Remora v1.3 - branchement chauffe-eau (v2)
-
Merci pour la commande et le formidable tutoriel. L'assemblage est fini, et l'envie de mettre la bête dans le tableau électrique intense ! mais je me pose des questions sur le câblage et pilotage du chauffe eau électrique.
Quelques recherches plus tard, j'ai l'impression que le schéma de câblage le plus proche de ce qu'il y a à faire est celui-ci (en changeant la boite interhoraire par la remora 1.3): http://www.forum-electricite.com/schemas/schema-branchement-chauffe-eau-disjoncteur-edf-2.jpg, et en réalisant les connexions suivantes :
1/ en partant du disjoncteur, je laisse le C2 tel qu'il est branché actuellement sur le contacteur du chauffe eau (A2).
2/ je reprends le C1 après sa sortie du disjoncteur 2A sur la broche COM,
3/ je relie la broche NO au contacteur (A1).Pour commander le tout, je bascule le relais à 1 via commande http pour passer le signal, je reste à 0 sinon.
Merci d'avance
Laurent
P.S.: je ferai un joli schéma si on me confirme ce qui est écrit ci-dessusreply
-
Ça peut marcher.
Avec ce câblage si ton remora decide de couper son relais, et que le compteur edf est lui actif... Ton jour nuit sera toujours activé.
Je suis sur tablette dur de te faire un schéma mais il est peut-être plus simple de remplacer le contact du compteur edf par le relais remora. Auquel cas un schéma classique d'installation d'un contacteur jour nuit s'impose.