    • Nicolas BernaertsN Offline
      Nicolas Bernaerts @krissam44
      last edited by

      @krissam44 bonjour,
      Ayant réorganisé toute la politique de publication des données et n'utilisant jamais la publication des données TIC, il y a peut être eu une régression sur cette publication.Je vais regarder.

      K 1 Reply Last reply Reply Quote
      • K Offline
        krissam44 @Nicolas Bernaerts
        last edited by

        @Nicolas-Bernaerts
        Merci car perso j'utilise TIC pour alimenter une base mysql et pour mes aggregats d'avoir simultanément tous les index me facilite la vie et en plus ça me fait réécrire pas mal de pgm.
        Je te remercie de regader car sur l'interface dans message, les TIC sont bien visibles.
        Cordialement

        Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Nicolas BernaertsN Offline
          Nicolas Bernaerts @krissam44
          last edited by

          @krissam44 je pense avoir trouvé la source du problème : un mauvais copier/coller pour la mise a jour d'un flag. Je vais publier une version qui devrait corriger le problème.

          K 1 Reply Last reply Reply Quote
          • K Offline
            krissam44 @Nicolas Bernaerts
            last edited by

            @Nicolas-Bernaerts
            Merci pour cette bonne nouvelle.
            Cordialement

            K 1 Reply Last reply Reply Quote
            • K Offline
              krissam44 @krissam44
              last edited by

              Merci Nicolas,

              Je viens de faire la mise à jour de mon Denky et je retrouve les trames TIC.

              Très cordialement,
              Christian

              K 1 Reply Last reply Reply Quote
              • K Offline
                krissam44 @krissam44
                last edited by

                Nicolas,

                Je me suis emballé un peu trop vite, Il manque la "puissance" : SINSTS dans la trame TIC.

                Dommage.

                Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                • Nicolas BernaertsN Offline
                  Nicolas Bernaerts @krissam44
                  last edited by Nicolas Bernaerts

                  @krissam44 c'est très étonnant ... Je publie les données TIC telles quelles sans les retravailler du tout. Je droppe uniquement les étiquettes avec checksum en erreur. SINSTS apparaît dans la fenêtre "Messages" ?

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • K Offline
                    krissam44 @Nicolas Bernaerts
                    last edited by

                    @Nicolas-Bernaerts
                    C'est effectivement étrange:
                    Voici une trame récupérée plutôt via la console du tasmota :
                    {"ADSC":"061861455877","VTIC":"02","DATE":"E251006192400","NGTF":"Week-End","LTARF":"HEURE SEMAINE","EAST":"084929474","EASF01":"054243207","EASF02":"030686267","EASF03":"000000000","EASF04":"000000000","EASF05":"000000000","EASF06":"000000000","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"031582180","EASD02":"046813985","EASD03":"002399894","EASD04":"004133415","IRMS1":"012","URMS1":"231","PREF":"12","PCOUP":"12","UMOY1":"E251006192000 232","STGE":"003A4001","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"09510130206267","RELAIS":"000","NTARF":"01","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00","PJOURF+1":"00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}
                    et voici une trame relevée, il y a qq minutes:
                    {"ADSC":"061861455877","VTIC":"02","DATE":"E251007012337","NGTF":"Week-End","LTARF":"HEURE SEMAINE","EAST":"084933383","EASF01":"054247116","EASF02":"030686267","EASF03":"000000000","EASF04":"000000000","EASF05":"000000000","EASF06":"000000000","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"031583062","EASD02":"046817012","EASD03":"002399894","EASD04":"004133415","IRMS1":"002","URMS1":"238","PREF":"12","PCOUP":"12","SINSTS":"00563","SMAXSN":"E251007011607 01001","SMAXSN-1":"E251006171846 04006","CCASN":"E251007010000 00450","CCASN-1":"E251007003000 00498","PJOURF+1":"00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}
                    Elles sont différentes mais celles de ce soir sont conformes et contiennent SINSTS.
                    Quand je parsais celles de cet après-midi, le json était bon mais il me manquait juste SINSTS et maintenant c'est OK. Peut-être une anomalie côté Linky.
                    Je contrôle sur plusieurs jours et vous ferez un retour pour info.
                    Cordialement

