Problème passage entre mode Eco et Confort (et vis versa)
-
Bonjour à tous,
Je vous fais part de mon expérience suite à une mise en évidence d'un problème sur l'utilisation de ma Remora avec mes radiateurs. Je tiens à préciser que la Remora n'est absolument pas en cause, d'ailleurs je remercie Manu de "AuFilElec" pour la qualité d'assemblage de ma Remora et pour sa disponibilité.
Bref, je vais commencer par vous décrire mon installation d'origine.
Ma maison date de 2007, et le chauffage électrique était composé d'origine de :- 1 gestionnaire d'énergie de marque DELTA DORE 2 Zones PACK LABEL avec un module tableau électrique GP500 et un boitier d'ambiance DRIVER 520 (avec téléinfo)
- 8 radiateurs de marques ATLANTIC Fil Pilote 6 ordre (2 de 750W et 6 de 1000W) dit "Grille Pain"
- 1 Chauffe-eau 300L
- 1 rangé dédié au chauffage composé de 1 différenciel, de 1 disjoncteur 2A pour l'alim du GP500, de 8 disjoncteurs 10A pour l'Alim de chaque radiateur, de 1 disjoncteur 20A pour le Chauffe-eau, et d'un contacteur Jour/Nuit pour le Chauffe-eau.
- tous les Fils Pilote arrivent au tableau électrique, les 8 radiateurs répartis sur 2 Zones, 1 Zone Jour avec 4 radiateurs, et 1 Zone Nuit avec aussi 4 radiateurs (dont celui de la Salle de Bain)
Pour résumer, l'électricien a bien pensé l'installation car je peux répartir mes radiateurs à ma guise.
Au fil du temps, j'ai remplacé mes radiateurs par des plus performant (à inertie), et jusqu'à ce que mon gestionnaire d'énergie tombe en panne, tout semblait bien fonctionner. Mes radiateurs étant remplacés progressivement, je me suis retrouvé avec 4 modèles de radiateurs différents, dont les 2 derniers équipés d'un afficheur. Et sans trop m'en rendre compte j'avais l'impression que certains ordres passaient mal sur certains radiateurs.
J'ai donc remplacé mon PACK LABEL en panne par un CALYBOX 230 3 Zones toujours de chez DELTA DORE, le principe étant le même, à savoir un module dans le tableau électrique et un boitier d'ambiance dans la pièce principale.
A partir de ce moment, j'ai constaté un disfonctionnement sur mes deux derniers radiateurs équipés d'afficheur. En effet lorsque je commutais mon gestionnaire d'énergie en mode Hors Gel, ces deux derniers radiateurs commutais bien en HG, puis lorsque je commutais mon gestionnaire en mode AUTO (Eco ou Confort suivant créneaux horaires), ils restaient bloqués en HG. Il fallait passer le gestionnaire en mode Arrêt puis AUTO, pour que ces derniers commutent enfin en Eco ou Confort. Par contre lors des commutations automatiques ou manuels du gestionnaire en ECO et Confort, les radiateurs suivaient bien l'ordre en cours.
J'en suis donc resté là jusqu'à ce que je m'intéresse à la Remora. Une fois reçu, je me suis empressé de l'installer en remplaçant directement mon gestionnaire par cette dernière. Mon but étant d'asservir le chauffage à mon Jeedom.
J'ai alors constaté des disfonctionnements lors des passage Confort à Eco et vis versa, les radiateurs restés bloqués sur l'ordre précédent, seul les ordres HG et A commutaient correctement les radiateurs sur HG et A. J'ai donc cette fois réinstallé en parallèle mon gestionnaire d'énergie avec un radiateur avec afficheur sur la Remora et un sur la CALYBOX...et là surprise.
Pourquoi le passage Eco-->Confort et Confort-->Eco fonctionne t'il bien sur la CALYBOX et pas sur la Remora ???
Tout simplement parce que nos amis de chez DELTA DORE sont des malins, ils passent systématiquement par l'ordre Arrêt pour commuter de Eco à Confort ou de Confort à Eco. C'est à dire :- Passage Eco à Confort sur CALYBOX : E-->A-->C
- Passage Confort à Eco sur CALYBOX : C-->A-->E
Fort de ce constat, j'ai appliqué le même changement d'ordre avec la Remora, et dans ce cas, le passage entre les modes Eco et Confort fonctionne à merveille.
Je tiens à préciser que le Chauffe-eau n'est pas raccordé directement sur la Remora, donc aucune influence.Donc il serait très intéressant d'implémenter dans le logiciel de la Remora ce passage systématique par le mode Arrêt, car visiblement certains radiateurs posent problème lors des commutations des ordres Eco et Confort.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications, et vous souhaites de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
-
Salut @choupfamily
Ce comportement est assez étrange, car les radiateurs devraient se mettre sur l'état indiqué par le fil pilote, sans devoir faire un combo d'ordres.
Pour ma part, je n'ai jamais rencontré ce genre de fonctionnement, mais j'ai déjà eu une remontée similaire. Il serait intéressant d'avoir des retours d'autres personnes dans le même cas.
Pourrais-tu indiquer la marque et le modèle du radiateur en question ?Pour finir, je vous souhaite à tous, une très bonne année 2017, mes meilleurs voeux vous accompagnent.
-
Bonjour et bonne année à tous.
Alors les marques et modèles sont :
- Antlantic F117-T 750W 6 ordres
- Acova TSL - 075 - 050 - M sèche serviette 750 W 6 ordres
- CALORTEC PALAYER 1000 W (chinoiserie) 6 ordres
- DISMO DIO080942 1000W (chinoiserie) 6 ordres avec afficheur
- LVI CEB 609/2 D 900W 6 ordres
Par contre j'insiste sur le fait que DELTA DORE passe systématiquement par l'ordre "Arrêt" sur ses gestionnaires d'énergie lors d'un passage Eco / Confort et vis versa. Mon gestionnaire est un CALYBOX 230.
J'imagine que la qualité des radiateurs influence le bon passage des ordres.
D'ailleurs en m'amusant à enchainer plusieurs ordres, voir à les répéter, j'ai même réussi à faire passer mes "chinoiseries à afficheur " en mode Confort -1 et Confort -2.