Skip to content
  • Blog
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo

Community Forum

  1. Home
  2. Categories
  3. Téléinfo
  4. Téléinfo
  5. Tasmota

Tasmota

Scheduled Pinned Locked Moved Téléinfo
525 Posts 31 Posters 476.3k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Zibasedom SeblangZ Zibasedom Seblang

    @charles

    Hello charles,

    J'ai changé de solution, j'ai pris un wemos D1 esp32 et j'ai acheté une de tes cartes wemos teleinfo.

    J'ai assemblé le tout et branché après avoir mis une firmware ESPhome.

    Le module est trouvé par HA, mais toujours aucune infos qui remonte.
    Screenshot 2022-01-29 17.32.32.png

    Screenshot 2022-01-29 17.48.50.png

    IMG_20220129_162647.jpg

    IMG_20220129_162629.jpg

    IMG_20220129_162637.jpg

    Alors je ne sais plus comment faire!
    Le tic de mon compteur communique bien car j'ai un module Zlinky-zigbee qui remonte des infos si je le branche!

    D'où vient le soucis SVP
    merci
    seb

    CharlesC Offline
    CharlesC Offline
    Charles
    wrote on last edited by Charles
    #247

    @zibasedom-seblang je ne peux pas vraiment d'aider sur ESPHome je ne connais pas ce FW ni comment est codé la téléinfo dedans.
    En revanche le plus simple est de flasher un programme de test sur ton ESP32, qui va t'afficher sur la console série ce qu'il reçoit de la téléinfo.

    Un truc comme ça (à la louche j'ai pas vérifié ce code mais tu as l'idée) devrait de permettre de voir immédiatement ce que tu reçois (et donc si ton matériel fonctionne)

    void setup() {
      // Ta console serie
      Serial.begin(115200);
      delay(2000);
      Serial.print("Starting...");
      // La téléinfo historique
      Serial1.begin(1200, SERIAL_7E1, 23);
      // La téléinfo standard
      // Serial1.begin(9600, SERIAL_7E1, 23);
    }
    
    void loop() { 
      uint8_t c;
      while (Serial1.available()) {
        c = Serial1.read() & 0x7f;
        Serial.print( (char) c);
      }
    }
    

    PS : Tu peux mettre petits fils pour la téléinfo pas besoin de 1.5 ou 2.5mm2

    1 Reply Last reply
    • Barbu DorB Barbu Dor

      De mémoire Domoticz c'est un JSON envoyé en MQTT
      Il y a des exemples de Rules pour publier vers Domoticz de cette façon
      Le problème avec les rules c'est que tu dois faire une rule par valeur a récupérer et si tu dois aggréger plusieurs valeurs dans un seul message, les stocker temporairement dans une %var%
      Exemple https://tasmota.github.io/docs/Rules/#use-of-variables-and-tele-in-domoticz pour récupérer la température et l'humidité vers un même id.
      Tu sais quelles valeurs tu veux récupérer et vers quel id les envoyer ?
      Note que pour les valeurs standards dans la partie ENERGY du message SENSOR, si tu a configuré la partie Domoticz ca devrait deja le faire tour seul

      Seb HS Offline
      Seb HS Offline
      Seb H
      wrote on last edited by
      #248

      @barbu-dor
      Oui le module energy est configuré pour envoyer des trames automatiquement vers domoticz . Il suffit de lui donner la bonne adresse (idx) Ca fonctionne mais avec un seul comptage (tarif BASE), par contre en v9 ça ne fonctionnait pas en double tarification( HP/HC)

      Donc, j'aimerais envoyer un trame domoticz/in , en voulant envoyer l'index du compteur HC (EASF01) et l'index du compteur HP(ESAF02) et la puissance instantané vers un capteur p1 smart meter dans le format
      " MQT: domoticz/in = {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"index HC;Index HP;0.0;0.0;P_INSTANTANE en W;0","Battery":100,"RSSI":5} "
      Tout en sachant que j'active l'option 72 à 1, qui te permet de synchroniser l'état de tes index de ton linky sur ton compteur tasmota .

