ptinfo: exploiter valeurs mode standard
-
Bonjour,
J'ai acheté il y a quelques semaines un ptinfo1.5. Aucun soucis en mode historique ni en mode standard ( je viens de passer a ce dernier mode hier ). Connecte a mon rpi zero, j'arrive a obtenir les valeurs et decoder tout parfaitement avec un programme en golang. Je peux envoyer des valeurs des étiquettes a influxdb et faire mes dashboards en Grafana.
Merci beaucoup deja pour le module qui marche super bien.
Désolé pour cette question basique. Mon problème c'est d'exploiter les valeurs.
Comment calculer la consommation instantanée de mon logement a partir de:
SINSTS: Puissance app. Instantanée soutirée
IRMS1: Courant efficace, phase 1
URMS1: Tension efficace, phase 1j'ai lu quelque part que ca suffirait de multiplier le SINSTS ( va ) par 200 v ?
Merci d'avance.
Salutations.
German.
-
Note:
dans le post antérieur, je voulais dire:
SINSTS * 220vts, pas 200v.
-
@gp La puissance apparente instantanée est SINSTS exprimée en VA.
Pour la puissance active instantanée exprimée en W elle est égale à SINSTS x cosphi.
Mais pour le calcul du cosphi, c'est plus compliqué car le linky ne le fournit pas. Il faut se baser sur l'évolution du total en Wh en fonction de la durée entre chaque incrément. -
@Nicolas-Bernaerts, merci beaucoup !
je vais utiliser les EAST / EASF* pour le calcul.
Bonne journee.
German.
-
@gp As-tu réussit à faire ce que tu voulais avec les index ?