fabienp, pour moi pas de souci quand tu auras le linky sur ta partie consommation (dont autoconsommation). Mais il faudra bien être présent ce jour là, et bien dire au technicien que tu veux la TIC en nouveau mode standard, car il arrivera avec un linky pré-programmé usine en mode historique (pour que ce soit compatible avec les gestionnaires d'énergie installés chez les gens sans gêner...). Le technicien doit donc reprogrammer sur place le linky en mode standard (ca s'affiche sur l'écran du linky, tu peux vérifier avant qu'il ne reparte 'TIC STANDARD'). Et chose qu'il a oublié chez moi, il doit aussi programmer le mode "producteur" qui permet de faire sortir sur la téléinfo quelques étiquettes liées à l'injection...
Pour toi le linky t'apportera de savoir ce que tu injectes sur le réseau (si mode standard et mode producteur activés), mais il te surveillera aussi à l'injection, pour être sûr que tu sois à 0...
Bon courage
Latest posts made by nico
-
RE: Nouvelle version du Dongle µTeleinfo
-
RE: Nouvelle version du Dongle µTeleinfo
pour fabienp, je viens de réussir à adapter un ancien montage à opto de mon coté, et je lis enfin la teleinfo du linky, en mode standard. Par contre, le technicien enedis m'a bien mis le mode standard, mais il n'a pas du me mettre en mode "producteur" car je ne vois pas les étiquettes en lien avec l'injection réseau....
Il y a des changements à prévoir sur le calcul du CRC (additionner 18 décimal (2 tabulations) au lieu de 32 en historique (1 espace)). Je n'ai pas fait, mais il y aurait toutes les étiquettes hordatées à gérer. Et le nom des étiquettes à changé, il est plus "générique" (on parle d'index1, index2....).
J'avais prévu de toute façon de poser un ancien compteur à moi (déplombé donc) entre mon coupe circuit d'installation photovoltaique et mon bornier où j'injecte ma production, de façon à utiliser la téléinfo pour mesurer précisément ce que j'injecte. La partie surplus que je vends serait ainsi la différence entre ce que je consomme sur le linky et ce que je produis sur cet autre compteur. Ca permet aussi de voir précisément ce que l'on autoconsomme quand les panneaux ne couvrent pas toute la consommation de la maison et qu'on n'injecte pas dans le réseau, mais qu'on consomme aussi un peu du réseau... Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications lol. -
RE: Démystifier le décodage Téléinformation et l'optocoupleur SFH620
Bonjour
Merci pour cet article, j'ai posté ailleurs pour mon souci, mais réagir à cet article me parait aussi adapté car c'est ici qu'on discute des problèmes physiques.
J'ai fait un montage à base d'opto PC814, et 2 résistances 2.2k et 10k placées comme sur le montage de base de l'article.
Aucun souci depuis 2012 ou 2013 où le montage était en place (quelques soucis d'intégrité sur quelques trames, mais traitées par le soft et assez rare).Hier, je suis passé sur un linky, et j'ai demandé la téléinfo (TIC) en mode standard car je produis avec des panneaux et injecte mon surplus dans le réseau, hors seul le mode standard de la téléinfo (le nouveau mode) permet d'avoir dans les trames les valeurs de puissance injectée.
Mais je n'arrive plus rien à lire.Mes meilleurs résultats sont obtenus en configurant comme ça :
stty -F /dev/ttyUSB1 9600 sane evenp parenb cs8 -crtscts
cat /dev/ttyUSB1Je dois débrancher/rebrancher mon adaptateur série/usb sur ma cubietruck à chaque changement de réglage.
Avec ces paramètres, j'obtiens des hiéroglyphes.
Pour moi, le cs8 n'est pas correct dans la config, on devrait rester sur cs7 comme avec l'ancien compteur, seul le débit serait passé de 1200 bauds à 9600bauds.
J'ai vu une piste, se serait la freq de coupure de l'opto que j'ai choisi : il a l'air de décrocher à 80kHz quand le SFH620 décroche à 200kHz. Hors sauf erreur, à 9600 bauds, on doit s'approcher des 80kHz. Est-ce une piste ?
Merci pour votre aide.
J'espère retrouver ma téléinfo en mode standard et faire avancer la communauté car il y a très peu d'infos sur ce nouveau mode standard, et enedis programme ses linky en mode historique par défaut pour la compatibilité des installations.. -
RE: Teleinfo et Linky
J'ai vu des données passer sur ma liaison série, en utilisant :
stty -F /dev/ttyUSB0 9600 sane evenp parenb cs8 -crtscts
cat /dev/ttyUSB0Mais ce sont des hieroglyphes ! Rien de vraiment lisible.
Je pense que le cs8 dans la commande n'est pas bon, que les données sont bien sur 7 bits. Mais quand je mets à 7 et lance mon cat (je dois aussi débrancher mon adapatateur série), rien ne s'affiche. -
Teleinfo et Linky
Bonjour
J'ai fait un petit montage il y a plusieurs années à base d'opto et résistance, qui m'a donné entière satisfaction pendant toutes ces années, avec un compteur erdf classique électronique.
Aujourd'hui, mon compteur a été remplacé par un linky, dans le cadre de la mise en service de mon install photovoltaique. J'ai demandé à avoir la téléinfo (TIC) en mode standard (le compteur était pré-réglé en mode historique), car seul ce nouveau mode standard me permet (sur le papier) de récupérer la puissance consommée à la maison, mais aussi (et c'est nouveau en mode standard) la puissance injectée en surplus sur le réseau.
J'ai modifié la vitesse de 1200 à 9600 bauds, mais rien à faire, je n'arrive pas à afficher les données de mon nouveau compteur.
Existe-t-il aujourd'hui des montages et solutions qui permettent de travailler avec le Linky en mode Standard ?Merci de votre aide.