Skip to content
  • Blog
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo

Community Forum

  1. Home
  2. Categories
  3. Téléinfo
  4. Téléinfo
  5. Tasmota

Tasmota

Scheduled Pinned Locked Moved Téléinfo
525 Posts 31 Posters 476.5k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Barbu DorB Offline
    Barbu DorB Offline
    Barbu Dor
    wrote on last edited by
    #48

    Bonsoir

    Une version est disponible pour test sur le fork suivant :
    https://github.com/Joda89/Tasmota/tree/fix_teleinfo_standard

    Nous recherchons des testeurs ESP8266 et ESP32, en mode Historique et Standard.
    Je peut construire des binaires si besoin

    Si tout se passe bien, le fix sera poussé sur Tasmota d'ici fin de semaine.

    Merci à tous les volontaires

    1 Reply Last reply
    • Barbu DorB Offline
      Barbu DorB Offline
      Barbu Dor
      wrote on last edited by
      #49

      Firmware tasmota et tasmota32 avec option teleinfo
      https://drive.google.com/file/d/1TuJJa57bipTLRlwy7cAo5JjDt-Sq89Fd/view?usp=sharing

      Des testeurs SVP !!!!!

      Merci

      Seb HS 1 Reply Last reply
      • Barbu DorB Barbu Dor

        Firmware tasmota et tasmota32 avec option teleinfo
        https://drive.google.com/file/d/1TuJJa57bipTLRlwy7cAo5JjDt-Sq89Fd/view?usp=sharing

        Des testeurs SVP !!!!!

        Merci

        Seb HS Offline
        Seb HS Offline
        Seb H
        wrote on last edited by
        #50

        @Barbu-Dor

        Je vais pouvoir tester ça. A savoir que j'ai un compteur ancienne génération au format historique et un autre compteur linky au format standard.

        Barbu DorB CharlesC 2 Replies Last reply
        • Seb HS Seb H

          @Barbu-Dor

          Je vais pouvoir tester ça. A savoir que j'ai un compteur ancienne génération au format historique et un autre compteur linky au format standard.

          Barbu DorB Offline
          Barbu DorB Offline
          Barbu Dor
          wrote on last edited by
          #51

          @Seb-H Super. Merci beaucoup

          1 Reply Last reply
          • CharlesC Offline
            CharlesC Offline
            Charles
            wrote on last edited by
            #52

            Super, merci les gars, je teste aussi dès que je peux, mais j'avoue la je suis déjà en train de bosser sur 4 firmwares différents, jai un peu de mal à être partout 🙂

            1 Reply Last reply
            • Seb HS Seb H

              @Barbu-Dor

              Je vais pouvoir tester ça. A savoir que j'ai un compteur ancienne génération au format historique et un autre compteur linky au format standard.

              CharlesC Offline
              CharlesC Offline
              Charles
              wrote on last edited by
              #53

              @Seb-H en plus tu as une carte WifInfo32 tu vas pouvoir tester les 2 plateformes 🙂

              Seb HS 1 Reply Last reply
              • CharlesC Charles

                @Seb-H en plus tu as une carte WifInfo32 tu vas pouvoir tester les 2 plateformes 🙂

                Seb HS Offline
                Seb HS Offline
                Seb H
                wrote on last edited by
                #54

                @Charles désolé je suis sous esp8266 avec Wemos D1. Je suis en train de regarder actuellement. Donc pour mémoire, le setoption 108 doit être a 0 ? le setoption102 à 0 en historique et a 1 en standard ?

                Barbu DorB 1 Reply Last reply
                • Seb HS Seb H

                  @Charles désolé je suis sous esp8266 avec Wemos D1. Je suis en train de regarder actuellement. Donc pour mémoire, le setoption 108 doit être a 0 ? le setoption102 à 0 en historique et a 1 en standard ?

                  Barbu DorB Offline
                  Barbu DorB Offline
                  Barbu Dor
                  wrote on last edited by
                  #55

                  @Seb-H C'est cela pour le SetOption102

                  Pour le SetOption108, 1 active l'envoi de la trame en RAW (et je crois que ca désactive d'autres foncitons). Donc pour les messages Tasmota Energy standatd, il faut rester en SO108 0

                  1 Reply Last reply
                  • Seb HS Offline
                    Seb HS Offline
                    Seb H
                    wrote on last edited by
                    #56

                    Ok, donc avec mon linky en mode standard, j'arrive bien à avoir les infos.
                    654e3b2e-cf83-4330-9b1f-b1d3080948e5-image.png

                    Si setoption108 à 0, j'arrive à lire les trames en direct et le comptage dans le menu principal ne se fait plus
                    3cd90da5-d1bc-4e62-80a4-454c14e801fd-image.png

                    Concernant l'envoie de données MQTT sur domoticz. Les données sont envoyés toutes les 5 minutes. On sais éventuellement changer à 1 minutes comme sur wifinfo ??

