Community Forum
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login

    PiTInfo : Téléinfo, Emoncms avec Node Red sur Raspberry PI, moins de 30 min, moins de 10€

    Scheduled Pinned Locked Moved PiTInfo
    optocoupleurnodejsemoncmspcbnode
    42 Posts 14 Posters 23.1k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • CharlesC Offline
      Charles
      last edited by

      Bonjour Berni,
      je pense que le problème vient de la valeur IINST1 (NaN) ici, car emoncms crée les tables en fonction des input tout seul.
      il faudrait regarder la console node red, et y récupérer l'URL qu'il essaye d'envoyer à emoncms et la copier/coller dans le navigateur afin de voir ce qu'il dit (il doit afficher OK)
      Je suis avec un accès très limité à Internet pour le moment, je ne peux pas y regarder de plus prêt sur l'instant, je jetterais un œil dès que je retrouve mes accès.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • B Offline
        berni
        last edited by

        Bonjour charles, merci pour ton aide, j'avance sur mon soucis: comme je ne reçois pas la valeur TENSION je l'ai remplacé msg.payload.TENSION par 220 dans le calcul et j'ai bien la bonne valeur. j'ai ensuite changer l'url base dans le noeud emmoncms : http://emoncms.org/input/post.json ( au lieu de http://emoncms.org dans ton tuto) et maintenant j'ai une ligne "power" qui s'affiche dans la page input de emoncms. et la je seche car je ne sais pas trop comment configurer emoncms pour lire les données de manières basique ou dans un dashboard ne dois je pas avoir 2 autres lignes "current" et "voltage" ?. as tu connaissance d'un petit tuto emoncms dédié teleinfo EDF ?
        question : quelle base ou site(comme emoncms) ou appli (local ou sur internet) est la plus interessante à utiliser à partir de ton expérience ? emoncms à l'air bien car hébergé mais l'exploitation des données est elle suffisante ?
        en tout cas merci pour ton aide et ton travail, non tes travaux !!!! et bonne vacances

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • CharlesC Offline
          Charles
          last edited by

          Bien vu le remplacement TENSION, mais pour info chez moi cette valeur (mesurée par le compteur) est plus proche de 240V que de 220V
          Curieux que tu ais eu besoin de changer l'URL car le module emoncms pour node-red le fait tout seul chez moi.
          Pour la teleinfo il me semble que j'avais vu un truc pour emoncms sur le net de mémoire mais c'est vrai que c'est pas super intuitif. J'en cherche un autre mais en gratuit j'ai pas trouvé (sans limites de données), je pensais pouvoir utiliser le Particle dashboard mais c'est 49$/mois gloupsss,!
          Donc pour le moment je tourne avec Emoncms officiel + un autre emoncms hébergé sur une VM internet pour test des dernières version d'Emoncms.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • L Offline
            lelex79
            last edited by

            Hello,

            Excellent tuto, j'ai eu quelques problème pour faire démarrer node-red au démarrage du pi mais c'est résolu. Je me pose une question par rapport à node-red. Sachant qu'on ne peut lire des données depuis un port serial que depuis une application à la fois, est-ce qu'il serait possible via node-red de lire des données depuis un port serial et de les injecter dans un autre port serial "virtuel" qui pourrait être lu par une autre application ??

            Et du coup si cela est possible sur une même machine, est-ce qu'il serait possible de créer un port serial virtuel sur une machine distante ??

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • S Offline
              splog
              last edited by

              Bonjour, Moi je bloque. Lorsque que je clique sur DEBUG j'ai comme message;
              "serial port dev/ttyAMA0 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/ttyAMA0"

              Lorsque je lance node red également:
              7 Jun 06:40:05 - [error] serial port dev/ttyAMA0 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/ttyAMA0
              Cela vient de quoi?

              CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
              • CharlesC Offline
                Charles @splog
                last edited by

                @splog tu ne serais pas sur un Raspberry PI V3 ?
                Si c'est le cas, il faut remapper le serial tout est indiqué dans l'article suivant:
                http://hallard.me/pitinfov12/

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • sunshareS Offline
                  sunshare
                  last edited by

                  J'ai ce probleme aussi et tache de le corriger. Tout n'est pas encore au top.....

                  partageons l'électricité ! box énergie libre http://boxenergie.sunshare.fr

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • sunshareS Offline
                    sunshare
                    last edited by sunshare

                    la chaine extraite de /dev/ttyAMA0 (TIC du linky en mode STANDARD) n'est pas propre malgré le reparamétrage du raspberry. Une partie des caractères sont les bons.
                    julien.
                    trame_standard_pitinfo

                    partageons l'électricité ! box énergie libre http://boxenergie.sunshare.fr

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles
                      last edited by admin

                      @sunshare
                      pour le linky en mode standard, peux tu passer la résistance de pulldown (avant le transistor) de 10K a 4K7 (au pire soude une 4K7 par dessus), normalement ça devrait solutionner ton problème

                      Merci julien

                      Le problème vient du LTV-814. D’après la Fig10 “Response time vs load resistance”, une valeur de charge de 10k (R6) implique un temps de réponse > 100µs.
                      Le Linky en mode standard fonctionne a 9600bps, donc des temps de bit à 100µs.
                      Pour corriger ce problème, j’ai ajouté une résistance de 10k en // à R6 (module USB) ou R1 (PITInfo). Le module fonctionne maintenant parfaitement.

                      Avant modif, sortie de l’optocoupleur :
                      7b008e13-baf2-4d6f-a6aa-cf335a809eb5-image.png

                      Avant modif, input RXD :
                      6ebef3d1-a4b3-42c6-a58d-0b3210250707-image.png

                      Après modif, sortie de l’optocoupleur :
                      0e625396-188f-4c8d-a75a-14671a53d850-image.png

                      Après modif, input RXD :
                      268d4f41-3054-471a-be46-27016551baf5-image.png

                      sunshareS 2 Replies Last reply Reply Quote
                      • E Offline
                        erwan
                        last edited by

                        Bonjour j'ai acheté le PiTinfo V1.2 et j'ai commencé avec un raspi et node-red
                        en effet node-red c'est super.
                        J'ai des problèmes directement à la sortie du Node Serial: la configuration indiquée refuse de connecter avec le caractère de fin de trame 0x3, j'ai essayé 0x03 même réponse

                        TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "size" argument must be of type number. Received type object
                        

                        avec /n j'arrive à attraper des trames, bien sûr trop longue et pas bien découpées en tous cas ça arrive et la première arrive même à être validée
                        avec B (j'avais essayé BASE mais il ne prends en compte qu'une seule lettre)
                        Je perds quelques infos (BASE ADCO LOPTARIF ISOUSC)
                        une trame sur 2/3 sort bien (mais pas avec toutes les infos)

                        Ce n'est pas très élégant j'aimerai trouver solution à mon problème malheureusement je n'ai pas de grandes compétences.

                        Avez-vous une idée? j'ai l'impression que ce n'est pas grand chose.

                        Merci pour votre partage et vos supers appareils

                        Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                        Node-Red v0.19.6

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • A Offline
                          AdVitam
                          last edited by

                          Bonjour
                          j'ai le Micro Teleinfo V2.0 avec un raspi zero avec node-red en version 0.20.5
                          J'ai rencontré la même erreur que Erwan :

                          "TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "size" argument must be of type number. Received type object"
                          

                          node-red-node-serialport en version 0.8.1 semble avoir un peu changé, il faut mettre (0x03) pour ne plus avoir cette erreur.
                          On reçoit alors bien un flux de donnée mais il n'est pas correctement "coupé" comme si le caractère 0x03 n'était pas toujours détecté. Dans la partie droite de la capture on voit que les données reçu sont plus ou moins longue
                          Capture2.PNG

                          j'utilise /dev/ttyUSB0, je ne sais pas si ça peut être la cause du problème.
                          Avant d'utiliser le raspi j'utilisais Micro Teleinfo V2.0 sur un PC avec ubuntu, node-red en v0.19.5 et node-red-node-serialport en v0.6.8 sans aucun problème.

                          Le problème pourrait t'il venir d'une erreur de conf du port serial USB ? je n'ai pas tous compris avec /dev/ttyAM0 et UART...
                          Ou alors le problème serait plutôt dans une évolution de node-red-node-serialport ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • sunshareS Offline
                            sunshare @Charles
                            last edited by

                            @Charles merci.
                            Peux tu envoyer une photo ?
                            J'ai trouvé une vieille manip ou tu ajoutes un 10K pour un pullup....mais je ne crois pas quon parle de la meme chose. merci.
                            https://community.ch2i.eu/topic/217/fix-problème-de-réception-µtéléinfo-v1-1
                            edit : j'ai fini par trouver les 2 plans, mais j'hésite à allumer le fer à souder .....

                            partageons l'électricité ! box énergie libre http://boxenergie.sunshare.fr

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • E Offline
                              erwan
                              last edited by erwan

                              Salut c’est Erwan, j’ai exposé mon problème plus haut…
                              J’ai trouvé ma réponse tout seul, node-red (je ne sais pourquoi) n’accepte pas 0x003 ou 0x03 comme caractère de “coupure”
                              J’ai trouvé quelque part la commande:

                              picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
                              

                              J’ai d’ailleurs été impressionné (peut-être sans raison par la simplicité/efficacité de ce petit programme.

                              Ça me donne des petits caractères à la con entre chaque trame (la coupure si je ne me trompe pas) sélectionner/copier le premier des 2 caractères dans le terminal, copier dans node-red et magie… les trames sont parfaitement coupées au bon endroit.
                              En fait ce n'est pas facile de sélectionner un seul caractère dans le terminal, j'en ai sélectionné plusieurs, coller dans un éditeur de texte, puis copier seulement le 1er caractère
                              teleinfo.png

                              J’espère que cela aura pu dépanner quelqu’un..
                              Merci pour ce site. C'est chouette.

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • sunshareS Offline
                                sunshare @Charles
                                last edited by

                                @Charles Bonjour,
                                J'ai reçu 2 nouveaux pitinfo USB et ils ne decodent toujours pas le mode standard. Y a t'il une explication ?
                                Merci. Julien.
                                picocom3.png

                                partageons l'électricité ! box énergie libre http://boxenergie.sunshare.fr

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • CharlesC Offline
                                  Charles
                                  last edited by

                                  @sunshare
                                  Arff, peux-tu essayer de changer R6 par une 4K7 ? ou souder une 10K par dessus ?

                                  f051b7f9-8607-4e2b-b8bf-c57e1134fc07-image.png

                                  Je peux t'envoyer les resistances CMS si tu veux?

                                  Eric MalkowiakE 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • D Offline
                                    davTIC
                                    last edited by davTIC

                                    Bonjour,

                                    Je viens de recevoir un Micro Teleinfo v2 fraichement commandé.
                                    Je suis très étonné que le problème en TIC standard soit toujours présent, et qu'il faille encore souder un resistance supplémentaire sur ce produit !
                                    @Charles vous ne comptez pas refaire une version ???

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • adminA Offline
                                      admin
                                      last edited by

                                      @davTIC
                                      La réponse est extrêmement simple, c'est tout simplement que le problème avec le mode standard est apparu après le batch de fabrication. Donc bien sur le prochain batch contiendra le fix adéquat.
                                      Qui plus est je n'ai toujours pas de Linky chez moi donc j'ai du tester tout ça en aveugle, heureusement que des utilisateurs de Linky ont aidé la communauté.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • Eric MalkowiakE Offline
                                        Eric Malkowiak @Charles
                                        last edited by

                                        @Charles
                                        Bonjour,
                                        Je viens de mettre une résistance de 4.7k en R6, mais quand j'entre la commande :

                                        picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
                                        

                                        j'ai le résultat suivant :

                                        picocom v3.1
                                        
                                        port is        : /dev/ttyUSB0
                                        flowcontrol    : none
                                        baudrate is    : 9600
                                        parity is      : even
                                        databits are   : 7
                                        stopbits are   : 1
                                        escape is      : C-a
                                        local echo is  : no
                                        noinit is      : no
                                        noreset is     : no
                                        hangup is      : no
                                        nolock is      : no
                                        send_cmd is    : sz -vv
                                        receive_cmd is : rz -vv -E
                                        imap is        : 
                                        omap is        : 
                                        emap is        : crcrlf,delbs,
                                        logfile is     : none
                                        initstring     : none
                                        exit_after is  : not set
                                        exit is        : no
                                        
                                        Type [C-a] [C-h] to see available commands
                                        Terminal ready
                                        0
                                        EAST	000000000      @0000000000	$      00	000000000	#
                                        AASF03	000000000	$
                                        EASF04	000000000	%
                                        EASF05	000000000
                                                       0000000000	'      A07	000000000	(      AASF08	000000000	)
                                        EASF09	000000000	*
                                        EASF10	000000000
                                                       EA0000000000	$	
                                                                                EA0000000000	!      03	00000000S@04	000000000	#
                                        AAIT	003801290	\
                                        ERQ1	000000000	;
                                                                ERQ2	000008200
                                        
