler les infos sur son écran LCD. Tu as un étiquette TIC qui donnera la bonne information.Du coup tu positionnes Setoption102 à 1 si mode standard, tu le laisse à 0 si historique...
Et si tout est bon, les infos vont s'afficher sur le menu principal de l'interface web Tasmota.
-
@Schmurtz Je suis d'accord avec toi, mais après c'est ingérable, je l'ai vu avec WiFInfo, les librairies et les API évoluent en permanence, faut suivre et mettre à jour le Wifi, dès que tu t'y remets 6 mois après ça compile plus, le SDK, le MQTT tout change et c'est un vrai temps plein si on veut faire les choses correctement (en plus de l'IHM), du coup, Tasmota ça me va bien je n'ai à gérer que la partie Téléinfo après les affichages se font dans les box domotique ou front end et c'est Théo qui gère tout le reste
-
merci pour les informations
je pense que cela vient de mon cablage
le linky est bien en mode historique -
Afin d'enlever des doutes sur mon mode de compilation est ce possible d'avoir un .bin avec wifinfo d'activé sur cette derniere version?
Car avec tasmota je n'ai aucun log mais le meme montage avec mon simple wifinfo j'ai bien les trames.
![alt text]( image url)Je n comprend plus grand chose
Merci
-
@Steph-Flo
pour savoir si t'as bien la bonne version avec teleinfo il faut aller dans le template et voir si tu peux associer ta pin Rx (GPIO3 ou GPIO13) à la pinTInfo Rx
ensuite au reboot tu verras des informations dans la console WEB normalement, enfin si tu as activé le debug WEB web avec le niveau Debug
commandewebLog 4
dans la console00:00:00 CFG: Loaded from flash at F4, Count 241 00:00:00 QPC: Flag 7E 00:00:00 CFG: CR 385/699, Busy 0 00:00:00 SRC: Restart 00:00:00 Project tasmota Tasmota Version 8.4.0.1(sensors)-2_7_3_2 00:00:00 TIC: inferface saved settings 0 bps 00:00:00 TIC: inferface speed 1200 bps 00:00:00 TIC: RX on GPIO3 00:00:00 TIC: always enabled 00:00:00 SNS: Hardware Serial 00:00:00 SER: Set to 7E1 1200 bit/s 00:00:00 TIC: using hardware serial 00:00:00 TIC: Ready 00:00:00 SHT: Sensor did not ACK command 00:00:00 I2C: TSL2561 found at 0x39
-
Oui j'ai testé sur GPIO13 et GPIO3
![alt text]( image url)Mais au départ je n'avais pas TinfoRx, il est apparu après avoir fait un setOption102 1 puis un setOption102 0.
c'est pour cela que j'ai des doutesSteph
-
@Steph-Flo heuu normalement ça n'a rien à voir la liste des pins et fonctions dispos sont à la compilation, le setOption configure juste la vitesse du serial, curieux ton affaire
-
Bon j’ai remis ce bin : http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz, puis {"NAME":"WifInfo","GPIO":[7,255,255,210,6,5,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}.
Pas de résultat sur gpio3 mais ok sur gpio13
Le problème c’est que j’ai plus la console.
Cela prouve que mon .bin n’était pas bon. Est ce que c’est possible du coup de me compiler 1 .bin avec la dernière version?
Elle serai peu être plus robuste. -
merci a tous
cela fonctionne -
Bonjour,
J'ai vu que dans la toute dernière version de Tasmota il y a une nouvelle option SetOption108 pour la téléinfo.
Quand elle est activée, la trame téléinfo brute remonte en temps réel en plus de l'info d'énergie.
C'est excellent mais j'avais 2 petites suggestions d'amélioration :-
Ce serait pertinent de mettre un tag "Teleinfo" sur le json envoyé pour pouvoir l'identifier.
Au lieu d'avoir : { "ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
Il faudrait : {"Teleinfo":{"ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
Et éventuellement préciser historique ou standard. -
Les trames remontent en temps réel et pourraient saturer mqtt (surtout en mode standard).
Pourquoi ne pas utiliser la valeur de SetOption108 comme un intervalle d'envoi de la trame teleinfo en secondes (ou dixièmes), et à 0 désactivé.
-
-
Bonjour,
Merci pour le retour,
le but du
setOption108
c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais unsetOption4 1
le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteurRegarde le changement en direct ci-dessous
7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:21 CMD: setoption4 1 17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220 17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1" 17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"} 17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096 17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0} 17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?
-
Merci pour le retour.
Oui une fois par seconde ça me semble un bon compromis...
Cdt, -
je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.
-
Oui très bien. Par contre il faut quand même pouvoir identifier la trame si son contenu varie...