      J'ai vu ton lien avec les rules, mais faut encore connaitre comment obtenir les valeurs HP, HC et la Puissance instantané et les stocker sur des variables afin de les concaténer . Si tu sais me dépanner sur le code à écrire pour exemple, je suis preneur.
      Merci d'avance

      Barbu DorB 1 Reply Last reply
      • Seb HS Seb H

        @barbu-dor
        Oui le module energy est configuré pour envoyer des trames automatiquement vers domoticz . Il suffit de lui donner la bonne adresse (idx) Ca fonctionne mais avec un seul comptage (tarif BASE), par contre en v9 ça ne fonctionnait pas en double tarification( HP/HC)

        Donc, j'aimerais envoyer un trame domoticz/in , en voulant envoyer l'index du compteur HC (EASF01) et l'index du compteur HP(ESAF02) et la puissance instantané vers un capteur p1 smart meter dans le format
        " MQT: domoticz/in = {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"index HC;Index HP;0.0;0.0;P_INSTANTANE en W;0","Battery":100,"RSSI":5} "
        Tout en sachant que j'active l'option 72 à 1, qui te permet de synchroniser l'état de tes index de ton linky sur ton compteur tasmota .

        J'ai vu ton lien avec les rules, mais faut encore connaitre comment obtenir les valeurs HP, HC et la Puissance instantané et les stocker sur des variables afin de les concaténer . Si tu sais me dépanner sur le code à écrire pour exemple, je suis preneur.
        Merci d'avance

        Barbu DorB Offline
        Barbu DorB Offline
        Barbu Dor
        wrote on last edited by
        #249

        @seb-h Tu as un ESP32 maintenant ?
        Donc plus facile a faire en Berry
        Je regarde çà ce soir

        Seb HS 1 Reply Last reply
        • Barbu DorB Barbu Dor

          @seb-h Tu as un ESP32 maintenant ?
          Donc plus facile a faire en Berry
          Je regarde çà ce soir

          Seb HS Offline
          Seb HS Offline
          Seb H
          wrote on last edited by
          #250

          @barbu-dor Non , je suis toujours sous ESP8266

          Barbu DorB 1 Reply Last reply
          • Seb HS Seb H

            @barbu-dor Non , je suis toujours sous ESP8266

            Barbu DorB Offline
            Barbu DorB Offline
            Barbu Dor
            wrote on last edited by Barbu Dor
            #251

            @seb-h Donc en Rules, ca devrait donner quelque chose comme çà:

            rule1 on ENERGY#Power do var1 %value% endon on TIC#EASF01 do var2 %value% endon on TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
            Rule1 1
            

            Attention, ca va publier a chaque message càd à chaque seconde.
            Si tu veux aligner sur le message SENSOR à la Télépériode, ajoute tele- de vant chaque trigger:

            rule1 on tele-ENERGY#Power do var1 %value% endon on tele-TIC#EASF01 do var2 %value% endon on tele-TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
            Rule1 1
            

            J'ai testé sur un triphasé où le champ Power est un tableau :

            "ENERGY":{..., "Power":[ 0, 0, 0], ...}
            

            Normalement la règle que j'ai ecrite ci-dessus est valide pour un mono-phasé mais je n'ai pas pu tester.

            CharlesC Seb HS 2 Replies Last reply
            • Barbu DorB Barbu Dor

              @seb-h Donc en Rules, ca devrait donner quelque chose comme çà:

              rule1 on ENERGY#Power do var1 %value% endon on TIC#EASF01 do var2 %value% endon on TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
              Rule1 1
              

              Attention, ca va publier a chaque message càd à chaque seconde.
              Si tu veux aligner sur le message SENSOR à la Télépériode, ajoute tele- de vant chaque trigger:

              rule1 on tele-ENERGY#Power do var1 %value% endon on tele-TIC#EASF01 do var2 %value% endon on tele-TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
              Rule1 1
              

              J'ai testé sur un triphasé où le champ Power est un tableau :

              "ENERGY":{..., "Power":[ 0, 0, 0], ...}
              

              Normalement la règle que j'ai ecrite ci-dessus est valide pour un mono-phasé mais je n'ai pas pu tester.

              CharlesC Offline
              CharlesC Offline
              Charles
              wrote on last edited by
              #252

              @barbu-dor Merci c'est limpide 🙂

              1 Reply Last reply
              • Barbu DorB Barbu Dor

                @seb-h Donc en Rules, ca devrait donner quelque chose comme çà:

                rule1 on ENERGY#Power do var1 %value% endon on TIC#EASF01 do var2 %value% endon on TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
                Rule1 1
                

                Attention, ca va publier a chaque message càd à chaque seconde.
                Si tu veux aligner sur le message SENSOR à la Télépériode, ajoute tele- de vant chaque trigger:

                rule1 on tele-ENERGY#Power do var1 %value% endon on tele-TIC#EASF01 do var2 %value% endon on tele-TIC#EASF02 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"%var2%;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":5} endon
                Rule1 1
                

                J'ai testé sur un triphasé où le champ Power est un tableau :

                "ENERGY":{..., "Power":[ 0, 0, 0], ...}
                

                Normalement la règle que j'ai ecrite ci-dessus est valide pour un mono-phasé mais je n'ai pas pu tester.

                Seb HS Offline
                Seb HS Offline
                Seb H
                wrote on last edited by
                #253

                @barbu-dor Super, Merci bien, je vais tester tout ça !

                Seb HS 1 Reply Last reply
                • Seb HS Seb H

                  @barbu-dor Super, Merci bien, je vais tester tout ça !

                  Seb HS Offline
                  Seb HS Offline
                  Seb H
                  wrote on last edited by Seb H
                  #254

                  Je viens de charger la dernière version de tasmota.
                  Donc visiblement il doit y avoir un bug en mode standard. Tasmota ne voit pas et ne remonte aucune info. En revanche, dès que je rebascule en mode historique ca fonctionne.
                  95510dea-4b95-424b-8f9f-22bd4f926218-image.png
                  Autre chose d'étrange qui m'interpele , la fonction de remise a zéro des compteurs ne fonctionne pas...
                  691f7d28-4cb5-461a-a388-230d71dc615d-image.png
                  cbbfd79b-bdd5-4dbc-bf5a-12f672938a02-image.png

                  Barbu DorB 1 Reply Last reply
                  • Seb HS Seb H

                    Je viens de charger la dernière version de tasmota.
                    Donc visiblement il doit y avoir un bug en mode standard. Tasmota ne voit pas et ne remonte aucune info. En revanche, dès que je rebascule en mode historique ca fonctionne.
                    95510dea-4b95-424b-8f9f-22bd4f926218-image.png
                    Autre chose d'étrange qui m'interpele , la fonction de remise a zéro des compteurs ne fonctionne pas...
                    691f7d28-4cb5-461a-a388-230d71dc615d-image.png
                    cbbfd79b-bdd5-4dbc-bf5a-12f672938a02-image.png

                    Barbu DorB Offline
                    Barbu DorB Offline
                    Barbu Dor
                    wrote on last edited by Barbu Dor
                    #255

                    @seb-h
                    tu peux changer ton linky tout seul à la volée sans appeller Enedis ?
                    Moi j'ai du attendre 1 mois qu'ils daignent passer de historique à standard....

                    Pour les compteurs je crois que c'est normal car les valeurs viennent du linky.
                    Mais @Charles pourra confirmer

                    Seb HS 1 Reply Last reply
                    • Barbu DorB Barbu Dor

                      @seb-h
                      tu peux changer ton linky tout seul à la volée sans appeller Enedis ?
                      Moi j'ai du attendre 1 mois qu'ils daignent passer de historique à standard....

                      Pour les compteurs je crois que c'est normal car les valeurs viennent du linky.
                      Mais @Charles pourra confirmer

                      Seb HS Offline
                      Seb HS Offline
                      Seb H
                      wrote on last edited by
                      #256

                      @barbu-dor
                      J'ai simplement plusieurs compteurs chez moi.
                      J'ai le compteur de conso qui est en mode standard, et j'ai le compteur de production photovoltaique qui est en historique, soit un module téléinfo avec esp8266 sur chaque compteur, donc ce qui explique pourquoi je peux tester rapidement les 2 différents modes.

                      Donc avec tasmota en version 9, ça fonctionne bien mais avec la dernière version que j'ai chargé hier soir, sur mon compteur en mode historique ça fonctionne, mais dès que je passe en standard, ca ne me remonte plus aucune données.

                      Ca expliquerais pourquoi @Zibasedom-Seblang est aussi ennuyé car il est aussi en standard si mes souvenirs sont bon...

                      Barbu DorB 1 Reply Last reply
                      • Seb HS Seb H

                        @barbu-dor
                        J'ai simplement plusieurs compteurs chez moi.
                        J'ai le compteur de conso qui est en mode standard, et j'ai le compteur de production photovoltaique qui est en historique, soit un module téléinfo avec esp8266 sur chaque compteur, donc ce qui explique pourquoi je peux tester rapidement les 2 différents modes.

                        Donc avec tasmota en version 9, ça fonctionne bien mais avec la dernière version que j'ai chargé hier soir, sur mon compteur en mode historique ça fonctionne, mais dès que je passe en standard, ca ne me remonte plus aucune données.

                        Ca expliquerais pourquoi @Zibasedom-Seblang est aussi ennuyé car il est aussi en standard si mes souvenirs sont bon...

                        Barbu DorB Offline
                        Barbu DorB Offline
                        Barbu Dor
                        wrote on last edited by
                        #257

                        @seb-h
                        J'ai un ESP32 qui tourne depuis 3 semaines en Historique.
                        Malheureusement il est à 700km d'où je suis donc je ne peux pas tester avec un ESP8266 pour l'instant.

                        Program Version	10.1.0.3
                        Build Date & Time	2021-12-27T14:14:03
                        Core/SDK Version	2_0_2/v4.4-2.0.2
                        
                        20:14:50.048 CMD: energyconfig
                        20:14:50.053 TIC: Settings Mode:standard, RX:GPIO8, EN:None, Raw:noraw, Skip:9, Limit:0
                        20:14:50.071 MQT: xxxxx/teleinfo/stat/ENERGYCONFIG = {"EnergyConfig":"Done"}
                        20:15:22.306 MQT: xxxxx/teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2022-02-01T20:15:22+01:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-01T20:15:21","Total":-21404.771,"Yesterday":83.496,"Today":70.066,"Period":[47, 0, 0],"Power":[ 0, 0, 0],"ApparentPower":[ 0,2574,944],"ReactivePower":[ 0,2574,944],"Factor":[0.00,0.00,0.00],"Voltage":[234,234,236],"Current":[0.000,11.000,4.000],"Load":0},"TIC":{"ADSC":"XXXXXXXX","VTIC":2,"NGTF":"H PLEINE/CREUSE ","LTARF":"  HEURE  PLEINE ","EAST":60083879,"EASF01":25668524,"EASF02":34415355,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":36029669,"EASD02":24054211,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":0,"IRMS2":11,"IRMS3":4,"URMS1":234,"URMS2":234,"URMS3":236,"PREF":24,"PCOUP":24,"SINSTS":3644,"SINSTS1":11696,"SINSTS2":6748,"SINSTS3":25566,"SMAXSN":10950,"SMAXSN1":7110,"SMAXSN2":3310,"SMAXSN3":1960,"SMAXSN-1":9550,"SMAXSN1-1":6280,"SMAXSN2-1":3560,"SMAXSN3-1":3500,"CCASN":4602,"CCASN-1":3306,"UMOY1":231,"UMOY2":234,"UMOY3":235,"STGE":"003A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}} (retained)
                        
                        Seb HS 1 Reply Last reply
                        • Barbu DorB Barbu Dor

                          @seb-h
                          J'ai un ESP32 qui tourne depuis 3 semaines en Historique.
                          Malheureusement il est à 700km d'où je suis donc je ne peux pas tester avec un ESP8266 pour l'instant.

