Skip to content
  • Blog
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo

Community Forum

  1. Home
  2. Categories
  3. Téléinfo
  4. WifInfo
  5. Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky

Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky

Scheduled Pinned Locked Moved WifInfo
110 Posts 27 Posters 62.0k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • pascal MochelP Offline
    pascal MochelP Offline
    pascal Mochel
    wrote on last edited by
    #70

    remonté via MQTT d'informations
    fonctionne

    super merci

    1 Reply Last reply
    • rgrunblaR Offline
      rgrunblaR Offline
      rgrunbla
      wrote on last edited by
      #71

      Salut,

      Tout d'abord, merci pour le module, j'ai quelque chose qui ressemble à quelque chose, maintenant !

      J'essaye d'utiliser Tasmota et ce nouveau module, et je suis face à un problème: j'obtiens des informations qui semblent ne pas être du json valide:

      {"Time":"2020-08-22T21:47:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-08-22T13:20:46","Total":1.116,"Yesterday":0.000,"Today":1.116,"Period":0,"Power":230,"Current":1.000,"Load":2 "ADCO":"XXXXXXXXXXXX","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":45,"BASE":7819066,"PTEC":"TH..","IINST":1,"IMAX":90,"PAPP":230,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
      

      Il manque par exemple entre le "Load":2et le "ADCO": "XXXXXXXXXXXX" une virgule. Ça resemble au problème de @pascal-Mochel d'il y a quelques jours, sauf que j'aimerais garder ce format où j'ai tout dans un seul type detopic MQTT (tele/tasmota_foobar/SENSOR) donc ne pas utiliser le setOption108 1 , et ce "json" non valide m'empêche de traiter les données simplement par la suite.

      Une idée?

      Rémy

      1 Reply Last reply
      • CharlesC Offline
        CharlesC Offline
        Charles
        wrote on last edited by
        #72

        Remy

        ahah c'est un sale bug, c'est fixé dans ce PR
        https://github.com/arendst/Tasmota/pull/9147

        Merci du retour

        1 Reply Last reply
        • rgrunblaR Offline
          rgrunblaR Offline
          rgrunbla
          wrote on last edited by
          #73

          Merci ! Ça fonctionne globalement, mais… J'ai encore un petit problème: j'ai parfois des caractères non-ascii / utf8 dans la sortie, par exemple:

          {"Time":"2020-08-23T12:05:47","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-08-22T13:20:46","Total":2.594,"Yesterday":2.106,"Today":0.488,"Period":0,"Power":240,"Current":1.000,"Load":2,"ADCO":"811775074547","ISOUSC":45,"HHPHC":"A","IMAX":90,"BASE":7822520,"PTEC":"TH..","IINST":1,"PAPP":240,"MOTDETAT":0,"OPTARIF":"BASE","TEC":"TH.."}}
          

          se termine en fait par:

           'OPTARIF":"BASE","\x10TEC":"TH.."}}'
          

          Ça ne semble pas arriver tout le temps, je peux probablement traiter le \x10 à la sortie de MQTT mais c'est peut être le syndrome d'un autre problème.

          Rémy

          rgrunblaR 1 Reply Last reply
          • rgrunblaR rgrunbla

            Merci ! Ça fonctionne globalement, mais… J'ai encore un petit problème: j'ai parfois des caractères non-ascii / utf8 dans la sortie, par exemple:

            {"Time":"2020-08-23T12:05:47","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-08-22T13:20:46","Total":2.594,"Yesterday":2.106,"Today":0.488,"Period":0,"Power":240,"Current":1.000,"Load":2,"ADCO":"811775074547","ISOUSC":45,"HHPHC":"A","IMAX":90,"BASE":7822520,"PTEC":"TH..","IINST":1,"PAPP":240,"MOTDETAT":0,"OPTARIF":"BASE","TEC":"TH.."}}
            

            se termine en fait par:

             'OPTARIF":"BASE","\x10TEC":"TH.."}}'
            

            Ça ne semble pas arriver tout le temps, je peux probablement traiter le \x10 à la sortie de MQTT mais c'est peut être le syndrome d'un autre problème.

