      Oui c'est curieux, mais ceci dit, au moment ou tu commutes, tu vas avoir des caractères mélangés de l'autre compteur. Je pense (mais peut être est-ce comme celà que tu as fais) qu'il faut:

      • Commuter
      • Attendre la fin de trame (ETX) car celle commutée est forcément fausse
      • Attendre une trame complète (STX+Trame+ETX) en suite commuter sur l'autre compteur

      Question bête, pourquoi tu as du 3V3 et du 5V ? si ton CPU est 5V pourquoi ne pas tout mettre en 5V, tu évites ainsi toutes les transisitons 3V3/5V et le level shifter ?

      Oui une pull up sur RX sortie du 4051 peut aider mais je pense que ton CPU en possède dejà une.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • M Offline
        morind79
        last edited by

        Bonjour,

        Je n'y comprends plus rien, tout fonctionne très bien maintenant.
        Enfin bizarre.

        Merci en tout cas.

        a+

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • B Offline
          badz
          last edited by

          Salut
          Je viens de recevoir le mien et ça lock dans minicom au bout de 2 lignes. Même chose avec le programme teleinfo..
          Une idée ?

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • B Offline
            badz
            last edited by

            ok
            je suis une buse, il fallait retirer console=/dev/ttyAMA0 du /boot/cmdline.txt sur debian et rebooter
            Merci

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles
              last edited by

              @badz
              Cool si t'as pu régler ton soucis, çà sert aussi à ça le Forum 😉

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • B Offline
                badz
                last edited by

                ok , ya moyen de faire en mode plus "rasbian"
                sudo raspi-config
                8 Advanced Options
                A8 Serial Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
                Would you like a login shell to be accessible over serial?
                No

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • L Offline
                  lelex79
                  last edited by

                  Bonjour,

                  J'ai commandé un module Pitinfo et je l'ai bien reçu. J'ai un soucis pour le faire fonctionner. Ma configuration est la suivante:

                  • Un RPi B+ avec le logiciel itow, 3 sticks USB teleinfo et 1 stick 1-wire
                  • Un RP1 2 B avec le logiciel jeedom et le module Pitinfo

                  Mon but est d'avoir mon compteur principal branché en même temps sur un stick USB du Pi B+ itow et sur le Pitinfo du RPi2 jeedom. La partie itow (Pi B+) fonctionne sans problème depuis plusieurs années. Quand je branche en même temps le compteur principal sur le Pitinfo, c'est comme si plus rien ne fonctionnait et le perd complètement la teleinfo sur les 2...

                  Est-ce qu'il y a un problème particulier a brancher la même sortie teleinfo sur 2 récepteurs ?

                  Merci d'avance pour votre aide.

                  Alex

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • M Offline
                    mjeanne @lelex79
                    last edited by

                    @lelex79
                    brancher deux appareils sur la même sortie ne se fait pas n'importe comment. Il faut que chacun des appareils respecte les spécifications EDF, et le type de branchement est important (parallèle, je crois). @Charles a évoqué rapidement la compatibilité avec d'autres appareils sur cette page: https://hallard.me/pitinfov12/

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles
                      last edited by

                      @Lelex79,

                      Oui le montage PiTelinfo depuis la V1.2 respecte la norme ErDF depuis l'ajout du MOSFET mais ce n'est pas forcement le cas sur Micro Téléinfo puisqu'il a été conçu à la base sur le schéma à base d'opto trouvé sur le net.
                      Mais la version 1.1 corrigeant le soucis sera dispo très bientôt 😉

                      0_1455529594476_micto-teleinfo-V1.1.jpg

                      Commme le dit @mjeanne il faut les brancher en //, ceci dit, pour info chez moi 2 micro teleinfo branchés en // ne posent aucun soucis, comme quoi.

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • L Offline
                        lelex79
                        last edited by

                        Merci @Charles et @mjeanne pour vos réponse. Je vais donc attendre la nouvelle version 1.1 du micro teleinfo 🙂 Vu que le PiTeleinfo est déjà compatible, avec les 2 ensemble connecté en // sur mon compteur cela devrait marcher.

                        A++

                        lelex79

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • CharlesC Offline
                          Charles
                          last edited by

                          @lelex79
                          Il me reste 2 prototypes parfaitement fonctionnels, passe en MP si tu veux plus d'info.

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • L Offline
                            lelex79
                            last edited by

                            @Charles, je n'ai pas trouvé la fonction MP mais je t'ai envoyé un chat. Je suis très intéressé par un de tes prototype fonctionnel. Tu peux me répondre sur le chat si c'est OK pour toi.

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • L Offline
                              lelex79
                              last edited by lelex79

                              Bonjour,

                              Avec l'aide de ces super tuto et des personnes qui ont pris le temps de me répondre j'ai enfin réussi à réaliser mon petit projet.