                          Program Version	10.1.0.3
                          Build Date & Time	2021-12-27T14:14:03
                          Core/SDK Version	2_0_2/v4.4-2.0.2
                          
                          20:14:50.048 CMD: energyconfig
                          20:14:50.053 TIC: Settings Mode:standard, RX:GPIO8, EN:None, Raw:noraw, Skip:9, Limit:0
                          20:14:50.071 MQT: xxxxx/teleinfo/stat/ENERGYCONFIG = {"EnergyConfig":"Done"}
                          20:15:22.306 MQT: xxxxx/teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2022-02-01T20:15:22+01:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-01T20:15:21","Total":-21404.771,"Yesterday":83.496,"Today":70.066,"Period":[47, 0, 0],"Power":[ 0, 0, 0],"ApparentPower":[ 0,2574,944],"ReactivePower":[ 0,2574,944],"Factor":[0.00,0.00,0.00],"Voltage":[234,234,236],"Current":[0.000,11.000,4.000],"Load":0},"TIC":{"ADSC":"XXXXXXXX","VTIC":2,"NGTF":"H PLEINE/CREUSE ","LTARF":"  HEURE  PLEINE ","EAST":60083879,"EASF01":25668524,"EASF02":34415355,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":36029669,"EASD02":24054211,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":0,"IRMS2":11,"IRMS3":4,"URMS1":234,"URMS2":234,"URMS3":236,"PREF":24,"PCOUP":24,"SINSTS":3644,"SINSTS1":11696,"SINSTS2":6748,"SINSTS3":25566,"SMAXSN":10950,"SMAXSN1":7110,"SMAXSN2":3310,"SMAXSN3":1960,"SMAXSN-1":9550,"SMAXSN1-1":6280,"SMAXSN2-1":3560,"SMAXSN3-1":3500,"CCASN":4602,"CCASN-1":3306,"UMOY1":231,"UMOY2":234,"UMOY3":235,"STGE":"003A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}} (retained)
                          
                          Seb HS Offline
                          Seb HS Offline
                          Seb H
                          wrote on last edited by
                          #258

                          @barbu-dor
                          Voici ma config soft testé hier soir
                          5bee2a08-fc50-4691-88ce-7677c1947b5a-image.png
                          Alors je me pose une question. Avez vous fait une modif soft par rapport à la v9 concernant la sensibilité du signal du linky ? Car mon hard ne bouge pas entre un vieux compteur ou un linky et j'ai une résistance de 1.5K... J'ai quelques erreur de comm avec ce hard et la v9 mais ca fonctionne quand même bien ...
                          Donc si quelqu'un saurait tester sur esp8266 en mode standard afin de confirmer qu'il y a bien un soucis...

                          Barbu DorB 1 Reply Last reply
                          • Seb HS Seb H

                            @barbu-dor
                            Voici ma config soft testé hier soir
                            5bee2a08-fc50-4691-88ce-7677c1947b5a-image.png
                            Alors je me pose une question. Avez vous fait une modif soft par rapport à la v9 concernant la sensibilité du signal du linky ? Car mon hard ne bouge pas entre un vieux compteur ou un linky et j'ai une résistance de 1.5K... J'ai quelques erreur de comm avec ce hard et la v9 mais ca fonctionne quand même bien ...
                            Donc si quelqu'un saurait tester sur esp8266 en mode standard afin de confirmer qu'il y a bien un soucis...

                            Barbu DorB Offline
                            Barbu DorB Offline
                            Barbu Dor
                            wrote on last edited by
                            #259

                            @seb-h "sensibilité" n'est probablement pas le bon terme.
                            la sensibilité même est un aspect electronique qui ne dépend pas du soft.
                            Je ne sais pas à quelle version 9 tu te réfères exactement (date) mais il y a eu des changements dans

                            • le driver Teleinfo de Tasmota : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino
                            • la Lib Teleinfo : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/lib/lib_div/LibTeleinfo/src

                            Si tu remet la V9.?.? tu retrouve un comportement ok dans les 2 modes ?

                            Avec la dernière version, peux tu essayer de taper WebLog 3 dans la console pour avoir des logs de debug en mode standard ?
                            Ca pourra nous dire si quelque chose arrive

                            Seb HS 2 Replies Last reply
                            • Barbu DorB Barbu Dor

                              @seb-h "sensibilité" n'est probablement pas le bon terme.
                              la sensibilité même est un aspect electronique qui ne dépend pas du soft.
                              Je ne sais pas à quelle version 9 tu te réfères exactement (date) mais il y a eu des changements dans

                              • le driver Teleinfo de Tasmota : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino
                              • la Lib Teleinfo : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/lib/lib_div/LibTeleinfo/src

                              Si tu remet la V9.?.? tu retrouve un comportement ok dans les 2 modes ?

                              Avec la dernière version, peux tu essayer de taper WebLog 3 dans la console pour avoir des logs de debug en mode standard ?
                              Ca pourra nous dire si quelque chose arrive

                              Seb HS Offline
                              Seb HS Offline
                              Seb H
                              wrote on last edited by Seb H
                              #260

                              @barbu-dor
                              Donc voici les précisions pour le terme v9. J'ai 3 module qui tourne en simultané pour remonter le comptage de 3 compteurs, dont 1 en en standard et 2 en historique.
                              23ff068e-fbe3-4c89-a980-d60032906619-image.png
                              Donc avec cette version je bascule en historique et standard et c'est fonctionnel à 100%.
                              Avec la dernière version en cours, ca ne fonctionne qu'en historique
                              2d3f0371-ed52-45d5-b92e-025039c3f12e-image.png
                              Je te remonterais dans la soirée le résultat du weblog 3 avec la nouvelle version

                              1 Reply Last reply
                              • Barbu DorB Barbu Dor

                                @seb-h "sensibilité" n'est probablement pas le bon terme.
                                la sensibilité même est un aspect electronique qui ne dépend pas du soft.
                                Je ne sais pas à quelle version 9 tu te réfères exactement (date) mais il y a eu des changements dans

                                • le driver Teleinfo de Tasmota : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino
                                • la Lib Teleinfo : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/lib/lib_div/LibTeleinfo/src

                                Si tu remet la V9.?.? tu retrouve un comportement ok dans les 2 modes ?

                                Avec la dernière version, peux tu essayer de taper WebLog 3 dans la console pour avoir des logs de debug en mode standard ?
                                Ca pourra nous dire si quelque chose arrive

                                Seb HS Offline
                                Seb HS Offline
                                Seb H
                                wrote on last edited by Seb H
                                #261

                                @barbu-dor fausse alerte, aucun problème de code mais plutot un problème avec mon Wemos qui est défectueux (pourtant il est tout neuf). J'ai repris la dernière version , j'ai reflashé, j'ai retesté en historique et ca ne fonctionnait plus. Du coup, j'ai flashé la v9 et idem.

                                J'ai retesté avec un nouveau wemos, et ca fonctionne bien soit en standard soit historique, donc toutes mes excuses c'était mon wemos qui fichait le cirque. Par contre l'envoit de données vers domoticz ne fonctionne plus avec cette version, et ca fonctionnait bien en 9.4. A savoir j'ai la setoption72 qui est actif

                                8e988021-e3ac-49e2-a13b-96d3a0e3a279-image.png

                                En fait dans la trame de domoticz on doit retrouver l'état de l'index du compteur total et c'est pas le cas, on est un petit peu différent...