                    Autre question. Dans mon cas, j'utilise le P1 SmartMeter. Actuellement, on envoit l'état du compteur energie tasmota. Sait on envoyé comme actuellement avec wifinfo, l'état du compteur incrémental du linky ? (envoie simple de l'EASF01 et l'EASF02)
                    e17d86d0-76bb-4d5d-ac66-95cb8f82239a-image.png

                    Voila ce que je reçoit sur mon domoticz. Etrange car le 1er compteur reste à 0. Il n'y a que le 2ème qui s'incrémente.
                    beabde69-3244-47e8-9c0c-86092bc2195a-image.png

                    Je vais passer en mode historique pour voir si cela fonctionne

                    1 Reply Last reply
                    • Seb HS Offline
                      Seb HS Offline
                      Seb H
                      wrote on last edited by Seb H
                      #57

                      Bon en mode historique ca fonctionne aussi. C'est top !!

                      09e20af3-d52a-4fc0-9161-f0796eaf85d1-image.png

                      Même problèmatique qu'avec le linky. On ne reçoit l'état du compteur qu'en position n°2. Le 1er reste à 0.

                      1881f20f-41a8-49e1-9464-c03f94ccbc50-image.png

                      J'ai les mêmes requetes pour l'envoie des données MQTT. Définition d'un timing d'envoie possible ? Peut choisir les données que l'on veut envoyé, soit au choix le comptage tasmota journalier, ou bien envoyé les index compteurs ?

                      Barbu DorB 2 Replies Last reply
                      • Seb HS Seb H

                        Bon en mode historique ca fonctionne aussi. C'est top !!

                        09e20af3-d52a-4fc0-9161-f0796eaf85d1-image.png

                        Même problèmatique qu'avec le linky. On ne reçoit l'état du compteur qu'en position n°2. Le 1er reste à 0.

                        1881f20f-41a8-49e1-9464-c03f94ccbc50-image.png

                        J'ai les mêmes requetes pour l'envoie des données MQTT. Définition d'un timing d'envoie possible ? Peut choisir les données que l'on veut envoyé, soit au choix le comptage tasmota journalier, ou bien envoyé les index compteurs ?

                        Barbu DorB Offline
                        Barbu DorB Offline
                        Barbu Dor
                        wrote on last edited by
                        #58

                        @Seb-H la périodicité du message SENSOR est défini par la commande 'teleperiod tempsensecondes'

                        Je regarde le reste plus tard, j'ai une coupure de courant depuis 90min 😭

                        Seb HS 1 Reply Last reply
                        • Barbu DorB Barbu Dor

                          @Seb-H la périodicité du message SENSOR est défini par la commande 'teleperiod tempsensecondes'

                          Je regarde le reste plus tard, j'ai une coupure de courant depuis 90min 😭

                          Seb HS Offline
                          Seb HS Offline
                          Seb H
                          wrote on last edited by Seb H
                          #59

                          @Barbu-Dor Pas de soucis, no stress ! Moi j'ai tout le temps de tester depuis ce matin..

                          1 Reply Last reply
                          • Seb HS Seb H

                            Bon en mode historique ca fonctionne aussi. C'est top !!

                            09e20af3-d52a-4fc0-9161-f0796eaf85d1-image.png

                            Même problèmatique qu'avec le linky. On ne reçoit l'état du compteur qu'en position n°2. Le 1er reste à 0.

                            1881f20f-41a8-49e1-9464-c03f94ccbc50-image.png

                            J'ai les mêmes requetes pour l'envoie des données MQTT. Définition d'un timing d'envoie possible ? Peut choisir les données que l'on veut envoyé, soit au choix le comptage tasmota journalier, ou bien envoyé les index compteurs ?