            Rémy

            rgrunblaR Offline
            rgrunblaR Offline
            rgrunbla
            wrote on last edited by rgrunbla
            #74

            En fait, il semblerait qu'il y ait des corruptions dans la sortie TIC, qui se traduisent par des corruptions dans les messages MQTT:

            12:10:39 CFG: Saved to flash at FB, Count 58, Bytes 4096
            12:10:39 MQT: tele/tasmota_19FDA8/STATE = {"Time":"2020-08-23T12:10:39","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Livebox-FE98","BSSId":"70:FC:8F:49:25:7F","Channel":6,"RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
            12:10:39 MQT: tele/tasmota_19FDA8/SENSOR = {"Time":"2020-08-23T12:10:39","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-08-22T13:20:46","Total":2.611,"Yesterday":2.106,"Today":0.505,"Period":1,"Power":230,"Current":1.000,"Load":2,"ADCO":"811775074547","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":45,"BASE":7822537,"PTEC":"TH..","IINST":1,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"IMAX":90,"PAPP":230}}
            12:10:42 TIC: [26]# rj^5jxGW^FwVASE=007822537
            12:10:49 MQT: tele/tasmota_19FDA8/STATE = {"Time":"2020-08-23T12:10:49","Uptime":"0T00:00:21","UptimeSec":21,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Livebox-FE98","BSSId":"70:FC:8F:49:25:7F","Channel":6,"RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
            12:10:49 MQT: tele/tasmota_19FDA8/SENSOR = {"Time":"2020-08-23T12:10:49","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-08-22T13:20:46","Total":2.611,"Yesterday":2.106,"Today":0.505,"Period":0,"Power":230,"Current":1.000,"Load":2,"ADCO":"811775074547","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":45,"BASE":7822537,"PTEC":"TH..","IINST":1,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"IMAX":90,"PAPP":230,"rj^5jxGW^FwVASE":7822537}}
            

            Est-ce ma faute, est-ce que quelqu'un a déjà vu ça?

            Une fois que la sortie TIC s'est plantée, on dirait que les données restent dans les messages MQTT suivants (même si la sortie TIC semble être "rétablie").

            Rémy

            CharlesC 1 Reply Last reply
            • CharlesC Charles

              @Seb-H
              Cool, le package prêt à compiler est déjà mergé dans la branche development de l'officiel tasmota 🙂

              SebHS Offline
              SebHS Offline
              SebH
              wrote on last edited by
              #75

              @Charles

              Désolé pour le retard, je rentre de déplacement et j'ai enfin 5 minutes. Donc j'ai tester la dernière version en mode standard. Donc, le système ne voit rien du tout (aucune remonté de l'intensité et de la puissance apparente et des index ) et pourtant les données arrivent bien (j'ai pu refaire un log des données qui arrive sur la pin Rx)...

              1 Reply Last reply
              • SebHS Offline
                SebHS Offline
                SebH
                wrote on last edited by
                #76

                Par rapport à mon précédent post, je reformule une question déjà posé et qui est resté sans réponse à ce jour. Pourra t on définir une autre pin que celle imposé pour la réception des données ?

                1 Reply Last reply
                • CharlesC Offline
                  CharlesC Offline
                  Charles
                  wrote on last edited by
                  #77

                  @Seb-H

                  Si c'est un ESP8266, non c'est soit GPIO3 soit GPIO13 (de mémoire), c'est les seules pins possibles pour la hardware Serial, sur un ESP32 tu dois normalement avec le template pouvoir changer de pin à ta guise.