                                Autre chose que je relève, la commande energyreset ne fonctionne plus

                                29aa1947-add2-47ee-9ac0-241864487524-image.png

                                Barbu DorB 1 Reply Last reply
                                • Seb HS Seb H

                                  @barbu-dor fausse alerte, aucun problème de code mais plutot un problème avec mon Wemos qui est défectueux (pourtant il est tout neuf). J'ai repris la dernière version , j'ai reflashé, j'ai retesté en historique et ca ne fonctionnait plus. Du coup, j'ai flashé la v9 et idem.

                                  J'ai retesté avec un nouveau wemos, et ca fonctionne bien soit en standard soit historique, donc toutes mes excuses c'était mon wemos qui fichait le cirque. Par contre l'envoit de données vers domoticz ne fonctionne plus avec cette version, et ca fonctionnait bien en 9.4. A savoir j'ai la setoption72 qui est actif

                                  8e988021-e3ac-49e2-a13b-96d3a0e3a279-image.png

                                  En fait dans la trame de domoticz on doit retrouver l'état de l'index du compteur total et c'est pas le cas, on est un petit peu différent...

                                  Autre chose que je relève, la commande energyreset ne fonctionne plus

                                  29aa1947-add2-47ee-9ac0-241864487524-image.png

                                  Barbu DorB Offline
                                  Barbu DorB Offline
                                  Barbu Dor
                                  wrote on last edited by
                                  #262

                                  @seb-h Pour la remontée vers Domoticz je ne sais pas, je n'utilise pas Domoticz.
                                  Est-ce que tu pourais me donner plus de détails
                                  Qu'avais-tu avant ? quelles données ?
                                  Qu'as tu maintenant ?

                                  EnergyReset a été remplacé par 3 commandes disctinctes pour Total, Today et Yesterday.
                                  Voir la doc https://tasmota.github.io/docs/Commands/#energytoday

                                  Seb HS 1 Reply Last reply
                                  • Barbu DorB Barbu Dor

                                    @seb-h Pour la remontée vers Domoticz je ne sais pas, je n'utilise pas Domoticz.
                                    Est-ce que tu pourais me donner plus de détails
                                    Qu'avais-tu avant ? quelles données ?
                                    Qu'as tu maintenant ?

                                    EnergyReset a été remplacé par 3 commandes disctinctes pour Total, Today et Yesterday.
                                    Voir la doc https://tasmota.github.io/docs/Commands/#energytoday

                                    Seb HS Offline
                                    Seb HS Offline
                                    Seb H
                                    wrote on last edited by Seb H
                                    #263

                                    @barbu-dor
                                    Voici une copie de mon tasmota fonctionnel en v 9.4
                                    aa010c6e-0109-43cd-bc39-e4d5a1d980da-image.png
                                    Donc dans cet exemple energytotal est a 2717233 , donc sur la ligne juste au dessus, tu retrouves la trame qui part vers domoticz et tu trouve la copie conforme du compteur total de tasmota.

                                    Avec la nouvelle version, tu as un décalage entre le compteur total de tasmota et le compteur qui est envoyé a domoticz. Sur mon précédent exemple, dans les 2 dernières lignes le compteur total est a 3829905 et il est envoyé a domoticz 3791606, j'arrive pas a expliquer cette différence de comptage

                                    Et l'autre chose, c'est dans le cas d'une tarification HP/HC, en v9.4, l'envoit vers domoticz ne fonctionnait pas non plus alors qu'il me semble que le code est prévu pour . Mais bon chez moi je suis passé en tarif unique . J'irais testé chez un pote avec les rules que tu m'as écris

                                    Sinon ok pour la commande energyreset , mais pourtant cette commande apparait toujours sur la doc du site..
                                    63836b92-7bdb-451b-bb98-bc7ced879fa5-image.png

                                    Barbu DorB 1 Reply Last reply
                                    • Seb HS Seb H

                                      @barbu-dor
                                      Voici une copie de mon tasmota fonctionnel en v 9.4
                                      aa010c6e-0109-43cd-bc39-e4d5a1d980da-image.png
                                      Donc dans cet exemple energytotal est a 2717233 , donc sur la ligne juste au dessus, tu retrouves la trame qui part vers domoticz et tu trouve la copie conforme du compteur total de tasmota.