                            Barbu DorB Offline
                            Barbu DorB Offline
                            Barbu Dor
                            wrote on last edited by
                            #60

                            @Seb-H
                            Je confirme que actuellement le driver ne fait rien avec l'EASF01 et l'EASF02. Uniquement une trace de log.
                            Je ne sait pas a quoi cela correspond pour le linky et s'il y a une equivalence dans le modèle "ENERGY" de Tasmota.
                            Si un champ existe pour cela, on peut bien sur rajouter l'info. Sinon, il faut rester sur le mode RAW (SO108 1). Le mode RAW devrait inclure tous les champs reçus sans aucun traitement.

                            Pour la question du compteur 1 vs compteur 2 dans Domoticz, je ne sais pas parce que je ne connais pas Domoticz, mais si tu sais identifier ce qu'il manque coté Tasmota, je pourrais regarder.

                            1 Reply Last reply
                            • Barbu DorB Offline
                              Barbu DorB Offline
                              Barbu Dor
                              wrote on last edited by Barbu Dor
                              #61

                              @Seb-H
                              D'après mes recherches, les compteurs 1 et 2 seraient dans l'ordre Heure-Creuses et Heures-Pleines
                              Donc en fonction de ton abo et des heures, c'est peut être normal que tu n'ai rien sur Heures-Creuses

                              1 Reply Last reply
                              • Seb HS Offline
                                Seb HS Offline
                                Seb H
                                wrote on last edited by Seb H
                                #62

                                En fait chez moi je suis configuré dans l'ordre ci dessous

                                06d414cb-c839-4870-bdab-93880d580e68-image.png

                                Donc 987165 c'est l'index HP de mon linky, 849556 c'est l'index HC de mon linky, puis tu as HP du compteur 2, HC du compteur 2, puis 501 la puissance , puis 0 pour une autre valeur de puissance.
                                Bon a vrai dire la puissance en W on s'en fiche un peu, ce qui est sympa est de pouvoir faire l'acquisition des index de ton compteur.
                                Sur le linky en mode standard, tu as 10 index de comptage, EAST (qui est un total des compteur EASF01 à EASF10, EASF01 chez moi le compteur HC, EASF02 chez moi le compteur HP) mais après il se peut que cela change selon les différents opérateur d'énergie... Il y a 10 compteurs et je pense que l'opérateur peut les gérer comme il veut...
                                En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir laisser le choix à l'utilisateur d'envoyer dans la trame MQTT, les index qu'il veut Je sais pas si ça été prévu pour ou si on peut prévoir ?

                                Barbu DorB 1 Reply Last reply
                                • Seb HS Seb H

                                  En fait chez moi je suis configuré dans l'ordre ci dessous

                                  06d414cb-c839-4870-bdab-93880d580e68-image.png

                                  Donc 987165 c'est l'index HP de mon linky, 849556 c'est l'index HC de mon linky, puis tu as HP du compteur 2, HC du compteur 2, puis 501 la puissance , puis 0 pour une autre valeur de puissance.
                                  Bon a vrai dire la puissance en W on s'en fiche un peu, ce qui est sympa est de pouvoir faire l'acquisition des index de ton compteur.
                                  Sur le linky en mode standard, tu as 10 index de comptage, EAST (qui est un total des compteur EASF01 à EASF10, EASF01 chez moi le compteur HC, EASF02 chez moi le compteur HP) mais après il se peut que cela change selon les différents opérateur d'énergie... Il y a 10 compteurs et je pense que l'opérateur peut les gérer comme il veut...
                                  En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir laisser le choix à l'utilisateur d'envoyer dans la trame MQTT, les index qu'il veut Je sais pas si ça été prévu pour ou si on peut prévoir ?

                                  Barbu DorB Offline
                                  Barbu DorB Offline
                                  Barbu Dor
                                  wrote on last edited by
                                  #63

                                  @Seb-H Pour l'instant je ne comprend pas trop ce que fait le code de @Charles. Apparemment il n'utilise même pas la notion de Tariff de Tasmota ou alors je n'ai pas compris comment.
                                  En tout cas, il n'utilise ni EAST ni aucun EASFXX.

                                  Si tu confirmes que déjà ca marche comme avant à la fois en Historique et Standard, je propose qu'on fusionne ce code et qu'on réfléchisse ensuite aux éventuelles améliorations. Je peux y accorder un peu de temps si besoin.

                                  Dans tous les cas le mode RAW permet de déporter tout traitement "custom" sur le système domotique.

                                  @Charles qu'en penses tu ?

                                  Merci de ton temps pour le test

                                  Seb HS CharlesC 2 Replies Last reply
                                  • Barbu DorB Barbu Dor

                                    @Seb-H Pour l'instant je ne comprend pas trop ce que fait le code de @Charles. Apparemment il n'utilise même pas la notion de Tariff de Tasmota ou alors je n'ai pas compris comment.
                                    En tout cas, il n'utilise ni EAST ni aucun EASFXX.

                                    Si tu confirmes que déjà ca marche comme avant à la fois en Historique et Standard, je propose qu'on fusionne ce code et qu'on réfléchisse ensuite aux éventuelles améliorations. Je peux y accorder un peu de temps si besoin.

                                    Dans tous les cas le mode RAW permet de déporter tout traitement "custom" sur le système domotique.

                                    @Charles qu'en penses tu ?

                                    Merci de ton temps pour le test

                                    Seb HS Offline
                                    Seb HS Offline
                                    Seb H
                                    wrote on last edited by
                                    #64

                                    @Barbu-Dor Merçi déjà à toi pour avoir pris le temps de debugger le mode standard ! Attention je n'ai testé que le HC/HP sur le mode standard et la tarification unique en historique. Sur le mode standard, Il y a encore le mode tarification simple et le tempo (avec les 6 compteurs) à tester et ca je ne pourrais le faire !

                                    Bon donc alors tu dis qu'avec le mode RAW, on peut faire un custom pour l'envoie de données. Tu saurais m'aiguiller comment envoyer les données EASF01 et EASF02 via MQTT avec la trame standard pour le capteur P1 SmartMeter (tel que je le fessais avec WIFINFO)??

                                    Barbu DorB 1 Reply Last reply
                                    • Seb HS Seb H

                                      @Barbu-Dor Merçi déjà à toi pour avoir pris le temps de debugger le mode standard ! Attention je n'ai testé que le HC/HP sur le mode standard et la tarification unique en historique. Sur le mode standard, Il y a encore le mode tarification simple et le tempo (avec les 6 compteurs) à tester et ca je ne pourrais le faire !

                                      Bon donc alors tu dis qu'avec le mode RAW, on peut faire un custom pour l'envoie de données. Tu saurais m'aiguiller comment envoyer les données EASF01 et EASF02 via MQTT avec la trame standard pour le capteur P1 SmartMeter (tel que je le fessais avec WIFINFO)??

                                      Barbu DorB Offline
                                      Barbu DorB Offline
                                      Barbu Dor
                                      wrote on last edited by Barbu Dor
                                      #65

                                      @Seb-H
                                      Le mode RAW envoi l'intégralité des données en MQTT sous la forme d'un gros JSON. Donc tous les champs qui sont dans la trame sont envoyées. Tu peux vérifier cela sur ton système.

                                      Ton back-end peux probablement faire le traitement mais il faut peut être du dev. Par exemple moi je pourrais le faire avec Node-Red (Je n'ai pas Domoticz, HA ou OpenHAB)

                                      Après, il est aussi possible avec les règles de Tasmota (Rules) d'intercepter le JSON du mode RAW et de préparer un JSON "custom" et de l'envoyer sur un topic particuler.

                                      Par exemple la règle suivante devrait fonctionner:

                                      Rule1
                                        ON EASTF01#Data DO var1 %value% ENDON
                                        ON EASTF02#Data DO var2 %value% ENDON
                                        ON var2#state DO publish mon/topic/domoticz/linky {"compteur1":%var1%,"compteur2:"%var2%} ENDON
                                      

                                      EDIT : Dans la version actuelle la trame RAW ne passe pas dans le moteur de règles. Je suis en train de l'ajouter

                                      Barbu DorB 1 Reply Last reply
                                      • Barbu DorB Barbu Dor

                                        @Seb-H
                                        Le mode RAW envoi l'intégralité des données en MQTT sous la forme d'un gros JSON. Donc tous les champs qui sont dans la trame sont envoyées. Tu peux vérifier cela sur ton système.

                                        Ton back-end peux probablement faire le traitement mais il faut peut être du dev. Par exemple moi je pourrais le faire avec Node-Red (Je n'ai pas Domoticz, HA ou OpenHAB)

                                        Après, il est aussi possible avec les règles de Tasmota (Rules) d'intercepter le JSON du mode RAW et de préparer un JSON "custom" et de l'envoyer sur un topic particuler.

