Pas de teleinfo
-
Bonjour,
Nouveau test en faisant une loopback RX/TX sur le Pi. J'ai bien un echo back sur picocom quand j'envoi des caractères sur le /dev/ttyAMA0
pi@raspberrypi:~$ echo test > /dev/ttyAMA0
pi@raspberrypi:/home/pi# picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
picocom v1.7port is : /dev/ttyAMA0
flowcontrol : none
baudrate is : 1200
parity is : even
databits are : 7
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
nolock is : no
send_cmd is : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv
imap is :
omap is :
emap is : crcrlf,delbs,Terminal ready
testEn résumé,
- le signal Teleinfo est bien présent car pris en compte sur mon CP6 Delta dore
- le même cable est utilisé pour le connecter au PITInfo
- les continuités et résistances sur le PITInfo sont OK (j'ai testé au multimetre)
- le PITinfo est bien alimenté, j'arriver à jouer avec le GPIO4 pour faire clignoter la LED
- un test de loopback TX->RX (pin 8 - 10) montre que /dev/ttyAMA0 est bien fonctionnel sur le PI model B
Bref, là je seche
Une idée ?
Merci
Nicolas H.
-
Bon, en elec il faut persévérer parfois..
Apres avoir testé le mosfet et l'optocoupleur au multimetre (merci les video youtubee ;), j'ai essayé de bypasser la R3 .. et bingo, la je reçoit bien les trames Teleinfo!
pourtant, j'avais essayé avec 30cm de cable telereport, et ca marchait pas...
Du coup j'ai mis en // une 1kohm (j'avais que ca sous la main) et ca fonctionne.
A voir à l'usage.
-
@nherreyre
C'est intéressant, sans rien changer et juste avec le module PITinfo (sans le CP6) ça ne fonctionnait pas tant que la valeur de la résistance n'a pas été descendue ?Pour faire blinker la led j'utilise le script suivant (il faut la librairie WiringPi d'installée)
#!/bin/bash # led on GPIO4 WPi 7 gpio mode 7 output while : do gpio write 7 1 sleep 0.5 gpio write 7 0 sleep 0.5 done
-
Oui c'est exactement cela, avec la 4,7 kohm, je ne voyais aucune trame.
mais dès que je court-circuitait la R3, alors je les voyais direct!
(j'ai essayé avec 30cm et 15m de cable telereport, avec et sans blindage a la terre, c’était pareil)
pour info, j'ai un compteur Linky fraîchement installé.
-
C'était bien un PITinfo V1.2 ? rouge avec le mosfet ? parce que c'est la 1ere fois que je rencontre le problème avec la version à MOSFET ?
-
oui c'est un pitinfo 1.2 acheté il y a 1 mois !
-
Bonjour
J'ai acheté moi aussi un PiTInfo v1.2, que j'ai reçu hier par la poste.
Hier soir vite vite je branche tout ca.
Après avoir activé le port série de mon RPI2, rien sur picocom.Il faut noter que je suis branché en parallèle sur une Calybox 120 de Deltadore.
Je vois ce post et je teste et court circuite R3, par magie les trames s'affichent.Ma question, Y a t il un danger de supprimer R3? Pour la sécurité, pour le RPI?
J'ai pas essayé avec une résistance car ces cms c'est trop petit pour moi.Je précise enfin que le compteur est un LINKY fraichement installé de marque Sagemcom
-
@vallat,
Intéressant, tu avais le même problème sans la calybox branchée ou non ?Aucun risque pour le PI pour R3, si tout fonctionne tu peux laisser comme ça.
-
Il faut avouer que je n'ai pas testé sans la calybox. C'est bien dommage après coup.
Ca marche super bien, il faut que j'installe le lien avec emoncms.
Je tiens à vous féliciter pour le coté très didactique de votre blog. J'ai trouvé particulièrement intéressant votre article http://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/
Encore une fois bravo.
-
Bonjour
J'ai exactement le même problème. Par contre je suis sur un raspberry pi 3
La LED s'allume s'éclaire sans problème avec les lignes de commande
J'ai essayé de shunter la R3, mais rien n'y fait j'ai toujours le problème.
Est ce du au raspberry pi 3 ?pi@energyoptimum2:~ $ picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0 picocom v1.7 port is : /dev/ttyAMA0 flowcontrol : none baudrate is : 1200 parity is : even databits are : 7 escape is : C-a local echo is : no noinit is : no noreset is : no nolock is : no send_cmd is : sz -vv receive_cmd is : rz -vv imap is : omap is : emap is : crcrlf,delbs, Terminal ready
une idée pour corriger le problème ?
Merci
Julien
`
-
Julien
Sur le PI3 as tu appliqué le changement d'UART ?
la partie : Serial Has changed with Raspberry PI Version 3 de l'article suivant
-
@nherreyre said in Pas de teleinfo:
root@raspberrypi:/home/pi# ls -la /dev/ttyAMA0
oui j'ai appliqué cela et ça ne marche pas
-
Bonjour à tous je remets en route le sujet parce que j'ai le même soucis sur un compteur linky, j'ai un pitinfo 1.2 sur un bananapi M2+ avec armbian sous stretch, que je vais ensuite connecter a jeedom. J'ai fais plusieurs essais j'ai laisser le pitinfo d'origine, pas de teleinfo, j'ai changé R3 par une 1K toujours pareil est ce qu'il faut que je teste une 1,2K ? Bonne journée !
-
Je viens en plus de m’apercevoir que la résistance R2 est marquée 331 au lieu de 470 et elle ne fait que 325 ohms y'a t'il une incidence sur les problèmes que je rencontre ?