                              J'ai maintenant mon système itow qui tourne sur un Rpi 2B avec:

                              • 2 sticks USB teleinfo que j'avais deja
                              • 1 stick teleinfo de µTeleinfo (pour mon compteur general)
                              • 1 stick USB 1 wire

                              J'ai un second Rpi B+ ave:

                              • 1 module PiTinfo v1.2 (aussi branché sur mon compteur général) et Node-red d'installé

                              J'arrive à faire fonctionner sans problème la teleinfo de mon compteur général sur les 2 modules en même temps et j'utilise Nore-red pour remonter les infos vers Jeedom. C'est plus ludique que d'utiliser un jeedom slave je trouve car cela me permet de comprendre le décodage des trames teleinfo et la lecture du port série.

                              En tout cas un grand merci à @Charles pour ce site et toutes ces infos.

                              A++

                              Lelex79

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • L Offline
                                lelex79
                                last edited by

                                Bon je reviens (encore, désolé) avec quelques questions en plus ... mon système fonctionne mais j'ai noté que si je redémarre le RPi avec Node-red il ne récupère pas le signal téléinfo. Je dois débrancher la liaison téléinfo (donc les 2 modules) et les rebrancher en même temps. Est-ce que cela vous semble normal ??

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • CharlesC Offline
                                  Charles
                                  last edited by Charles

                                  @lelex79
                                  ouais pour faire démarrer node-red au démarrage je galère à chaque fois mais maintenant avec la dernière version Debian jessie pour RPI le pb est réglé (j'ai validé ya 2 jours). Tout est ici
                                  Sinon peut être que l'affectation des ports (/dev/ttyUSBx) changent à chaque boot, il faut les régler comme expliqué dans le tuto

                                  1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • L Offline
                                    lelex79
                                    last edited by

                                    @Charles, effectivement j'étais tombé via mon ami big G sur ce même site et j'ai résolu mes problèmes de démarrage de Node-Red.

                                    Par contre pour le problème qui persiste cela ne peut pas venir de l'affectation des ports USB car le problème survient uniquement sur la machine qui a l'interface serial. En résumé le symptôme est:

                                    • au démarrage des 2 RPi, tout se passe bien mais le teleinfo ne remonte que vers celui qui a le stick USB (c'est aussi celui qui boot le plus vite car c'est un RPi2). Le PiTinfo serial ne reçoit pas de données.

                                    Et pour résoudre ce problème:

                                    • je débranche les fils teleinfos du compteur quelques secondes et je les rebranche et là la teleinfo arrive sur les 2 interfaces.

                                    En fait c'est un peu comme si le PiTinfo n’était pas capable de détecter les trame si un autre module les reçoit déjà. Par contre si les 2 modules commencent a les recevoir en même temps c'est OK.

                                    Je vais faire encore quelques tests ce week-end mais si ce problème est persistant je pense mettre simplement un petit contacteur sur ma sortie teleinfo. Ainsi si mon système domotique détecte qu'il n'y a plus de remontée vie le module serial PiTinfo, il actionne le contacteur pour déconnecter la teleinfo, attend 5 secondes et la reconnecte.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • N Offline
                                      NicO13
                                      last edited by

                                      Bonjour,
                                      Merci pour le partage et le travail!
                                      J'ai pris le fichier 1.2.brd sur github, cependant il n'est pas accecpté par OSH Park, connaissez vous le probleme?
                                      Merci de votre aide
                                      Nicolas

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • N Offline
                                        NicO13
                                        last edited by

                                        J'ai trouvé, l'entête du fichier est modifié quand on telecharge directement avec le liens.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • L Offline
                                          lelex79
                                          last edited by

                                          Bonjour @Charles,

                                          Je suis en train de faire un autre flow Node-Red sur le même RPI que celui sur lequel est branché le module PiTinfo. Pour ce second montage j'aurais besoin de récupérer le 5V du RPi hors la broche 5V est branché sur le module PiTinfo. Je comptais donc souder un fil directement sur la carte PiTinfo pour récupérer. Est-ce que tu vois une contre indication quelconque à cela ? D’après les schéma technique le 5V ne semble pas utiliser mais je préfère m'en assurer avant de faire n'importe quoi 🙂

                                          1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • CharlesC Offline
                                            Charles
                                            last edited by

                                            @lelex79
                                            Aucun soucis tu peux récupérer le 5V dessus 😉

                                            1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            6

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Bonjour Nicolas
                                              G
                                              Gilles15001
                                              0
                                              15
                                              229

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              36

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              92

                                            • CC1101 mini shield pour raspberry
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              133

                                            • CC1101
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              2
                                              46

                                            Popular Tags

                                            teleinfo
                                            24 topics
                                            arduino
                                            19 topics
                                            remora
                                            16 topics
                                            esp8266
                                            10 topics
                                            arduipi
                                            10 topics
                                            wifinfo
                                            7 topics
                                            raspberry
                                            7 topics
                                            broadcast
                                            7 topics
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB