Bonjour
J'ai fait un petit montage il y a plusieurs années à base d'opto et résistance, qui m'a donné entière satisfaction pendant toutes ces années, avec un compteur erdf classique électronique.
Aujourd'hui, mon compteur a été remplacé par un linky, dans le cadre de la mise en service de mon install photovoltaique. J'ai demandé à avoir la téléinfo (TIC) en mode standard (le compteur était pré-réglé en mode historique), car seul ce nouveau mode standard me permet (sur le papier) de récupérer la puissance consommée à la maison, mais aussi (et c'est nouveau en mode standard) la puissance injectée en surplus sur le réseau.
J'ai modifié la vitesse de 1200 à 9600 bauds, mais rien à faire, je n'arrive pas à afficher les données de mon nouveau compteur.
Existe-t-il aujourd'hui des montages et solutions qui permettent de travailler avec le Linky en mode Standard ?Merci de votre aide.
-
J'ai vu des données passer sur ma liaison série, en utilisant :
stty -F /dev/ttyUSB0 9600 sane evenp parenb cs8 -crtscts
cat /dev/ttyUSB0Mais ce sont des hieroglyphes ! Rien de vraiment lisible.
Je pense que le cs8 dans la commande n'est pas bon, que les données sont bien sur 7 bits. Mais quand je mets à 7 et lance mon cat (je dois aussi débrancher mon adapatateur série), rien ne s'affiche. -
@nico Bonjour, la téléinfo passe à 1200 bauds 7 bits, il me semble, et non 9600 8bits
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.