    Remora
    6
    33
    12247
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F
      Fab_33 last edited by

      tu as bien une alimentation 5V branché sur ta carte (bornier en bas à droite) ?

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • Charles
        Charles last edited by Charles

        @Nicolas-Sizorn, tu pourrais poster une photo de l'installation qu'on essai d'y voir plus clair ?

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • Nicolas Sizorn
          Nicolas Sizorn last edited by

          @Fab_33 oui j'ai bien une alimentation 5v branchée, pour preuve je peux aller sur l'interface web du rémora pour vérifier l’état de chaque fil pilote sur l’adresse http://IP-REMORA/fp

          @Charles voici la photo de l’installation provisoire (je suis encore en plein travaux) en haut le fil noir est relier directement au fil pilote de mon radiateur et le fil rouge est repiqué sur la phase de mon radiateur.
          0_1456992974597_IMG_1145.JPG

          Merci de votre aide

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • Nicolas Sizorn
            Nicolas Sizorn last edited by

            Pour info voici le photocoupleur que j'ai installé : http://fr.rs-online.com/web/p/products/7603198/

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • F
              Fab_33 last edited by

              J'ai les même optos et ça fonctionne. Le branchement est correct, il faut sortir le multimètre pour vérifier les tensions. Ou sinon avant tu peux essayer sur une autre sortie.

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • F
                Fab_33 last edited by

                J'y pense tu peux aussi essayer de brancher le FP sur la phase pour vérifier que ton chauffage passe bien en ECO

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • Nicolas Sizorn
                  Nicolas Sizorn last edited by

                  @Fab_33 said:

                  J'ai les même optos et ça fonctionne. Le branchement est correct, il faut sortir le multimètre pour vérifier les tensions. Ou sinon avant tu peux essayer sur une autre sortie.

                  Ok je vais tester ça demain. Merci

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Charles
                    Charles last edited by

                    Joli montage, ouais essais sur une autre sortie au cas ou, le debug Serial voit bien le MCP23017 ?

                    Sinon c'est bien une WS2812 ta led RGB, je les connaissais pas en transparentes comme ça, alors j'ai un doute !

                    Nicolas Sizorn 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Nicolas Sizorn
                      Nicolas Sizorn @Charles last edited by

                      @Charles said:

                      ta led RGB, je les connaissais pas en transparentes comme ça, alors j'ai un doute !

                      Merci !

                      Pour la diode je ne sais pas. Voici le liens où je l'ai acheté : http://www.gotronic.fr/art-led-rgb-5-mm-led5rvb-2103.htm

                      Ok je testerais le debug aussi alors.

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • Charles
                        Charles last edited by

                        Pour la LED ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas une RGB classique mais une RGB WS2812 avec le chipset de pilotage intégré voir par exemple chez sparkun oui chez aliexpress

                        Je te conseille de l'enlever de suite, je ne sais pas quels impacts ça peut avoir mais rien de bon c'est certain 😉

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • A
                          aarnaud last edited by

                          This post is deleted!
                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Nicolas Sizorn
                            Nicolas Sizorn last edited by

                            Bonjour à tous,
                            Je reviens sur mon vieux post car je viens enfin d'emménager dans mon nouvel appartement. Et je n'ai toujours pas résolu mon problème ....

                            J'ai pris un multimètre pour tester les sorties fp1 à 7 et elle sont toutes à 230V sauf FP5 et 6 qui sont à 5V, et ceux peut importe l'ordre qui je leurs donne à l'aide du plugin jeddom....

                            Petit question comment est ce que je peux voir le log du NodeMCU ? à l'aide de l'USB ?

                            Désolé de ce déterrage de post mais j'étais passé à autre chose...

                            AuFilElec 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • AuFilElec
                              AuFilElec @Nicolas Sizorn last edited by

                              @Nicolas-Sizorn
                              Tu peux utiliser le port USB pour visualiser les logs, par contre, tu ne pourras pas le faire dans l'IDE Arduino. Il faut que tu utilises un logiciel spécifique comme CoolTerm par exemple.
                              Tu devras configurer ta connexion série:

                              • Port: COM??
                              • Baudrate: 1200 bauds
                              • Data bits: 7 bits
                              • Parity: even

                              Par contre, j'ai remarqué que tu n'as pas soudé la diode D15, je ne sais pas si ça peut avoir une influence.

