MicroTeleInfo V2 - Trames incohérentes
-
@Charles
Finalement, j'ai pu faire qq tests à l'instant.
Pour le D4 (visualisation via la console de l'interface WEB)- potentiomètre à 0 : toutes les trames sont en erreur.
- potentiomètre à fond de l'autre côté : 1 erreur toutes les 30 à 40 trames (energyconfig skip 0)
Pour le uTeleinfo V3
- potentiomètre à 0 : toutes les trames en erreur.
- potentiomètre à fond : 0 erreur sur 3100 trames lues (enregistrées ds un fichier texte)
J'ajoute que les 2 produits sont branchés simultanément sur le linky par des fils rigides très courts mais cela doit peut-être dégrader les résultats.
Je vais remplacer le V3 par le V2 dans la même situation et je te ferai un retour.
Cordialement
-
@krissam44 ok top, tu crois que tu pourrais me donner les résultats avec le potentiomètre aux 4 positions
- A fond un coté (0 Ohm)
- A fond l'autre coté (1 KOhm)
- Au milieu (500 Ohm)
- au 1/4 (250 Ohm)
- au 3/4 (750 Ohm)
le potentiomètre est un 1K donc le milieu 500 Ohm normalement. l'entrée avec une résistance (quand pas le potentiomètre donc) est à 220 Ohm (en gros le 1/4) donc je cherche a partir de quelle valeur ça déconne.
Si tu peux faire les tests qu'avec un seul de branché c'est mieux pour trouver la vraie valeur.
As tu un multimètre par hasard ce serait top pratique pour savoir si ton "a fond" correspond à 0 Ohm ou 1KOhm ?
-
@Charles
Bonjour Charles.
Je fais les tests pour les 2 équipements d'ici samedi.
Cordialement -
@Charles
Bonjour,J'ai pu faire un test avec le D4.
Le taux d'erreur devient négligeable à partir de 740 Ohms.
En dessous de 700, la console ne restitue que des chesksum error.Pour info, j'ai retesté le uTeleInfo V2 qui a une résistance de 220 ohms. Trames toujours aussi incohérentes.
J'ai fais le même tests avec un wemos teleinfo sur lequel j'ai monté un ESP8266 D1.
Il présente aussi une résistance de 220 Ohms. Même résultat que le V2.
Au boot, la première trame est correctement lue puis tout passe en checksum error.
Les caractéristiques de mon linky (si ça peut aider)
Cordialement -
@krissam44 top tes résultats, très intéressant à l'inverse de ce que je pensais mais pas déconnants (@Barbu-Dor pour le Denky que tu voulais tester, passer la résistance d'entrée à 1K au lieu de 220 pourrait être ta solution)
Question bête tu as mesuré la résistance entre quel et quel point, car comme c'est un potentiomètre il facilement possible d'inverser la mesure c'est a dire mesurer 700 mais la résistance utilisée est de l'autre coté et en fait c'est 300
Tu te sens à l'aise pour changer la résistance CMS du uTeleinfo V2 ?
-
@Charles
Bonjour Charles,
Chez qui commander ces résistances ?
Je suis intéressé à le faire.Cordialement
-
@krissam44 je peux t'en envoyer 2/3 ça coute rien
-
@Charles
Bonsoir Charles,
Ok pour 2/3 de valeurs différentes style : 680Ω, 750Ω et 1kΩ.
J'ai le uTeleinfo V2 et le Wemos sur lequel je peux tester.
Pour répondre à ta question, mesure prise côté droit en regardant le circuit vu du dessus.
Cordialement -
@krissam44 Pas certain de capter le point de mesure, en fait la mesure doit se faire entre le point A et B. Tu as plusieurs possibilités, indiquée par des flèches.
-
Bonjour Charles,
Je viens enfin de faire les mesures comme indiquées sur les photos et je suis très perplexe.
Sur le D4, je mesure entre A et B : 256Ω
Sur l'USB V3, je mesure entre A et B : 1019Ω
J'ai fait les mesures, circuits déconnectés (et posés sur une table).Je n'y comprend rien surtout si tu dis que le potentiomètre fait 1k et qu'il n'est pas en butée sur le V3.
-
Bonjour à tous,
Je prends ce sujet au vol, quelque chose m'interpelle.
Ce n'est pas en mesurant des résistances qu'il faut résoudre ce problème.
Personnellement, j'ai eu des cas assez bizarres sur l'adaptation compteur/capteur de TIC.
Un montage personnel qui fonctionne très bien à mon domicile avec 50m de câble
ne fonctionne pas chez un ami en utilisant ce même câble !Si le montage comporte un potentiomètre, c'est bien pour effectuer un réglage ?
Comment réglez-vous ce potentiomètre ? (notice - mode d'emploi ?)
Il faudrait utiliser un oscillo pour voir le signal en sortie de l'opto coupleur.
Sans oscillo, régler en observant la lecture des trames (ou une DEL en sortie du transistor de réception ?)
Les schémas de ces 2 modules se trouvent-t-ils sur le site de Charles H.? -
@Géryko said in MicroTeleInfo V2 - Trames incohérentes:
Bonjour à tous,
Je prends ce sujet au vol, quelque chose m'interpelle.
Ce n'est pas en mesurant des résistances qu'il faut résoudre ce problème.Tout à fait mais quand le problème n'est pas identifiable (car j'ai installé plus d'une 10zaine de Linky sans jamais le rencontrer) on fait avec ce qu'on a sous la main (le retour utilisateur) et tous les utilisateurs ne sont pas équipés et des pros de l'ocscilloscope (déja avoir un multimètre et savoir mesurer une resistance avec c'est top)
Personnellement, j'ai eu des cas assez bizarres sur l'adaptation compteur/capteur de TIC.
Un montage personnel qui fonctionne très bien à mon domicile avec 50m de câble
ne fonctionne pas chez un ami en utilisant ce même câble !C'est bien tout le problème avec la TIC, ya une spécification et pourquoi le comportement est différent d'un compteur à l'autre ?
Si le montage comporte un potentiomètre, c'est bien pour effectuer un réglage ?
Comment réglez-vous ce potentiomètre ? (notice - mode d'emploi ?)Il suffit d'observer les erreurs de checksum et tourner le potentiomètre jusqu'a ce qu'elles disparaissent ou avoir des trames cohérente, mais c'est vrai je vais mettre à jour la documentation.
Il faudrait utiliser un oscillo pour voir le signal en sortie de l'opto coupleur.
Oui tout à fait, quand c'est possible, CF ma remarque si dessus
Sans oscillo, régler en observant la lecture des trames (ou une DEL en sortie du transistor de réception ?)
La DEL est présente sur certains nouveaux modèles notemmment sue le Denky D4 et le MicroTeleinfo V3
Les schémas de ces 2 modules se trouvent-t-ils sur le site de Charles H.?
Ce sont des projets open source tout existe et sur Tindie tous les liens vers la documentation des produis sont indiqués, dans le cas des deux modules présents, c'est ici :
https://github.com/hallard/Denky-D4
https://github.com/hallard/uTeleinfo