                  SebHS 1 Reply Last reply
                  • rgrunblaR rgrunbla

                    En fait, il semblerait qu'il y ait des corruptions dans la sortie TIC, qui se traduisent par des corruptions dans les messages MQTT:

                    12:10:39 CFG: Saved to flash at FB, Count 58, Bytes 4096
                    12:10:39 MQT: tele/tasmota_19FDA8/STATE = {"Time":"2020-08-23T12:10:39","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Livebox-FE98","BSSId":"70:FC:8F:49:25:7F","Channel":6,"RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    12:10:39 MQT: tele/tasmota_19FDA8/SENSOR = {"Time":"2020-08-23T12:10:39","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-08-22T13:20:46","Total":2.611,"Yesterday":2.106,"Today":0.505,"Period":1,"Power":230,"Current":1.000,"Load":2,"ADCO":"811775074547","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":45,"BASE":7822537,"PTEC":"TH..","IINST":1,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"IMAX":90,"PAPP":230}}
                    12:10:42 TIC: [26]# rj^5jxGW^FwVASE=007822537
                    12:10:49 MQT: tele/tasmota_19FDA8/STATE = {"Time":"2020-08-23T12:10:49","Uptime":"0T00:00:21","UptimeSec":21,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Livebox-FE98","BSSId":"70:FC:8F:49:25:7F","Channel":6,"RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    12:10:49 MQT: tele/tasmota_19FDA8/SENSOR = {"Time":"2020-08-23T12:10:49","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-08-22T13:20:46","Total":2.611,"Yesterday":2.106,"Today":0.505,"Period":0,"Power":230,"Current":1.000,"Load":2,"ADCO":"811775074547","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":45,"BASE":7822537,"PTEC":"TH..","IINST":1,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"IMAX":90,"PAPP":230,"rj^5jxGW^FwVASE":7822537}}
                    

                    Est-ce ma faute, est-ce que quelqu'un a déjà vu ça?

                    Une fois que la sortie TIC s'est plantée, on dirait que les données restent dans les messages MQTT suivants (même si la sortie TIC semble être "rétablie").

                    Rémy

                    CharlesC Offline
                    CharlesC Offline
                    Charles
                    wrote on last edited by
                    #78

                    @rgrunbla ça me rapelle de vieux souvenirs, oui une fois une mauvaise etiquette détectée elle reste jusqu'au reset mais normalement la checksum est controlée avant stockage donc c'est une corruption de mémoire.

                    ton tasmota fait beaucoup de chose en même temps ?

                    1 Reply Last reply
                    • CharlesC Charles

                      @Seb-H

                      Si c'est un ESP8266, non c'est soit GPIO3 soit GPIO13 (de mémoire), c'est les seules pins possibles pour la hardware Serial, sur un ESP32 tu dois normalement avec le template pouvoir changer de pin à ta guise.

                      SebHS Offline
                      SebHS Offline
                      SebH
                      wrote on last edited by
                      #79

                      @Charles Ok, donc chez moi en mode standard, mon tasmota ne voit rien du tout ! Quelqu'un à déjà tester sur un linky en standard ?? Y a t il une opération à faire de particulière dans la fenêtre de log ??

                      1 Reply Last reply
                      • Nicolas DeraedtN Nicolas Deraedt

                        @Patrice said in Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky:

                        Je suis avec grand intérêt ce post.
                        Est il possible d'ajouter la prise en charge des implusions du compteur gaz (Gazpar) qui est situé juste à côté du compteur electrique ?

                        je me posais la meme question ?

                        tu en penses quoi charles ?

                        flouckF Offline
                        flouckF Offline
                        flouck
                        wrote on last edited by
                        #80

                        @Nicolas-Deraedt
                        Hello 🙂 Des nouvelles ? Ça serait top !

                        1 Reply Last reply
                        • P Patrice

                          Je suis avec grand intérêt ce post.
                          Est il possible d'ajouter la prise en charge des implusions du compteur gaz (Gazpar) qui est situé juste à côté du compteur electrique ?

                          flouckF Offline
                          flouckF Offline
                          flouck
                          wrote on last edited by
                          #81

                          @Patrice Hello, tu as pu avancer dans ta recherche ?