                              Nicolas Sizorn 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Nicolas Sizorn
                                Nicolas Sizorn @AuFilElec last edited by

                                @AuFilElec
                                Ok j'ai ça comme log :

                                QT{Config size=1024 (emoncms=128  jeedom=160)
                                SPIFFS Mount succesfull
                                
                                Good CRC, not set!
                                ========== SDK Saved parameters StartMode: STA+AP
                                PHY mode: N
                                Channel: 6
                                AP id: 0
                                Status: 1
                                Auto connect: 1
                                SSID (10): xxxxxxxxx
                                Passphrase (15): xxxxxxxxxxxxx
                                BSSID set: 0
                                ========== SDK Saved parameters End
                                Connection au Wifi : Appart2ouf avec la clC) 'Wifi2ouf2Malade'...Erreur, passage                                                 en point d'acces remora
                                 avec la clC) 'Remora_WiFi'
                                IP address   : 192.168.4.1
                                MAC address  : 5E:CF:7F:00:D9:1F
                                HTTP server started
                                Remora Version 1.3.1
                                Compile avec les fonctions : BOARD V1.3 MCP23017 TELEINFO
                                Initializing MCP23017...Searching...Setup...OK!
                                Initializing Teleinfo...Init Teleinfo Erreur!
                                Relais=ON   relais=1
                                Teleinfo toujours absente!
                                Relais=OFF
                                relais=0
                                setfp=1H
                                setfp_interne : fp=1 ; cOrdre=H
                                etatFP=H
                                setfp=2H
                                setfp_interne : fp=2 ; cOrdre=H
                                etatFP=HH
                                setfp=3H
                                setfp_interne : fp=3 ; cOrdre=H
                                etatFP=HHH
                                setfp=4H
                                setfp_interne : fp=4 ; cOrdre=H
                                etatFP=HHHH
                                setfp=5H
                                setfp_interne : fp=5 ; cOrdre=H
                                etatFP=HHHHH
                                setfp=6H
                                setfp_interne : fp=6 ; cOrdre=H
                                etatFP=HHHHHH
                                setfp=7H
                                setfp_interne : fp=7 ; cOrdre=H
                                etatFP=HHHHHHH
                                Starting main loop
                                Teleinfo toujours absente!
                                Teleinfo toujours absente!
                                Teleinfo toujours absente!
                                Teleinfo toujours absente!
                                

                                Tout m'as l'air en ordre non ? (pour le wifi c'est normal je l'ai branché à mon bureau et le wifi est chez moi.

                                Pour la diode D15 d'après le schéma elle n'est utile que pour le relais du chauffe eau non ?

                                AuFilElec 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • AuFilElec
                                  AuFilElec @Nicolas Sizorn last edited by

                                  @Nicolas-Sizorn
                                  Je dirais, vérifie tes composants, tes soudures et les circuits. Car à première vue, il n'y a rien qui cloche au niveau soft.
                                  Par contre, tu pourrais prendre la dernière version du soft, la 1.3.2

                                  1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Nicolas Sizorn
                                    Nicolas Sizorn last edited by

                                    Ok je vais m'y coller. J'ai juste besoin de savoir qu'est ce que je dois regarder. je suis équipé d'un oscillo et d'un multimètre.

                                    Bref j'ai tout ce qu'il faut

                                    AuFilElec 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • F
                                      Fab_33 last edited by

                                      Il faut que tu regardes les commandes qui arrivent aux optos.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • AuFilElec
                                        AuFilElec @Nicolas Sizorn last edited by

                                        @Nicolas-Sizorn

                                        Commence par regarder si tes diodes passent dans le bon sens, si tes pistes conduisent bien entre chaque composants. Ensuite, tu pourras vérifier les signaux en sortie du MCP et aux optos.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • Nicolas Sizorn
                                          Nicolas Sizorn last edited by

                                          Ok j'ai fais mes première mesure. J'ai mesuré à la sortie du MCP pour le fp1 Voici mes mesures. (Ce sont des signaux continu)

                                          Hors gel : FP1A = 300mv FP1B = 3.3V

                                          Confort : FP1A = 1.6V FP1B = 3.3V

                                          Eco : FP1A = 300 mV FP1B = 300mv

                                          Arret : FP1A = 1.6V FP1B = 300mv

                                          Est ce que ça vous parait bien ?

                                          AuFilElec 1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • AuFilElec
                                            AuFilElec @Nicolas Sizorn last edited by AuFilElec

                                            @Nicolas-Sizorn
                                            As-tu vérifié tes diodes, tes résistances et les pistes du circuit ?
                                            Il m'est arrivé d'avoir des soucis avec un fil pilote et le simple fait de ressouder corrigeait le problème, quand ce n'était pas un opto branché à l'envers 😞
                                            Sinon, en mode confort, tu ne devrais rien avoir. Quelles sont les pattes du MCP que tu vérifies ?