                                        Par exemple la règle suivante devrait fonctionner:

                                        Rule1
                                          ON EASTF01#Data DO var1 %value% ENDON
                                          ON EASTF02#Data DO var2 %value% ENDON
                                          ON var2#state DO publish mon/topic/domoticz/linky {"compteur1":%var1%,"compteur2:"%var2%} ENDON
                                        

                                        EDIT : Dans la version actuelle la trame RAW ne passe pas dans le moteur de règles. Je suis en train de l'ajouter

                                        Barbu DorB Offline
                                        Barbu DorB Offline
                                        Barbu Dor
                                        wrote on last edited by
                                        #66

                                        Ca marche

                                        Rule1
                                          on EASF01 do var1 %value% endon
                                          on EASF02 do var2 %value% endon
                                          on var2#state do publish debug/energy { \"compteur1\":%var1%,\"compteur2\":%var2%} endon
                                        
                                        20:46:56.001 MQT: tele/nodemcu/RESULT = { "ADSC":"811775179984","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":3232240,"EASF01":3232240,"EASF02":0,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":3232240,"EASD02":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":2,"URMS1":237,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":539,"SMAXSN":2360,"SMAXSN-1":600,"CCASN":288,"CCASN-1":306,"UMOY1":237,"STGE":"003A0001","MSG1":"     PAS DE          MESSAGE    ","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"PJOURF+1":"00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}
                                        20:46:56.014 RUL: EASF01 performs "var1 3232240"
                                        20:46:56.020 MQT: stat/nodemcu/RESULT = {"Var1":"3232240"}
                                        20:46:56.028 RUL: EASF02 performs "var2 0"
                                        20:46:56.035 MQT: stat/nodemcu/RESULT = {"Var2":"0"}
                                        20:46:56.064 RUL: VAR2#STATE performs "publish debug/energy { \"compteur1\":3232240,\"compteur2\":0}"
                                        20:46:56.071 MQT: debug/energy = { \"compteur1\":3232240,\"compteur2\":0}
                                        

                                        Bon je ne vais pas régénérer de binaire pour cela mais ca sera dans la version dev d'ici 48H

                                        Seb HS 2 Replies Last reply
                                        • Barbu DorB Barbu Dor

                                          Ca marche

                                          Rule1
                                            on EASF01 do var1 %value% endon
                                            on EASF02 do var2 %value% endon
                                            on var2#state do publish debug/energy { \"compteur1\":%var1%,\"compteur2\":%var2%} endon
                                          
                                          20:46:56.001 MQT: tele/nodemcu/RESULT = { "ADSC":"811775179984","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":3232240,"EASF01":3232240,"EASF02":0,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":3232240,"EASD02":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":2,"URMS1":237,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":539,"SMAXSN":2360,"SMAXSN-1":600,"CCASN":288,"CCASN-1":306,"UMOY1":237,"STGE":"003A0001","MSG1":"     PAS DE          MESSAGE    ","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"PJOURF+1":"00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}
                                          20:46:56.014 RUL: EASF01 performs "var1 3232240"
                                          20:46:56.020 MQT: stat/nodemcu/RESULT = {"Var1":"3232240"}
                                          20:46:56.028 RUL: EASF02 performs "var2 0"
                                          20:46:56.035 MQT: stat/nodemcu/RESULT = {"Var2":"0"}
                                          20:46:56.064 RUL: VAR2#STATE performs "publish debug/energy { \"compteur1\":3232240,\"compteur2\":0}"
                                          20:46:56.071 MQT: debug/energy = { \"compteur1\":3232240,\"compteur2\":0}
                                          

                                          Bon je ne vais pas régénérer de binaire pour cela mais ca sera dans la version dev d'ici 48H

                                          Seb HS Offline
                                          Seb HS Offline
                                          Seb H
                                          wrote on last edited by Seb H
                                          #67
                                          This post is deleted!
                                          Barbu DorB 1 Reply Last reply

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          0

                                          Online

                                          5.8k

                                          Users

                                          565

                                          Topics

                                          5.3k

                                          Posts

                                          Top Topics

                                          Popular Tags

                                          teleinfo
                                          25 topics
                                          arduino
                                          19 topics
                                          remora
                                          16 topics
                                          esp8266
                                          10 topics
                                          arduipi
                                          10 topics
                                          raspberry
                                          8 topics
                                          wifinfo
                                          7 topics
                                          broadcast
                                          7 topics
                                          Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Blog
                                          • Categories
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Popular
                                          • Users
                                          • Groups