Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky
-
En fait, il semblerait qu'il y ait des corruptions dans la sortie TIC, qui se traduisent par des corruptions dans les messages MQTT:
12:10:39 CFG: Saved to flash at FB, Count 58, Bytes 4096 12:10:39 MQT: tele/tasmota_19FDA8/STATE = {"Time":"2020-08-23T12:10:39","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Livebox-FE98","BSSId":"70:FC:8F:49:25:7F","Channel":6,"RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}} 12:10:39 MQT: tele/tasmota_19FDA8/SENSOR = {"Time":"2020-08-23T12:10:39","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-08-22T13:20:46","Total":2.611,"Yesterday":2.106,"Today":0.505,"Period":1,"Power":230,"Current":1.000,"Load":2,"ADCO":"811775074547","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":45,"BASE":7822537,"PTEC":"TH..","IINST":1,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"IMAX":90,"PAPP":230}} 12:10:42 TIC: [26]# rj^5jxGW^FwVASE=007822537 12:10:49 MQT: tele/tasmota_19FDA8/STATE = {"Time":"2020-08-23T12:10:49","Uptime":"0T00:00:21","UptimeSec":21,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Livebox-FE98","BSSId":"70:FC:8F:49:25:7F","Channel":6,"RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}} 12:10:49 MQT: tele/tasmota_19FDA8/SENSOR = {"Time":"2020-08-23T12:10:49","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-08-22T13:20:46","Total":2.611,"Yesterday":2.106,"Today":0.505,"Period":0,"Power":230,"Current":1.000,"Load":2,"ADCO":"811775074547","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":45,"BASE":7822537,"PTEC":"TH..","IINST":1,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"IMAX":90,"PAPP":230,"rj^5jxGW^FwVASE":7822537}}
Est-ce ma faute, est-ce que quelqu'un a déjà vu ça?
Une fois que la sortie TIC s'est plantée, on dirait que les données restent dans les messages MQTT suivants (même si la sortie TIC semble être "rétablie").
Rémy
-
Désolé pour le retard, je rentre de déplacement et j'ai enfin 5 minutes. Donc j'ai tester la dernière version en mode standard. Donc, le système ne voit rien du tout (aucune remonté de l'intensité et de la puissance apparente et des index ) et pourtant les données arrivent bien (j'ai pu refaire un log des données qui arrive sur la pin Rx)...
-
Par rapport à mon précédent post, je reformule une question déjà posé et qui est resté sans réponse à ce jour. Pourra t on définir une autre pin que celle imposé pour la réception des données ?
-
Si c'est un ESP8266, non c'est soit GPIO3 soit GPIO13 (de mémoire), c'est les seules pins possibles pour la hardware Serial, sur un ESP32 tu dois normalement avec le template pouvoir changer de pin à ta guise.
-
@rgrunbla ça me rapelle de vieux souvenirs, oui une fois une mauvaise etiquette détectée elle reste jusqu'au reset mais normalement la checksum est controlée avant stockage donc c'est une corruption de mémoire.
ton tasmota fait beaucoup de chose en même temps ?
-
@Charles Ok, donc chez moi en mode standard, mon tasmota ne voit rien du tout ! Quelqu'un à déjà tester sur un linky en standard ?? Y a t il une opération à faire de particulière dans la fenêtre de log ??
-
@Nicolas-Deraedt
Hello Des nouvelles ? Ça serait top ! -
@Patrice Hello, tu as pu avancer dans ta recherche ?
-
Bonjour, j'ai acheté un module PiTinfo pour interfacer mon compteur linky avec Domoticz. J'ai déjà essayé avec espeasy mais j'avais trop d'erreurs de communication. Je viens de découvrir ce billet intéressant car tasmota peut envoyer des données domoticz via mqtt.
Pour le moment j'ai flashé mon esp avec tasmota sensor compilé pour activer teleinfo (wifinfo).
J'ai bien les données du compteur qui s'affichent sur la page web de mon esp. Je ne sais pas comment finaliser le paramétrage pour renvoyer les données à domoticz via MQTT. Mes capteurs virtuels n'attendent plus que vos conseils pour être fonctionnels... Merci -
@Samquad said in Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky:
Bonjour, j'ai acheté un module PiTinfo pour interfacer mon compteur linky avec Domoticz. J'ai déjà essayé avec espeasy mais j'avais trop d'erreurs de communication. Je viens de découvrir ce billet intéressant car tasmota peut envoyer des données domoticz via mqtt.
Pour le moment j'ai flashé mon esp avec tasmota sensor compilé pour activer teleinfo (wifinfo).
J'ai bien les données du compteur qui s'affichent sur la page web de mon esp. Je ne sais pas comment finaliser le paramétrage pour renvoyer les données à domoticz via MQTT. Mes capteurs virtuels n'attendent plus que vos conseils pour être fonctionnels... Merciessaye dans la console setoption19 1
-
Bonjour,
J'ai commandé et reçu mon PiTinfo.
Je souhaite le faire marcher avec un wemos D1 mini pro et Tasmota.
Je suis en linky TIC Standard.
J'ai réussi à flasher le wemos avec Tasmota et activer le module téléinfo via les modules Energy.
J'ai bien mis au flash :
#define USE_TELEINFO_STANDARDet j'ai bien lancer dans la console
SetOption102 1 //active teleinfoSur la page d'accueil, mes valeurs restent à zéro.
Mon cablage est Wemos / Module :
RX - TX
5V - VCC
GND - GNDJ'ai l'impression que je ne suis pas loin mais quelque chose bloque.
Savez vous si c'est un problème de cablage ou de paramétrage de RX (GPIO3) ?
Merci pour votre aide
Fabien -
Bonjour et félicitations tu y es presque mais d'abord ton WeMos est en 3.3V donc sur le PiTinfo VCC doit être 3V3 pas 5V ce qui peut ruiner ton entrée RX
Le 2eme point c'est que le mode standard du linky n'est pas traité dans tasmota (ou a minima) mais comme j'ai pas de linky, impossible de tester chez moi.
-
@Charles merci je vais corriger l’alim. J’ai eu un doute et vu que le wemos propose les 2 en sortie j’ai hésité.
Merci pour le retour je vais voir si j’arrive à quelque chose, sinon je passerais par une méthode differente.
Est-ce que le wifiInfo gere le linky standard ?
Merci et encore bravo pour tout ce que vous faites.
Bonne journée.
Fabien -
Si tu remontes le fil du post, je l'ai signalé plusieurs fois . J'ai un linky en mode standard avec la dernière version de Tasmota, le mode standard ne fonctionne pas ! La communication arrive bien sur la pin d'entrée du wemos mais aucune remonté des infos par le soft. J'avais proposé pour être le beta testeur, mais pas de nouvelle version depuis . On sera deux maintenant !
-
@Seb-H merci pour ta reponse, il me semblait que ca ne marchait pas mais je n’etais pas sur.
As tu trouvé un autre moyen en attendant pour faire remonter la teleinfo en mode standard ?
Merci ! -
@doddyfab Oui j'ai depuis 10 mois une version de wifinfo que j'ai trouvé sur le web qui fonctionne bien. Il suffit d'activer une option pour activer le mode standard. Le seul defaut que je lui trouve, c'est après une perte secteur, il se peut qu'il à du mal à se connecter au wifi, il ne se plante et ne se réinitialise pas tout seul...
-
@Seb-H si tu as un lien de l’image je suis preneur.
Merci pour ton retour -
Bonjour,
attention à l'entrée série sur les cartes WEMOS D1 mini : Suivant les versions, si on se sert des pins RX et TX, il faut couper la piste qui relie la pin 2 du convertisseur USB/Série CH340C au Rx. En effet ce composant impose un niveau haut sur la pin 2 (TxD ) s'il n'y a rien sur l'entrée USB.
Il faut bien sûr reconnecter la liaison pour flasher en USB. Personnellement, je flashe en usb, je coupe la piste, et je fais les flashs suivant en OTA.
C'est le seul défaut de cette carte, et pas sur toutes les versions : il faut vérifier sur le schéma électrique de la carte.
Pierre
-
Bonjour,
Quelqu'un à des informations concernant l'étiquette ISOUSP du LINKY en mode historique ? Ci-dessous une capture partielle d'une page Wifinfo :
Maurice
-
Bonjour,
d'après la doc, le libellé exact de l'étiquette semble être "ISOUSC" et ses données ne comportent que 2 caractères , en Ampères, avec la formule suivante : PREF(en VA)/200V.
Si le libellé est faux, c'est probablement une erreur de synchro en réception des infos du compteur.