                          1 Reply Last reply
                          • SamquadS Offline
                            SamquadS Offline
                            Samquad
                            wrote on last edited by
                            #82

                            Bonjour, j'ai acheté un module PiTinfo pour interfacer mon compteur linky avec Domoticz. J'ai déjà essayé avec espeasy mais j'avais trop d'erreurs de communication. Je viens de découvrir ce billet intéressant car tasmota peut envoyer des données domoticz via mqtt.
                            Pour le moment j'ai flashé mon esp avec tasmota sensor compilé pour activer teleinfo (wifinfo).
                            J'ai bien les données du compteur qui s'affichent sur la page web de mon esp. Je ne sais pas comment finaliser le paramétrage pour renvoyer les données à domoticz via MQTT. Mes capteurs virtuels n'attendent plus que vos conseils pour être fonctionnels... Merci

                            Nicolas DeraedtN 1 Reply Last reply
                            • SamquadS Samquad

                              Bonjour, j'ai acheté un module PiTinfo pour interfacer mon compteur linky avec Domoticz. J'ai déjà essayé avec espeasy mais j'avais trop d'erreurs de communication. Je viens de découvrir ce billet intéressant car tasmota peut envoyer des données domoticz via mqtt.
                              Pour le moment j'ai flashé mon esp avec tasmota sensor compilé pour activer teleinfo (wifinfo).
                              J'ai bien les données du compteur qui s'affichent sur la page web de mon esp. Je ne sais pas comment finaliser le paramétrage pour renvoyer les données à domoticz via MQTT. Mes capteurs virtuels n'attendent plus que vos conseils pour être fonctionnels... Merci

                              Nicolas DeraedtN Offline
                              Nicolas DeraedtN Offline
                              Nicolas Deraedt
                              wrote on last edited by
                              #83

                              @Samquad said in Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky:

                              Bonjour, j'ai acheté un module PiTinfo pour interfacer mon compteur linky avec Domoticz. J'ai déjà essayé avec espeasy mais j'avais trop d'erreurs de communication. Je viens de découvrir ce billet intéressant car tasmota peut envoyer des données domoticz via mqtt.
                              Pour le moment j'ai flashé mon esp avec tasmota sensor compilé pour activer teleinfo (wifinfo).
                              J'ai bien les données du compteur qui s'affichent sur la page web de mon esp. Je ne sais pas comment finaliser le paramétrage pour renvoyer les données à domoticz via MQTT. Mes capteurs virtuels n'attendent plus que vos conseils pour être fonctionnels... Merci

                              essaye dans la console setoption19 1

                              1 Reply Last reply
                              • doddyfabD Offline
                                doddyfabD Offline
                                doddyfab
                                wrote on last edited by
                                #84

                                Bonjour,
                                J'ai commandé et reçu mon PiTinfo.
                                Je souhaite le faire marcher avec un wemos D1 mini pro et Tasmota.
                                Je suis en linky TIC Standard.
                                J'ai réussi à flasher le wemos avec Tasmota et activer le module téléinfo via les modules Energy.
                                J'ai bien mis au flash :
                                #define USE_TELEINFO_STANDARD

                                et j'ai bien lancer dans la console
                                SetOption102 1 //active teleinfo

                                Sur la page d'accueil, mes valeurs restent à zéro.
                                Mon cablage est Wemos / Module :
                                RX - TX
                                5V - VCC
                                GND - GND

                                Capture d’écran 2021-02-01 à 22.54.45.png

                                Capture d’écran 2021-02-01 à 22.54.57.png

                                J'ai l'impression que je ne suis pas loin mais quelque chose bloque.
                                Savez vous si c'est un problème de cablage ou de paramétrage de RX (GPIO3) ?
                                Merci pour votre aide
                                Fabien

                                1 Reply Last reply
                                • CharlesC Offline
                                  CharlesC Offline
                                  Charles
                                  wrote on last edited by
                                  #85

                                  Bonjour et félicitations tu y es presque mais d'abord ton WeMos est en 3.3V donc sur le PiTinfo VCC doit être 3V3 pas 5V ce qui peut ruiner ton entrée RX

                                  Le 2eme point c'est que le mode standard du linky n'est pas traité dans tasmota (ou a minima) mais comme j'ai pas de linky, impossible de tester chez moi.

                                  doddyfabD 1 Reply Last reply
                                  • CharlesC Charles

                                    Bonjour et félicitations tu y es presque mais d'abord ton WeMos est en 3.3V donc sur le PiTinfo VCC doit être 3V3 pas 5V ce qui peut ruiner ton entrée RX

                                    Le 2eme point c'est que le mode standard du linky n'est pas traité dans tasmota (ou a minima) mais comme j'ai pas de linky, impossible de tester chez moi.

                                    doddyfabD Offline
                                    doddyfabD Offline
                                    doddyfab
                                    wrote on last edited by
                                    #86

                                    @Charles merci je vais corriger l’alim. J’ai eu un doute et vu que le wemos propose les 2 en sortie j’ai hésité.
                                    Merci pour le retour je vais voir si j’arrive à quelque chose, sinon je passerais par une méthode differente.
                                    Est-ce que le wifiInfo gere le linky standard ?
                                    Merci et encore bravo pour tout ce que vous faites.
                                    Bonne journée.
                                    Fabien

                                    Seb HS 1 Reply Last reply
                                    • doddyfabD doddyfab

                                      @Charles merci je vais corriger l’alim. J’ai eu un doute et vu que le wemos propose les 2 en sortie j’ai hésité.
                                      Merci pour le retour je vais voir si j’arrive à quelque chose, sinon je passerais par une méthode differente.
                                      Est-ce que le wifiInfo gere le linky standard ?
                                      Merci et encore bravo pour tout ce que vous faites.
                                      Bonne journée.
                                      Fabien

                                      Seb HS Offline
                                      Seb HS Offline
                                      Seb H
                                      wrote on last edited by Seb H
                                      #87

                                      @doddyfab

                                      Si tu remontes le fil du post, je l'ai signalé plusieurs fois . J'ai un linky en mode standard avec la dernière version de Tasmota, le mode standard ne fonctionne pas ! La communication arrive bien sur la pin d'entrée du wemos mais aucune remonté des infos par le soft. J'avais proposé pour être le beta testeur, mais pas de nouvelle version depuis . On sera deux maintenant !

                                      doddyfabD 1 Reply Last reply
                                      • Seb HS Seb H

                                        @doddyfab

                                        Si tu remontes le fil du post, je l'ai signalé plusieurs fois . J'ai un linky en mode standard avec la dernière version de Tasmota, le mode standard ne fonctionne pas ! La communication arrive bien sur la pin d'entrée du wemos mais aucune remonté des infos par le soft. J'avais proposé pour être le beta testeur, mais pas de nouvelle version depuis . On sera deux maintenant !

                                        doddyfabD Offline
                                        doddyfabD Offline
                                        doddyfab
                                        wrote on last edited by
                                        #88

                                        @Seb-H merci pour ta reponse, il me semblait que ca ne marchait pas mais je n’etais pas sur.
                                        As tu trouvé un autre moyen en attendant pour faire remonter la teleinfo en mode standard ?
                                        Merci !

                                        Seb HS 1 Reply Last reply
                                        • doddyfabD doddyfab

                                          @Seb-H merci pour ta reponse, il me semblait que ca ne marchait pas mais je n’etais pas sur.
                                          As tu trouvé un autre moyen en attendant pour faire remonter la teleinfo en mode standard ?
                                          Merci !

                                          Seb HS Offline
                                          Seb HS Offline
                                          Seb H
                                          wrote on last edited by
                                          #89

                                          @doddyfab Oui j'ai depuis 10 mois une version de wifinfo que j'ai trouvé sur le web qui fonctionne bien. Il suffit d'activer une option pour activer le mode standard. Le seul defaut que je lui trouve, c'est après une perte secteur, il se peut qu'il à du mal à se connecter au wifi, il ne se plante et ne se réinitialise pas tout seul...

                                          doddyfabD 1 Reply Last reply

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          0

                                          Online

                                          5.8k

                                          Users

                                          565

                                          Topics

                                          5.3k

                                          Posts

                                          Top Topics

                                          Popular Tags

                                          teleinfo
                                          25 topics
                                          arduino
                                          19 topics
                                          remora
                                          16 topics
                                          esp8266
                                          10 topics
                                          arduipi
                                          10 topics
                                          raspberry
                                          8 topics
                                          wifinfo
                                          7 topics
                                          broadcast
                                          7 topics
                                          Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Blog
                                          • Categories
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Popular
                                          • Users
                                          • Groups