                                      Avec la nouvelle version, tu as un décalage entre le compteur total de tasmota et le compteur qui est envoyé a domoticz. Sur mon précédent exemple, dans les 2 dernières lignes le compteur total est a 3829905 et il est envoyé a domoticz 3791606, j'arrive pas a expliquer cette différence de comptage

                                      Et l'autre chose, c'est dans le cas d'une tarification HP/HC, en v9.4, l'envoit vers domoticz ne fonctionnait pas non plus alors qu'il me semble que le code est prévu pour . Mais bon chez moi je suis passé en tarif unique . J'irais testé chez un pote avec les rules que tu m'as écris

                                      Sinon ok pour la commande energyreset , mais pourtant cette commande apparait toujours sur la doc du site..
                                      63836b92-7bdb-451b-bb98-bc7ced879fa5-image.png

                                      Barbu DorB Offline
                                      Barbu DorB Offline
                                      Barbu Dor
                                      wrote on last edited by
                                      #264

                                      @seb-h C'est bien marqué qu'à partir de la version 10 elle est remplacée. Elle est là pour ceux qui continue a utiliser une version 9.X

                                      Je regarderais demain pour ton pb

                                      Seb HS 1 Reply Last reply
                                      • Barbu DorB Barbu Dor

                                        @seb-h C'est bien marqué qu'à partir de la version 10 elle est remplacée. Elle est là pour ceux qui continue a utiliser une version 9.X

                                        Je regarderais demain pour ton pb

                                        Seb HS Offline
                                        Seb HS Offline
                                        Seb H
                                        wrote on last edited by
                                        #265

                                        @barbu-dor
                                        Ok ca marche, pour activer l'envoie d'une trame domoticz (même si tu l'utilises pas), il suffit d'aller dans la config , tu choisis domoticz, et dans l'onglet P1 SmartMeter , tu renseignes un numéro idx (normalement fournit par domoticz quand tu créer ton compteur)
                                        Je t'ai fait un petit recap des informations qui peuvent être renseigner dans la trame domoticz
                                        b75a2fe7-5165-4148-b033-7023023a0cae-image.png
                                        Tu as aussi ce lien qui explique le contenue de la trame
                                        https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's#Electricity_P1_smart_meter
                                        Merci d'avance

                                        Barbu DorB 1 Reply Last reply
                                        • Seb HS Seb H

                                          @barbu-dor
                                          Ok ca marche, pour activer l'envoie d'une trame domoticz (même si tu l'utilises pas), il suffit d'aller dans la config , tu choisis domoticz, et dans l'onglet P1 SmartMeter , tu renseignes un numéro idx (normalement fournit par domoticz quand tu créer ton compteur)
                                          Je t'ai fait un petit recap des informations qui peuvent être renseigner dans la trame domoticz
                                          b75a2fe7-5165-4148-b033-7023023a0cae-image.png
                                          Tu as aussi ce lien qui explique le contenue de la trame
                                          https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's#Electricity_P1_smart_meter
                                          Merci d'avance

                                          Barbu DorB Offline
                                          Barbu DorB Offline
                                          Barbu Dor
                                          wrote on last edited by
                                          #266

                                          @seb-h Est-ce que tu as bien setoption72 1 ?

                                          Seb HS 1 Reply Last reply

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          0

                                          Online

                                          5.8k

                                          Users

                                          565

                                          Topics

                                          5.3k

                                          Posts

                                          Top Topics

                                          Popular Tags

                                          teleinfo
                                          25 topics
                                          arduino
                                          19 topics
                                          remora
                                          16 topics
                                          esp8266
                                          10 topics
                                          arduipi
                                          10 topics
                                          raspberry
                                          8 topics
                                          wifinfo
                                          7 topics
                                          broadcast
                                          7 topics
                                          Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Blog
                                          • Categories
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Popular
                                          • Users
                                          • Groups