                    Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Nicolas BernaertsN Offline
                      Nicolas Bernaerts @krissam44
                      last edited by Nicolas Bernaerts

                      @krissam44 Effectivement vous avez des trames beaucoup plus complètes que d'autres. Certaines contiennent ces étiquettes et d'autres non :
                      "SINSTS":"00563","SMAXSN":"E251007011607 01001","SMAXSN-1":"E251006171846 04006","CCASN":"E251007010000 00450","CCASN-1":"E251007003000 00498",

                      J'ai noté que vous avez un contrat de type weekend. Je n'ai jamais eu ce contrat sous la main. Pourriez vous m'indiquer les périodes du contrat ?
                      S'était-il possible d'enregistrer le flux TIC sur 5 ou 10 mn afin de me permettre de le rejouer pour tests ?

                      Merci

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • K Offline
                        krissam44 @Nicolas Bernaerts
                        last edited by

                        @Nicolas-Bernaerts
                        Bonjour Nicolas,

                        C'est un contrat EDF avec un tarif heures creuses les WE et jours fériés. Dans mon cas, plus intéressant financièrement, que le contrat classique heures creuses. Enedis fixe dans ma zone, la période HC de 23h30 à 7h30,or je chauffe plus la journée que la nuit (en retraite).
                        Sinon, j'ai constaté sur l'écran du Tasmota, un taux d'erreurs d'environ 3.1%. J'ai joué avec la résistance variable du D4 pour faire diminuer ce taux sans succès. Je viens de commander un nouveau D4 pour comparer. Cela est peut-être une explication.
                        Avec votre firmware, je peux directement enregistrer les trame ou j'écris un petit pgm pour le faire ?
                        2025-10-07_09h41_56.png
                        Remarque: Les calculs de consommation hier et aujourd'hui ne correspondent pas à mes relevés.
                        J'ai une appli qui stocke l'info linky toutes les 30s dans une table mysql. Ce qui me permet de faire des calculs et stats.

                        • hier : D4 : 20832 kWh, moi : 16210 kWh
                        • aujourd'hui: D4 : 20837 kWh, moi : 4668 kWh

                        2025-10-07_09h48_48.png
                        Cordialement

                        Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Nicolas BernaertsN Offline
                          Nicolas Bernaerts @krissam44
                          last edited by

                          @krissam44 quelques remarques :

                          Dans votre contrat, heure semaine correspond aux heures pleines et heures weekend aux heures creuses ?

                          Un taux d'erreur à 3.1% est très élevé. Ce n'est pas normal. Vos étiquettes manquantes peuvent venir de là.

                          Pour les totaux hier et aujourd'hui, il y avait un bug de calcul pour les contrats non référencés (ce qui est votre cas) en cas de redémarrage. Cela devrait être corrigé dans la prochaine version qui stockera les données entre les reboots.

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • K Offline
                            krissam44 @Nicolas Bernaerts
                            last edited by

                            @Nicolas-Bernaerts
                            Oui, c'est cela :

                            • heures pleines : semaine
                            • heures creuses : WE et jours fériés
                              Pour le taux d'erreur, je suis d'accord, ce n'est pas normal. Aussi j'attends le D4 que j'ai commandé hier et voir si en réglant la résistance je peux améliorer les choses.

                            Cordialement

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • First post
                              Last post

                            2

                            Online

                            5.8k

                            Users

                            538

                            Topics

                            5.0k

                            Posts

                            Top Topics

                            • Plus les données TIC
                              K
                              krissam44
                              0
                              13
                              236

                            Popular Tags

                            teleinfo
                            24 topics
                            arduino
                            19 topics
                            remora
                            16 topics
                            esp8266
                            10 topics
                            arduipi
                            10 topics
                            wifinfo
                            7 topics
                            raspberry
                            7 topics
                            broadcast
                            7 topics
                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB