Tasmota



  • Tasmota commence à vraiment supporter beaucoup de choses mais au niveau IHM c'est jamais très folichon (bien moins bien que ton firmware Charles). Bon après il faut admettre qu'avec home assistant et autres on ne se connecte pas tous les jours directement sur les ESP pour regarder leur interface.... mais bon :D

    Sinon pour les utilisateurs de Home Assistant j'ai également un firmware très simple pour ESPhome, ça se trouve ici pour les intéressés :
    https://github.com/schmurtzm/Teleinfo-TIC-with-ESPhome



  • @pascal-Mochel
    Sinon pour savoir si ton compteur linky est en mode standard ou historique, il suffit de faire défiler les infos sur son écran LCD. Tu as un étiquette TIC qui donnera la bonne information.

    Du coup tu positionnes Setoption102 à 1 si mode standard, tu le laisse à 0 si historique...

    Et si tout est bon, les infos vont s'afficher sur le menu principal de l'interface web Tasmota.



  • @Schmurtz Je suis d'accord avec toi, mais après c'est ingérable, je l'ai vu avec WiFInfo, les librairies et les API évoluent en permanence, faut suivre et mettre à jour le Wifi, dès que tu t'y remets 6 mois après ça compile plus, le SDK, le MQTT tout change et c'est un vrai temps plein si on veut faire les choses correctement (en plus de l'IHM), du coup, Tasmota ça me va bien je n'ai à gérer que la partie Téléinfo :-) après les affichages se font dans les box domotique ou front end :-) et c'est Théo qui gère tout le reste



  • merci pour les informations
    je pense que cela vient de mon cablage
    le linky est bien en mode historique



  • Afin d'enlever des doutes sur mon mode de compilation est ce possible d'avoir un .bin avec wifinfo d'activé sur cette derniere version?
    Car avec tasmota je n'ai aucun log mais le meme montage avec mon simple wifinfo j'ai bien les trames.
    ![alt text](31ed685d-c4f7-48da-afd5-bccffd6598dd-image.png image url)

    Je n comprend plus grand chose

    Merci



  • @Steph-Flo
    pour savoir si t'as bien la bonne version avec teleinfo il faut aller dans le template et voir si tu peux associer ta pin Rx (GPIO3 ou GPIO13) à la pin TInfo Rx

    cea357b7-cbd6-44a2-9366-62e6805577c4-image.png

    ensuite au reboot tu verras des informations dans la console WEB normalement, enfin si tu as activé le debug WEB web avec le niveau Debug
    commande webLog 4 dans la console

    00:00:00 CFG: Loaded from flash at F4, Count 241
    00:00:00 QPC: Flag 7E
    00:00:00 CFG: CR 385/699, Busy 0
    00:00:00 SRC: Restart
    00:00:00 Project tasmota Tasmota Version 8.4.0.1(sensors)-2_7_3_2
    00:00:00 TIC: inferface saved settings 0 bps
    00:00:00 TIC: inferface speed 1200 bps
    00:00:00 TIC: RX on GPIO3
    00:00:00 TIC: always enabled
    00:00:00 SNS: Hardware Serial
    00:00:00 SER: Set to 7E1 1200 bit/s
    00:00:00 TIC: using hardware serial
    00:00:00 TIC: Ready
    00:00:00 SHT: Sensor did not ACK command
    00:00:00 I2C: TSL2561 found at 0x39
    


  • Oui j'ai testé sur GPIO13 et GPIO3
    ![alt text](69c4add3-77aa-4e09-ab9c-22ed6b57079c-image.png image url)

    Mais au départ je n'avais pas TinfoRx, il est apparu après avoir fait un setOption102 1 puis un setOption102 0.
    c'est pour cela que j'ai des doutes

    Steph



  • @Steph-Flo heuu normalement ça n'a rien à voir la liste des pins et fonctions dispos sont à la compilation, le setOption configure juste la vitesse du serial, curieux ton affaire



  • Bon j’ai remis ce bin : http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz, puis {"NAME":"WifInfo","GPIO":[7,255,255,210,6,5,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}.
    Pas de résultat sur gpio3 mais ok sur gpio13
    Le problème c’est que j’ai plus la console.
    Cela prouve que mon .bin n’était pas bon. Est ce que c’est possible du coup de me compiler 1 .bin avec la dernière version?
    Elle serai peu être plus robuste.



  • merci a tous
    cela fonctionne

    9c65bfae-538c-4556-8a5a-9b4c64884035-image.png



  • Bonjour,
    J'ai vu que dans la toute dernière version de Tasmota il y a une nouvelle option SetOption108 pour la téléinfo.
    Quand elle est activée, la trame téléinfo brute remonte en temps réel en plus de l'info d'énergie.
    C'est excellent mais j'avais 2 petites suggestions d'amélioration :

    1. Ce serait pertinent de mettre un tag "Teleinfo" sur le json envoyé pour pouvoir l'identifier.
      Au lieu d'avoir : { "ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
      Il faudrait : {"Teleinfo":{"ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
      Et éventuellement préciser historique ou standard.

    2. Les trames remontent en temps réel et pourraient saturer mqtt (surtout en mode standard).
      Pourquoi ne pas utiliser la valeur de SetOption108 comme un intervalle d'envoi de la trame teleinfo en secondes (ou dixièmes), et à 0 désactivé.



  • Bonjour,

    Merci pour le retour,

    le but du setOption108 c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais un setOption4 1 le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteur :-)

    Regarde le changement en direct ci-dessous

    7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
    17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
    17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
    17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
    17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
    17:10:21 CMD: setoption4 1
    17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220
    17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1"
    17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"}
    17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
    17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096
    17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
    17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
    

    Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?



  • Merci pour le retour.
    Oui une fois par seconde ça me semble un bon compromis...
    Cdt,



  • je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.



  • Oui très bien. Par contre il faut quand même pouvoir identifier la trame si son contenu varie...



  • Bonjour

    Maintenant que le fonctionnement semble stable en mode standard et historique est ce possible de se pencher sir les compteurs triphasées.
    J'ai le mien depuis hier et ci besoin je peux faire le cobaille.
    Je cherche également à faire les modifs moi même donc toutes les infos sont les bienvenues.
    Merci de votre aide

    Steph



  • Bonjour à tous. J'ai pris la dernière version de Tasmota, et mon linky est en mode standard , en HC/HP. J'ai associé la GPIO3 à TInfo Rx(210), et je ne vois rien du tout à l'affichage energy de tasmota (tout est à 0). J'ai pu voir que vous tapiez des lignes de commande dans la console, ce que je n'ai pas fait. La seule chose que j'ai modifié avant compilation , c'est #define USE_TELEINFO , #define USE_TELEINFO_STANDARD, #define MY_LANGUAGE fr_FR

    Qui peut m'indiquer si une ligne de commande serait a taper ?

    Merci d'avance



  • pour le mode standard c'est setOption102 1, c'est indiqué plus haut :-)



  • @Charles

    Setoption 102 est par défaut à 1 dans le code. Néanmoins, j'ai tenter dans la fenêtre de log de taper cette ligne de commande

    Voici ce que ca me donne

    7b0f5330-843a-4bed-80fa-4b8d85db8c02-image.png

    Et voici le résultat

    01f05bc5-5600-4694-90d4-64bdd2002a46-image.png

    Quelqu'un d'autre que moi à tester en mode standard sur un linky ???

    Sinon pour info, je l'ai connecté sur mon compteur ancienne génération en mode historique, et j'ai modifié la setoption 102 à 0 et je lis bien les données

    5af392c5-2b46-4c57-a2c4-ba22c379e979-image.png

    Donc selon moi il y aurait un bug avec le mode standard ?



  • @Seb-H peux tu connecter la téléinfo sur GPIO13 et associer aussi GPIO13 à Tinfo RX, c'est la pin indiqué dans les logs (et pas GPIO3) pour voir ?

    Ah oui possible bug avec le mode standard, j'ai pas testé et je peux pas j'ai pas de Linky


Log in to reply