Teleinfo 14.4 (esp32-4m) par Nicolas Bernaerts VS Domoticz
-
Salut,
Tout fonctionnait jusqu'a ce jour.
Voici l'erreur que j'obtient maintenant :
Meme après avoir reflash le systeme, idem.
J'ai donc fais un reset complet de la config et tout reconfig a la main.
Tout est revenu dans l'ordre, wait and see
-
@Xrider Cela ressemble fortement à un problème de faiblesse d'alimentation, en particulier si la tension principale n'est pas stable.
Par défaut tasmota réinitialise la configuration gpio après 4 redémarrage intempestifs rapprochés.
Ce comportement peut être modifié avec "SetOption36 0" en mode console.
A tester.
En cas de redémarrage il est important de regarder dans le menu "information" quelle est la cause du redémarrage. -
@Nicolas-Bernaerts
Ahah, ben il y a eu des coupures d'électricité intempestive, ceci explique cela.
Merci pour les infos nicolas -
Bonsoir,
Je vous confirme que je n'ai pas rencontré de bug lié a cette nouvelle version.
Un énorme merci @Nicolas-Bernaerts pour son support, la mise a jour et le développement de ce firmware
-
@Nicolas-Bernaerts, @Seb-H
Un grand merci, j'avais laissé l'esp un peu en plan au bout de ses fils dans le placard électrique, et grâce à la belle intégration domoticz j'ai un fonctionnement tout à l'identique, un compteur p1 peuplé. Et les HC/HP !Je suis en triphasé non tempo, cela m'affiche les bleu blanc rouge, seul le bleu fonctionne (normal), EN REVANCHE, je sais que c'est un cas pas forcément répandu, mais j'aimerais avoir la puissance instantanée de chaque phase.
Elle est affichée de façon parfaite dans l'interface de l'esp (au demeurant incroyablement réactive, bravo), mais je ne les remonte pas dans domoticz.
L'idée à terme est d'avoir un de ces kits solaires qu'on branche dans une prise, et je vais j'imagine devoir choisir une des trois phases, et migrer tout ce qui consomme en permanence sur celle ci (les frigos et tout le fatras informatique), et avoir la remontée dans domoticz me permet d'accéder à une historisation très très très long terme.
C'est un peu comme le tempo, mais par phase plus que par tarif, en somme.
-
@pleasing_bloke bonjour,
Effectivement il ne m'avait pas été demandé la publication des 3 puissances instantanées. Mais c'est tout à fait logique... Je vais regarder comment les ajouter. -
@Nicolas-Bernaerts , un IMMENSE merci !
-
@pleasing_bloke J'ai ajouté un flag permettant de choisir la publication des puissances en W (par défaut) ou en VA.
Quel ESP utilisez vous ?
-
@Nicolas-Bernaerts
Un esp32 tout simple, esp32-4m -
@pleasing_bloke je viens de publier une v14.8beta17 qui gère le choix côté Domoticz.