                                                                                P000209118	       4	00000003MS1	231	D
                                        PREF	02	A
                                        PCOUP	02	[
                                        SINSPS	00000	F
                                        SMAXSN	E200615062024	00080
                                                                    SM
                                        SINSPI  01005   B            000410010438	00181	W
                                        SIAXIN	E200615135309	02260
                                        
                                                                   SMAXI
                                        ASN     E200611180000   00000  0/0400143033	00439	I
                                        CCASN-1	E2006151600000000	
                                                                      	200411183000	01000	!
                                        CCAIN)1	E200615180000	01180	
                                        
                                                                       UMOY1	E000404082000	031	/      G	0030301	9	1	PAS DA          MESSAGE     8
                                                                                            PR04862080403080	7     L000	@	
                                                       	01	N
                                        U	00	&
                                        URF+1	00	B
                                        PJOURF+1	00008001 NONUTILE NO
                                                                           L
                                        
                                                                            	
                                                                                E 
                                        
                                                                                  PILA NONQTILE NONUTILE NONUTILE 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                                                                                       
                                                                                                                       O02094137A200611183724	J       E
                                        NGPF	   PRODUCTEUR   	.
                                        LTARF	IND
                                        
                                                   N
                                        01      000000000	&
                                        AASF02	000000000	#
                                        AASF03000000000	$
                                        EASF04	000000000	
                                        07      000000000      E(SF05	00000000$      0000000000	'
                                        AASF08	000000000	)
                                        EASF09	000000000	*
                                        EASF10	000000000
                                                       0000000000	 
                                        00	000000000	!	
                                                                        AAS@03	000000000	"
                                        EASD04	000000000	#
                                        EAIT	003801280
                                        
                                        ARQ40193000000038RQ00000I000	;
                                        IRMS1	004	2
                                        URMS1	235	D
                                        PREF	02	A
                                        PCOUP	02	[
                                        SINSTS	00000	F
                                        SMAXSN	E200404040000	00095	0	
                                                                                )1	A200610210638	00185	W
                                        SINSTI	01007	D
                                        SMAXIN	E2006140202000040	)	
                                                                                )1	000614103233	02439	M
                                        
                                        	00041518000000000	/
                                        CCASN-1	E200615170000	00000
                                                                  CC000400183000	01000	)	
                                                                                                        	L)1	A200611180000	01180	M
                                        0020301	92006111           MESSAGE         	<
                                        PRM	25973080002086
                                        
                                                            000		
                                                                      01	
                                        
                                        T	00	$
                                        OF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE N
                                        

                                        Voici la modif que j'ai faite :

                                        Pit-V2.0_avec_R6_4.7K.jpg

                                        Que dois-je faire?
                                        Merci de ton aide

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • adminA Offline
                                          admin
                                          last edited by

                                          Bonjour,

                                          Wahou quel challenge de souder une 4K7 comme ça, félicitations 🙂
                                          Tu peux me faire une photo de R3, normalement le silk indique 4K7 mais ce doit être une 1.2K de soudée non ?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • Eric MalkowiakE Offline
                                            Eric Malkowiak
                                            last edited by

                                            Pas facile en effet !!! C'était ma première soudure de cette taille.
                                            A priori tu as raison c'est une 1.2K, enfin je pense.
                                            Voici la photo:
                                            Pit-V2.0_avec_R3_1.2K.jpg
                                            Que puis-je faire d'autre?
                                            Eric

                                            Eric MalkowiakE 1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            5

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Bonjour Nicolas
                                              G
                                              Gilles15001
                                              0
                                              15
                                              229

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              36

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              92

                                            • CC1101 mini shield pour raspberry
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              133

                                            • CC1101
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              2
                                              46

                                            Popular Tags

                                            teleinfo
                                            24 topics
                                            arduino
                                            19 topics
                                            remora
                                            16 topics
                                            esp8266
                                            10 topics
                                            arduipi
                                            10 topics
                                            wifinfo
                                            7 topics
                                            raspberry
                                            7 topics
                                            broadcast
                                            7 topics
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB